> Обвязка чиллера (его гидромодуль), расчет и подбор арматуры на гребенку
Akela
сообщение 27.11.2014, 14:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(bonny @ 27.11.2014, 13:53) *
... правильно ли составлена данная схема обвязки чиллера. ....


Балансировочный клапан перед чиллером - лишний (зачем он, если у вас 1 чиллер ?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 27.11.2014, 17:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Упрощает балансировку системы, ограничивает расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.11.2014, 20:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы показали только половину схемы. "Не конь пол-коня и пол-шлема не шлем...". Где узлы приточек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bonny
сообщение 28.11.2014, 7:06
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.8.2010
Пользователь №: 68621



Цитата(v-david @ 27.11.2014, 23:33) *
Вы показали только половину схемы. "Не конь пол-коня и пол-шлема не шлем...". Где узлы приточек?


Прикладываю схему обвязки воздухоохладителя приточек. На системы ПВ1 и П4, которые находятся в другой венткамере от коллекторов идет одна ветка, а в венткамере уже разделяется на две.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 20,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.11.2014, 13:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



интересно, а где в таких схемах можно накосячить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.11.2014, 14:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



В монтаже клапана..... Часто и густо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных