Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжная вентиляция санузлов
Metro_net
сообщение 1.8.2019, 12:51
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Kasper @ 29.10.2015, 7:53) *
Подниму тему.

Коллеги хотелось бы услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Как считаете возможна ли очистка от запахов вытяжки от сан. узлов, для дальнейшего объединения с общеобменкой и подключением к ПВ установке с ротором?

Строим новое здание для себя, поэтому за нарушение норм никто ничего не скажет. Для отопления используется тепловой насос, поэтому выбрасывать 12-13 кВт не хотим. Плюс шеф хочет попробовать какие-то новые не стандартные решения.

Какое оборудование возможно применить для очистки? Если есть опыт эксплуатации, то поделитесь как часто меняли фильтра, стоимость фильтров.


С очисткой - понятно, прочитала: дорого, 100 лет окупаться будет.
А без очистки?
Частный дом. Хозяйские и гостевые зоны. Санузлов различных - масса. Если убирать вытяжку от санузлов и гардеробов, на общеобменную процентов 50 остаётся от притока. Приточно-вытяжные с сущственным преобладанием притока.
Комфовент говорит - пофиг, всё вытягиваем в ПВ и ничего не будет.
А Свегон говорит: "Хоть процент переноса минимален, но особенность роторных регенераторов в том, что они переносят запахи растворенные в воде. Так как санузел помещение с влажной средой, его не рекомендуем подключать на ротор.

В целом по воздухообменам. Установки с большим дисбалансом лучше делить на две: одна установка с балансом на рекуперацию, вторая просто приточная."

Разумеется, под Комфовентом и Свегоном понимаются не официальные ответы заводов, а мнение представителей этих заводов в России.
Так вот. Есть ли у кого-то опыт для частных домовладений использования в роторном рекуператоре вытяжки от санузлов без предварительной очистки? Запах переносится? А в перекрёстно-точном? Или на такой случай только гликолевый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.8.2019, 13:36
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Роторный не подходит. Пластинчатый, н.п. Комфовент, подходит т.к. переток там из наружного (чистого) в удаляемый (грязный) за счёт того, что давление в чистом отсеке выше, чем в удаляемом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 1.8.2019, 14:51
Сообщение #93


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(jota @ 1.8.2019, 13:36) *
Роторный не подходит. Пластинчатый, н.п. Комфовент, подходит т.к. переток там из наружного (чистого) в удаляемый (грязный) за счёт того, что давление в чистом отсеке выше, чем в удаляемом.

Не все с Вами согласны. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1394254

В аналогичных условиях применил пластинчатый теплоутилизатор для зимнего режима. И именно Амалву.
Для летнего вытяжка из с/у минуя ПВУ, отдельным вентилятором.

Проект еще не реализован.

Сообщение отредактировал Prasolov - 1.8.2019, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.8.2019, 15:30
Сообщение #94


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Prasolov @ 1.8.2019, 15:51) *
Не все с Вами согласны. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1394254

В аналогичных условиях применил пластинчатый теплоутилизатор для зимнего режима. И именно Амалву.
Для летнего вытяжка из с/у минуя ПВУ, отдельным вентилятором.

Проект еще не реализован.

По прежнему не научились читать. Как Jotu, так и мной написанное. Есть схема обвязки пластинчатого с однонаправленным перетоком. В ней точно так же переток никуда не денется, но будет от чистого к грязному.
Если бы вместо "гонки за носящим корону" вы тратили время и силы на изучение предмета, результат был бы более позитивным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 2.8.2019, 11:00
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(jota @ 1.8.2019, 13:36) *
Роторный не подходит. Пластинчатый, н.п. Комфовент, подходит т.к. переток там из наружного (чистого) в удаляемый (грязный) за счёт того, что давление в чистом отсеке выше, чем в удаляемом.


Точно! Он что-то про давление говорил, но я в тот момент всерьёз не думала, что это мне понадобится. Спасибо!

Простите, а что такое "н.п."? Что-то вроде "Надо подумать"?

Опять же, от перетока зависит. Если производитель гарантирует герметичность... Я до недавнего времени считала, что в перекрёстно-точных перетока нет. Как же, все по своим каналам... Но когда в экспертизе попросили бумагу от производителя, производитель бодро заверил, что "щас всё будет!", а потом сообщил, что да, такИ в пределах 2%. Правда, производитель отечественный. Может, забугорье больше старается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 2.8.2019, 11:27
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Prasolov @ 1.8.2019, 14:51) *
Не все с Вами согласны. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1394254

В аналогичных условиях применил пластинчатый теплоутилизатор для зимнего режима. И именно Амалву.
Для летнего вытяжка из с/у минуя ПВУ, отдельным вентилятором.

Проект еще не реализован.


Вот рассуждая на пальцах и взывая к здравому смыслу, склоняюсь к мысли, что один из 10 санузлов в частном домовладении - это вам не 2 кабинки на этаж в поликлинике. Можно у технологов запросить на какой санузел какое количество пользователей они запланировали. И вот я не думаю, что если у нас 30-40% такого лайтового санузлового воздуха попадёт в рекуператор, и 1-2% из этого воздуха попадёт в приточный, то это будет ужас-ужас. В конце-концов, после посещения туалета человек дверь в общий объём открывает. Но в большом доме во время долгого отсутствия хозяев могут пересохнуть гидрозатворы. Или в отдельно-взятом санузле армагеддон случится. Тут, конечно, здорово, что у вас предусмотрен отдельная линия и отдельный вентилятор на лето и такой случай. Вот и приходим к объединению в венткамере и обратном клапане на общеобменной линии.
Но практика, конечно, очень интересна в этом вопросе. А то не сносить мне головы)
Напишите, как запуститесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2019, 11:42
Сообщение #97


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И для Вас повторю - используйте пластинчатый с нетиповой обвязкой (на напорной стороне приточного и всасывающей вытяжного) и получите однонаправленный переток. Который при практически любой реальной величине не приведёт к проблемам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.8.2019, 13:52
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Metro_net @ 2.8.2019, 11:00) *
Простите, а что такое "н.п."? Что-то вроде "Надо подумать"?

н.п. = например. smile.gif
Переток есть, но из чистого в грязное, то есть в приток воздуха в помещение переток не попадает, а выбрасывается наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 23.9.2019, 19:29
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Дабы не плодить тем, хочу уточнить следующее:
Объединять вытяжку с/у и кухни от одной квартиры через каналы-спутники можно (надеюсь, не спровоцирую новую волну обсуждений этого). Но архитекторы сделали в квартире ещё и гардероб. Можно ли его присоединить к тому же магистральному каналу кухни+санузла? По СП54 "Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается." Больше ничего не нашёл по этой теме. По логике считаю что можно (тем более у нас что не запрещено, то разрешено). Но может я ещё какой норматив пропустил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 19:35
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А площадь и глубина этого гардероба какие ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 24.9.2019, 4:02
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Ширина 1,6, глубина 1,4, высота 2.7. Размеры ещё уточняются.
При вытяжке 0,2 крата (по СП54) получается 1,2 м3/ч.

Сообщение отредактировал Gefest - 24.9.2019, 4:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2019, 7:27
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я отношусь к такому "гардеробу" как к встроенному шкафу, из которого вытяжку никому и в голову не придёт предусматривать.
При пользовании (положить/ забрать/ повесить/ снять) дверь будет открыта - помещение будет периодически проветриваться. А в закрытой двери предусматриваю декоративные вентрешётки вверху и внизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.9.2019, 12:00
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Просил для гардеробов отдельный вентблок. Был послан архитекторами и продажниками. )

Была бы возможность сделал бы конечно, ибо мокрые шубы, куртки и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2019, 12:57
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 24.9.2019, 12:00) *
Была бы возможность сделал бы конечно, ибо мокрые шубы, куртки и пр.

Вы полагаете, нормальный человек запихнёт в такой гардероб мокрую шубу/куртку, не высушив её предварительно?
Я думаю, что жильцам начхать на вентиляцию в таком мини-гардеробе, а вот о сохранности и продолжителности хорошего вида своей одежды они позаботятся, так что высушат предварительно. rolleyes.gif
У меня в прихожей встроенный шкаф - никогда даже в голову не приходит поместить в него мокрую от дождя/снега верхнюю одежду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 24.9.2019, 13:23
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



В СП54 (здания жилые многоквартирные) прописана кратность вытяжки для гардероба 0,2. Это для какого случая, если не для моего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных