> Электрика к котлу
sv vip
сообщение 29.12.2011, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 21.10.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 77524



котел напольный Протерм 40 кВт стоит в деревне где с напряжение в сети не все ладно. Раньше котел стоял напрямую без стабилизатора, и в один прекрасный момент сгорела плата. установили новую плату и поставили перед котлом стабилизатор, горят предохранители на стабилизаторе. Поставили перед стабилизатором автомат на 10 ампер, теперь вышибает автомат. C помощью чего можно решить эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 29.12.2011, 18:00
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(sv vip @ 29.12.2011, 18:49) *

можно слаботочку котла питать через бесперебойник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 17.1.2012, 8:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2011
Пользователь №: 113196



тогда ИБС пищать вечно будет,и не на долго его хватит при бросках напряжения быстро умирает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.1.2012, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(sv vip @ 29.12.2011, 17:49) *
котел напольный Протерм 40 кВт . Поставили перед стабилизатором автомат на 10 ампер, теперь вышибает автомат. C помощью чего можно решить эту проблему?

Что-то я не понял юмора. 40кВт, это не много не мало -61А при 3-х фазном подключении. Какой 10А автомат? Или котел 4кВт? Тогда это 6А. При 220В. И то , что вышибает 10А автомат, не нормально. Модель котла в студию, тогда по характеристикам можно будет хоть что-то понять. Так-же не помешает узнать и модель стабилизатора.
Или речь идет про твердотопливный или газовый котел, а мощность 40кВт не электрическая, а тепловая?
Если у вас что-то типа такого котла - http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/bizon-nl/ . То у него потребление электрической части не более 1А. А 10А автомат начинает выбивать по перегрузке при токе более 10А. Согласитесь у вас в исправном котле такому току взяться неоткуда. Следовательно у вас проблемы с котлом не только в плате( вы ведь ее заменили на новую), но видимо еще где-то. Скорее всего это насос. Но возможно, что если меняли плату сами, то могли и что-то неправильно подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных