levit_vovcha
сообщение 29.12.2011, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.12.2011
Из: Беларусь, г.Клецк
Пользователь №: 134793



Помогите пожалуйста! В котельной стоит контроллер SauternovaFlex EYR 207 + панель EYT 240 + novaNet291 router. Непонятно по какой причине перестала отображаться информация на компьютере по процессам. Решили инициализировать настройки контроллера(замкнули перемычку init). Теперь вообще никакой информации на комп не поступает и в панели нет никаких параметров. Что нужно в таком случае делать? Я так понимаю, что либо потеряна связь между контроллером и роутером, либо в контроллер нужно закачать какую-то программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVN
сообщение 30.12.2011, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1602



Цитата(levit_vovcha @ 29.12.2011, 16:06) *
Помогите пожалуйста! В котельной стоит контроллер SauternovaFlex EYR 207 + панель EYT 240 + novaNet291 router. Непонятно по какой причине перестала отображаться информация на компьютере по процессам. Решили инициализировать настройки контроллера(замкнули перемычку init). Теперь вообще никакой информации на комп не поступает и в панели нет никаких параметров. Что нужно в таком случае делать? Я так понимаю, что либо потеряна связь между контроллером и роутером, либо в контроллер нужно закачать какую-то программу.

Что делать спрашиваете.... теперь уже расслабиться и получать удовольствие (С)

Я так понимаю, что опыта работы с Саутером нет и первое, что надо было сделать - это позвонить в представительство Саутер.
Если коротко, то вы стерли программу из контроллера! Теперь Ваш контроллер девственно чист!
Перемычка ini (на ряде контроллеров "Reset") - это не инициализация настроек контроллера, а сброс программы и всех ошибок. В случае если в контроллере установлен User-Eprom (по желанию заказчика), в котором хранится копия отлаженной программы, то при инициализации контроллер очищается и программа вновь прошивается в контроллер.

Теперь необходимо прошить контроллер той программой, которая была изначально, если писать заново, то и диспетчеризацию придется налаживать вновь. Сейчас стоит выяснить кто программировал и налаживал систему, тогда есть вероятность, что прога есть и можно обойтись малой кровью...

Напишите в личку название объекта, город, когда был реализован, постараемся ускорить процесс решения Вашей проблеммы!!

С Наступающим Новым Годом!!

ps уже писал где-то.... что только у нас могут включить, поломать, сжечь, а лишь потом посмотреть в инструкцию....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
levit_vovcha
сообщение 3.1.2012, 7:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.12.2011
Из: Беларусь, г.Клецк
Пользователь №: 134793



huh.gif А какой(ие) тип файла используется в качестве программы или проекта который в последствии нужно записать в контроллер? Может быть на компе остался тот самый проект...хотелось бы. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.1.2012, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Ага, ищите ... )))

Файл С:\....\Project\Private Data\(имя проекта)*.dew
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных