> Предельные значения скорости холодоносителя в распр-м коллекторе
Гость_eugen2002_*
сообщение 8.1.2012, 17:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Подскажите пожалуйста предельные/рекомендуемые значения скорости холодоносителя в распределительном коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 9.1.2012, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Я обыкновенно ориентируюсь на скорость до 0,2 м/с в коллекторе.
Хотя многое зависит от коллектора - если "коллектор" это трубка диаметром 1` - то там бывает и до 0,5 м/с...всё что выше 100 мм - 0,2 м/с...всё что выше 1000 мм - надо конкретный случай смотреть - обыкновенно сколько получится т.к. такие коллекторы и весят и места занимают много.
Нормативную ссылку привести затрудняюсь - это чисто из практики smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.1.2012, 19:10
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eugen2002 @ 8.1.2012, 18:40) *
Подскажите пожалуйста предельные/рекомендуемые значения скорости холодоносителя в распределительном коллекторе.

Может быть, это аналогично коллектору с теплоносителем?
Тогда по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugen2002_*
сообщение 9.1.2012, 20:54
Сообщение #4





Guest Forum






параметры 7/12, на мощность 630кВт по холоду выбор между Ду400 и Ду500, скорости соответственно 0,15м/с и 0,23м/с. Во избежание увеличения разницы температур свыше 5 град цельсия, и недостатка места для коллектора, ближе решение с трубой Ду400. Поэтому интересует до какого значения можно довести скорость (в разумных пределах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 9.1.2012, 21:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



А схему выложить можете? Я бы остановился на 400 скорее всего. Какая длинна коллектора? И сколько вес? - поговорите с конструкторами - возможно и 400 пройдёт с большим трудом smile.gif И проверьте условие:
Цитата(tiptop @ 9.1.2012, 20:10) *
Может быть, это аналогично коллектору с теплоносителем?
Тогда по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.

Я думаю оно и для холодоснабжения актуально smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.1.2012, 23:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну кагбэ совершенно без раницы с точки зрения гидравлики. Так что ориентируйтесь на компоновку.
Тут проблема в другом, на таких скоростях нет уноса пузырьков газа, так что надо будет ставить отрицательный уклон и газоотводчик. И патрубки подключать разумеется не сверху. А так хоть до 0 скорость доведите. Чиста вопрос денег и места.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugen2002_*
сообщение 10.1.2012, 10:11
Сообщение #7





Guest Forum






Схема пока не прорисована, 2 чиллера по 315 кВт, потом насос на каждый, потом распределительный коллектор. При ду500 длина получается 6400мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных