Воздушит батарея на последнем этаже, помогите советом |
|
|
|
2.1.2012, 21:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
Доброго времени! Прошу помощи специалистов, точнее подтвердить или опровергнуть домыслы. Ситуация такая, завоздушивает батарею, прилично, перестает греть полностью, количество ребер 8. располагается на 17 этаже семнадцатиэтажного здания, стояк горячий, труба 3/4, перемычка 1/2, есть регулировочный кран, полностью открыт. работоспособность восстанавливается после спуска воздуха через спускник на торце батареи, воздуха много, выходит примерно 1 минуту. в том году работало все нормально, дому 2 года, эта зима вторая, полагаю причина кроется в снижении циркуляции по стояку или в перебалансировке стояков (хотя это получается почти одно и тоже для данной батареи). может какие другие причины? что предпринять, на что обратить внимание? разговаривал со слесарем - говорит что это нормально для последнего этажа, я ничего нормального в этом не вижу, другие стояки работают без проблем. хочу побадаться с управляющей Специалисты помогите разобраться пожалуйста, холодно порой (пока воздух не выпустишь)
|
|
|
|
|
2.1.2012, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Важен в данном случае город, в котором дом расположен. если по Москве и типовая схема подключения, то просто подкрутить клапан, что б на обратке не опускалось давление слишком. если по первичке подключен, то примерно так же. Вобщем стоит поднять чуть подачу и смотреть на обратку, и это буквально 2-3 метра столба, манометрами не ловится. Еще вариант, что просто нынешняя зима весьма для СО пренеприятная- крутит возле точки перелома графика и ни туды и ни сюды- вот и траблы с воздухом. Пока спускайте воздух, если и далее будет воздушить, то тогда уже и далее имеет смысл лезть и шуметь на эксплуататоров.
|
|
|
|
|
2.1.2012, 22:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
г Киров, схема не знаю какая, я в данном случае потребитель, узнать конечно можно попробовать, зима, да может сказаться от 0 до -5, за отвер спасибо "просто подкрутить клапан, что б на обратке не опускалось давление слишком. если по первичке подключен, то примерно так же", не понял про какой клапан идет речь? "Вобщем стоит поднять чуть подачу и смотреть на обратку", про поднять понятно, что нужно увидеть на обратке?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
После спуска воздуха сколько времени радиатор нормально греет? Система с независимым присоединением (ИТП с теплообменниками) или элеватор (зависимое)?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
Точно не знаю, но вряд ли элеватор, нужно уточнить, конечно, нормально греет несколько дней, вчера попробовал, выпустил весь воздух(весь , т.е. в 2 захода через 10-15 минут), после 40 минут ожидания еще раз выпускал, еще чуть вышел, больше не эксперементировал, времени не было Смущает факт что в том году все работало, выпустил в начале сезона и все, т.е. что-то изменилось
|
|
|
|
|
3.1.2012, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если зависимое присоединение (возможно не элеватор, а регулировочный клапан и циркуляционный насос), то, учитывая то, что радиатор нормально грел до балансировки, проблема именно из-за неё. Балансировку (в зависимой системе) скорее всего делали на подающих стояках. Это или шайбы или балансовые вентили. Сбив давление, на верхнем этаже оно стало равно или меньше статического давления столба воды в 17 этажей. Тогда перепад давления на верхнем этаже недостаточен для затекания в радиатор. Из-за этого возможно и завоздушивание. Выход: немного увеличить отверстие шайбы (если шайба) или приоткрыть балансовый стояка (если там балансовые). Для точного ответа необходимы замеры давления внизу и наверху и анализ работы радиаторов на нижних этажах этого стояка. Если система отопления независимая (через теплообменник), то рецепт несколько другой.... и балансировка там на обратных стояках. Поэтому прежде определите по какой схеме (зависимой или независимой) система отопления присоединяется к тепловым сетям.
Сообщение отредактировал jota - 3.1.2012, 11:13
|
|
|
|
|
3.1.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 12:10)  Сбив давление, на верхнем этаже оно стало равно или меньше статического давления столба воды в 17 этажей. Тогда перепад давления на верхнем этаже недостаточен для затекания в радиатор. Если бы давление былс меньше чем статическое , то воздух засасывало, а у нас он выходит.
|
|
|
|
|
3.1.2012, 15:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(инж323 @ 2.1.2012, 23:00)  нынешняя зима весьма для СО пренеприятная- крутит возле точки перелома графика и ни туды и ни сюды- вот и траблы с воздухом. Неприятность состоит в том, что "крутит" ? Или в том, что "ни туды - ни сюды" ?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Автор! Куда воздух улетает? Вверх! Поздравляю - Вы, главный по стояку.... Вопрос, в том как часто приходится спускать воздух?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 17:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
раз в неделю точно спускаю, кстати когда температура наружного существенно ниже, то проблемы нет,
Altelega "Автор! Куда воздух улетает? Вверх! Поздравляю - Вы, главный по стояку....", не понял, шутка?
Всем спасибо за участие, хочется в управляющую идти с конкретными предложениями а не просто шум поднимать, не уверен что там есть спецы-теплотехники, надо всех брать за шкирку и идти вертеть
|
|
|
|
|
3.1.2012, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(EADoc @ 3.1.2012, 16:14)  кстати когда температура наружного существенно ниже, то проблемы нет, Это основное: когда температура воды выше, то добавляется естественный напор остывающей воды. Т.е. надо чуть повысить напор в вашем стояке (балансировкой) и при более низкой температуре воды эта проблема уйдёт.
|
|
|
|
|
4.1.2012, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Не могу представить себе связь между температурой воды в системе отопления и завоздушиванием прибора верхнего этажа отдельно взятого стояка (или всех стояков ?). И еще: каким образом снимается эта проблема гидравлической балансировкой?
|
|
|
|
|
4.1.2012, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это не совсем балансировка. Это обеспечение избыточных 5 метров вод. столба конкретно в одном отдельном стояке, правда можно решить это подняв статику во всей системе или проверив расход в стояке на соответствие расчетному расходу уточнить положение балансировочников. В стояке недостаток избытка давления- не вакуум, а просто мало давления в динамике избыточного в верхних точках стояка.
|
|
|
|
|
4.1.2012, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
также это может быть негерметичность системы... неумышленное или умышленное, заруку пока никто не поймал... можно решить поднятием давления.. думаю, еще есть вариант с автоматическим сбросником воздуха..
|
|
|
|
|
8.1.2012, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Мне кажется, при понижении Тподачи снижается располагаемый перепад в системе, а значит и статическое давление в данной точке. При открытии крана (маевского) на ОП воздух выходит-значит статическое давление в данной точке больше атмосферного, но недостаточно для того чтобы газы оставались в растворённом состоянии. Из растворённого переходят в свободное-отсюда и "завоздушивание"...
|
|
|
|
|
10.1.2012, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
Сегодня первый рабочий день, после созвона с диспетчером управляющей компании на завтра мне направляют сантехника, хотят посмотреть горизонтальность батареи, на просьбу просто чуть увеличить расход пустились в пространные объяснения, посмотрим что даст замер горизонта
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(EADoc @ 10.1.2012, 20:35)  посмотрим что даст замер горизонта Ничего. Хоть кверх ногами батарею поставь, если прибор работает как воздухоуловитель - танцы с бубном.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
я полностью согласен, но некомпетентный человек идет по видимому глазом пути, прямо-криво, не вдаваясь в суть, жду от них других предложений, узнаю схему поточнее, сказали что они туда якобы подмешивают водопроводную воду, интересно, правда?, информация не проверенная
|
|
|
|
|
11.1.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(EADoc @ 3.1.2012, 18:14)  Вы, главный по стояку....", не понял, шутка? Вместо крана маевского поставьте удобный концевой кран, чтобы не брызгал и раз в неделю мойте полы этой водой. А начет главного это не шутка  Особенно если в отпуск зимой уедете
|
|
|
|
|
11.1.2012, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134938

|
на счет крана я думал, если ничего не выйдет так и сделаю летом, но пол помыть - пахнет водица, а на счет отпуска не въехал, объясните плиз
|
|
|
|
|
12.1.2012, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(EADoc @ 11.1.2012, 17:49)  сказали что они туда якобы подмешивают водопроводную воду, интересно, правда?, Это вам сказал идиот или вредитель.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 2:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
наверное, "водопроводную воду", которая в отоплении, подмешивают с чем-то пахнущим... насчет отпуска... если вас не будет дома, то воздух будет затруднительно выпустить... горизонтальность/уклон нужен, чтобы воздух уходил к воздухособрнику.. у вас и так батарея последняя... правильно понимаю, у вас стояк отопление заканчивается батареей,на чердак не уходит? попросите от компании установки автоматического воздушника или кран поставить... думаю, что вашу батарею можно отнести к общедомовому имуществу.. и должны за просто так поставить, но возможно они другого мнения  кстати, а воздух этот пахнет?
Сообщение отредактировал Altelega - 12.1.2012, 2:39
|
|
|
|
|
15.3.2012, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2011
Пользователь №: 122142

|
Поставили бы автматический воздушник. Работать будет, воду не льет.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Jota, почему вредитель? Если система независимая, с теплообменником, то бывает, что подпитывают и водопроводной водой. Мало ли сложности с Гортепло, например заставляют на подпитку расходомер ставить, да еще и с выводом показателей в их диспетчерскую. Придурков там хватает. Вот люди от водопровода и запитываются.
|
|
|
|
|
  |