Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расходомеры, Вопросы и ответы
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.10.2013, 0:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Артем Самара @ 11.1.2012, 14:57) *
Откуда сии цифири взялись? Чет прям как с потолка...

Артем, спасибо за внимание!

Gгвс=15,36 м3/час,, циркуляции Gц=4,61 м3/час,
Это расчетный расход теплоносителя на нужды ГВС.

из расчета, при Qгвс=0,768Гкал/ч.

Gгвс=0,768Гкал/ч/(65-15)/1000=15,36 м3/час
Gц=30%*Gгвс=4,61 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 9:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(A.R. @ 4.1.2012, 15:57) *
Коллега поясните, пожалуйста смысл коэффициентов "х" и "+3" для насоса на перемычке. Что-то я в новом году несообразительный.


15 м это статическая высота здания плюс 3 или 5 м, запас напора от "завоздушивания" системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 9:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NET @ 3.1.2012, 13:46) *
Здравствуйте! помогите мне в разобраться в 2-х вопросах:
1. При подборе расходомера для теплосчётчика лучше взять диаметр расходомера по расчёту или немного увеличенный диаметр?
2. Нужно произвести реконструкцию ИТП в существующем 9-ти этажном жилом доме, убрать элеватор и поставить насос на перемычке, вроде ничего сложного нет, но не знаю какой напор должен быть у насоса. Посмотрела в справочных материалах везде пишут, что напор насоса должен быть на 2-3м больше потерь давления в системе отопления, естественно данных по потерям у меня нет. Подскажите как подобрать напор насоса.


Наверное вы хотите заменить элеватор подмешивающим насосом, который должен поддерживать температуру теплоносителя (прямой воды) по температурному графику. Расход на насосе может быть равен или меньше расхода воды в данном объекте, а давление на напоре равно: давление в "обратке" плюс давление создаваемое насосом - чуть больше давления в прямой (на входе в дом или ИТП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 9:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(HeatServ @ 6.1.2012, 17:26) *
Нужны, в составе узла учёта тепловой энергии. Кстати, проект УУТЭ и проект узла управления это разные вещи.


А вот зачем учёт давления при измерении расхода воды, если объём воды зависит не от давления. Плотность воды зависит только от температуры (жидкости незжимаемы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.10.2013, 9:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



По напору насоса...
Цитата
для 9эт. зданий--h(с.о)=1,5 м.в.ст.
х=10 -- для потребителей подкл. по элеваторной схеме

Располагаемый напор = х*h(с.о)
Располагаемый напор = 10*1,5=15 м.в.ст

Напор насоса на перемычке= х*h(с.о)+3
Напор насоса на перемычке=15+3=18 м.в.ст.

С элеватором, допустим, да нужно х10. Точнее H = 1,4*h(с.о.)*(1+ u )^2, u - коэф. подмеса.
Но с насосом на перемычке, уже без элеватора, х10 не нужно. Просто h(с.о)+3 для подмешивающего насоса.
18 метров уже подкачивающий/откачивающий будет huh.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 8.10.2013, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 8.10.2013, 9:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:17) *
15 м это статическая высота здания плюс 3 или 5 м, запас напора от "завоздушивания" системы отопления.

Т.е., Вы хотите сказать, что напор циркуляционного насоса по высоте здания подбираться должен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.10.2013, 9:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
А вот зачем учёт давления при измерении расхода воды, если объём воды зависит не от давления. Плотность воды зависит только от температуры (жидкости незжимаемы).
Практически несжимаемы. До 150С почти не влияют, ну сотые процента, смотрите таблицу зависимости плотности воды от давления и температуры...
Зато учет давления позволяет контролировать работу поставщика, теплосетей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Т.В.
сообщение 23.6.2014, 3:29
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Добрый день!
На котельной монтируем узел учета, но не можем определиться с диаметрами расходомеров.
система отопления Dy 159 (расход 200 м3/ч),
ГВС dy 100 (расход 20 м3/ч).
Проектирувщик рекомендует на отопление поставить Dy 200, на ГВС Dy 100.
Я думаю, что это большие диаметры тем более на гВС, и расходомеры не будут учитывать теплоноситель, будет большая погрешность.
Подскажите, пожалуйста, какие диаметры необходимы и какой нормативной литературой пользоваться при расчете.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 23.6.2014, 20:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Диаметр расходомера - это вторичный параметр. Сам расходомер выбирается исходя из минимального и максимального расхода. И обычно всегда диаметр оказывается меньше диаметра трубопровода. И устанавливается расходомер на местное сужение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.6.2014, 8:35
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Т.В. @ 23.6.2014, 4:29) *
Добрый день!
На котельной монтируем узел учета, но не можем определиться с диаметрами расходомеров.
система отопления Dy 159 (расход 200 м3/ч),
ГВС dy 100 (расход 20 м3/ч).
Проектирувщик рекомендует на отопление поставить Dy 200, на ГВС Dy 100.
Я думаю, что это большие диаметры тем более на гВС, и расходомеры не будут учитывать теплоноситель, будет большая погрешность.
Подскажите, пожалуйста, какие диаметры необходимы и какой нормативной литературой пользоваться при расчете.
Заранее спасибо!

Рекомендации проектировщика мягко говоря странны. Или планируется увеличение нагрузки котельной.
К примеру расходомер ПРЭМ Ду100 макс расход 280куб./час минимальный для класса D - 0,75куб/час, на отопление для Ваших 200куб/м как раз.
На ГВС и Ду32 достаточно - макс расход 30 куб/м, минимальный 0,08.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 26.6.2014, 13:52
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Цитата(NET @ 4.1.2012, 16:49) *
Спасибо за ответы, я не супер проектировщик, просто в доме друзей делают эту реконструкцию и они попросили, чтобы деньги не переплачивать всё это прикинуть. Уж простите за незнание. Вот данные: нагрузка на отопление - 0.743 Гкал/час, на ГВС - 0.768 Гкал/час. Система ГВС централизованная. Нужно поставить счётчики "ВЗЛЁТ" на отопление и ГВС. Подскажите каким диаметром должны быть расходомеры, чтобы и потери были небольшими и система работала нормально. А про насос в принципе всё понятно.

берите Ду65, хватит! а насос... Grundfos 65/180, или что-то подобное.

Цитата(Т.В. @ 23.6.2014, 4:29) *
Добрый день!
На котельной монтируем узел учета, но не можем определиться с диаметрами расходомеров.
система отопления Dy 159 (расход 200 м3/ч),
ГВС dy 100 (расход 20 м3/ч).
Проектирувщик рекомендует на отопление поставить Dy 200, на ГВС Dy 100.
Я думаю, что это большие диаметры тем более на гВС, и расходомеры не будут учитывать теплоноситель, будет большая погрешность.
Подскажите, пожалуйста, какие диаметры необходимы и какой нормативной литературой пользоваться при расчете.
Заранее спасибо!

На котельной диаметры лучше не заужать, вдруг нагрузка увеличится, но и завышать смысла не видно в вашем случае. Берите 150 на отопление. С ГВС... ну здесь явно излишний диаметр сети при таких расходах, но большое заужение тоже не желательно - к большим гидравлическим приведет. Заужайте до 65, норм будет.
А проектировщики ваши, скорее всего связаны с вашими поставщиками и имеют немного денежек с этого :-), вот и рекомендуют такие диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Т.В.
сообщение 2.7.2014, 8:04
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Большое спасибо, за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 9.2.2015, 18:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в следующем вопросе. На УУТЭ устанавливается электромагнитный расходомер ПРЭМ. Какой должен быть класс прибора??? Класс В1 стот 25 700, а класс D 17 400. Какой выбрать и какая принципиальная разница???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 10.2.2015, 9:29
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Класс Д чуть более чувствителен на обратном направлении потока, т.е. способен зафиксировать "обратный ход", при этом похуже в выходе на основную погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Т.В.
сообщение 29.12.2015, 4:15
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина расхождения расходов теплоносителя по подаче и обратке.?? Расход теплоносителя в обратке больше чем в подаче. Система теплоснабжения закрытая.
Когда подача больше обратки, значит происходит слив теплоносителя из системы и потребитель оплачивает воду, но когда обратка больше, это что значит?? Давление в норме, никаких ремонтных работ нет. Жильцы добовляют воду в систему?? )))
Приборы поверены и установлены в начале отопительного сезона 2015г. погрешность в норме до 2%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.12.2015, 7:02
Сообщение #46


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



значит в обратке воздух, либо неправильно установлен расходомер, идет неполное сечение.

воздух может появляться при зауженных трубопроводах + мощный насос циркуля на обратке + воздухоотводчик.
циркуль создает вакуум в системе, через воздухоотводчик подсасывается воздух.
попробуйте перекрыть воздухоотводчики и проверить показания через полчасика.

если тянет центральное - прижмите выход теплоносителя после расходомера. сверьте показания.

Сообщение отредактировал nick2 - 29.12.2015, 7:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 29.12.2015, 8:49
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Вес импульса выставлен правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Т.В.
сообщение 29.12.2015, 9:26
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Это что вы имеете в виду? mellow.gif

если импульс не настроен, то и расходомер показывать ничего не будет, он либо спит (информация полностью отсутствует) либо показывает расход. А у меня показывает отризацельную массу (масса теплоносителя по обратному трубопроводу больше чем по подающему)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.12.2015, 9:53
Сообщение #49


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Это что вы имеете в виду

коэффициент пересчета сигнала с расходомера в м3. может меняться в расходомере, может - в контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Мирный
сообщение 13.12.2018, 12:37
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.12.2018
Пользователь №: 352894



Подбор расходомеров разных производителей https://2yec.com/pribory-ucheta/rashodomery
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных