> пескоструйный участок, вентиляция
smail
сообщение 7.1.2012, 12:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66244



Добрый день! Кто нибуь сталкивался с вентиляцией пескоструного участка автомастерской? Аппарат пескоструйный обычный - компрессор с баком для песка ( сухая пескоструйка). Вентиляция: Кратность-2. Подачу воздуха в верхнюю зону, а вытяжку из нижней на отм. 0,5 м от пола. Что можно установить для очистки от пыли внутри помещения, на улице нет возможности ( Мудрый заказчик категорически против, воспитывать не рекомендуется).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 12.1.2012, 18:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(smail @ 7.1.2012, 13:32) *
Добрый день! Кто нибуь сталкивался с вентиляцией пескоструного участка автомастерской? Аппарат пескоструйный обычный - компрессор с баком для песка ( сухая пескоструйка). Вентиляция: Кратность-2. Подачу воздуха в верхнюю зону, а вытяжку из нижней на отм. 0,5 м от пола. Что можно установить для очистки от пыли внутри помещения, на улице нет возможности ( Мудрый заказчик категорически против, воспитывать не рекомендуется).


Можете погуглить пескоструйную камеру КСО. В комплекте с ней идет фильтрующая установка кажется ПСП-24000. Выброс воздуха - в помещение, только вентилятор сильно шумит. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 12.1.2012, 22:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Кратность 2 - очень мало. Не прижмете пыль к полу. Скорость воздуха в камере в вертикальной плоскости должна быть 1-1,5 м/с иначе ничего не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Васильев
сообщение 14.2.2012, 10:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114920



Про пескоструйные камеры хорошо рассказывал на лекциях и написал в своей книге Тертичник. Поищите в сети или на полках магазинов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных