Вопрос по стояку с полотенцесушителем |
|
|
|
10.1.2012, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Читаю СТО "Внутренний водопровод и канализация" Там есть пункт 9.15 в котором в частности сказано: "Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". " Что такое "диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр"- это понятно, непонятно значение следующих слов:"...или предусматривать "сжим"". Так же непонятно-что такое есть этот "сжим"?
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
СТО авока читаете? я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:26)  СТО авока читаете? я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение. Нет, я читаю СТО 02494733 5.2-01-2006 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:26)  я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение. Т.е. грубо говоря на стояк поставить 2 перехода на меньший диаметр (сильно заузить) а между этими переходами поставить незначительный отрезок трубы соответствующего малого диаметра?
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
зачем два;-) ?
конфузор - патрубок - диффузор.
> - < как то так ))
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 8:48
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:48)  конфузор - патрубок - диффузор. > - < как то так )) Я это и имел ввиду... Спасибо!
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
А если на лето отключить полотенцесушитель необходимо, то как такой стояк с уменьшенным диаметром работать будет???
|
|
|
|
|
10.1.2012, 8:56
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.1.2012, 11:31)  Т.е. грубо говоря на стояк поставить 2 перехода на меньший диаметр (сильно заузить) а между этими переходами поставить незначительный отрезок трубы соответствующего малого диаметра? однотрубная система отопленияЦитата со "сжимами", т.е. с уменьшением диаметра против диаметра осн. участка стояка, и без "сжимов"» Затем было доказано, что "сжимы" осевых замыкающих участков несущественно изменяют кол-во воды, затекающей в приборы
|
|
|
|
|
10.1.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(nick2 @ 10.1.2012, 13:56)  что прояснилось? картинко где? "сжим" это местное сужение? -->-<-- ?
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 9:27
|
|
|
|
|
10.1.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Неработающие в итоге сжимы эти делали на станках в условиях завода и там сжим был действительно на совсем малое сущение. А больше делать -труба получалось теряла прочностные свойства. А с кучей сварных стыков для переходов тоже не фонтан, как с точки зрения сварки , так и с точки зрения трудоемкости и материалаемкости. Смещать ЗУ - тож не совсем хорошо. Вобщем приемлимого хорошего решения , что б без явных минусов пока нет, потому и городят, как кому кажется в их условиях лучше.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 10:14
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
действительно, где жил (более 10 квартир-домов разных годов постройки), ни одного сжима не видел. вот на стояках отопления - делают такие вещи. в большинстве случаев - обычный кран.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
как быть с отключением на лето??
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
А если так?
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 157 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315
|
|
|
|
|
10.1.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
тогда в таком случаи диаметр перемычки должен равен диаметру стояка
а отключающие задвижки на полотенцесушители быть должны, для отключения его в летний период
|
|
|
|
|
11.1.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
|
|
|
|
|
11.1.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 9:30)  Серия 2.190-1/72 Э... как бы.. а покажите на этом чертеже место, где есть само это "техническое решение" по увеличению\изменению коэф. затекания в П\с. Увеличенность диаметра самого П\С относительно подводки и ф стояка лежит совсем в другой плоскости, а именно увеличение площади теплоотдачи этого "почти отопительного прибора", связано с обеспечением Т в ванной + 25 гр. С.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 10:12)  ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам. Так потому и написал так, что вы не поняли и до того еще. Этот типовой лист совсем про другое и никакого отношения к изменениям диаметра в узле обвязки или узле подключения не имеет. И не нужно ваше "научное обоснование",оно.. ну вобщем не нужнО в данном случае. А вот типовые разработки стоит применять соответствующие случаю, а не просто потому, что такой листик у вас есть, поскольку вопрос этой темы как раз "на месте окончания( и начала) труб на этом листочке" обсуждается.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 11:12)  ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам. в данном случае обсуждается заужение стояка в месте подключения полотенцесушителя.(примерно так как я привел в чертеже) коэфициент затекания-кол во воды прошедшей не по стояку напрямую а затекшей в полотенцесушитель
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.1.2012, 12:28
|
|
|
|
|
13.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
а если перекрыть полотенцесушитель, это же лишние местные потери на сужении будут, а если дом этажей так десять и на каждом этаже эти сужения. Зачем это все, не проще ли поставить вместо сужения задвижку.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(smit_11 @ 13.1.2012, 15:39)  а если перекрыть полотенцесушитель, это же лишние местные потери на сужении будут, а если дом этажей так десять и на каждом этаже эти сужения. Зачем это все, не проще ли поставить вместо сужения задвижку. Ага. что-б циркуляции на этом стояке жильцы вообще не увидели.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 13.1.2012, 16:28)  Ага. что-б циркуляции на этом стояке жильцы вообще не увидели. Два соседа с первого и последнего этажей установят тариф на включение ГВС для стояка конкретного и будут весьма безбедно жить на поступления, пока не побъют их.
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
15.1.2012, 0:32
|
Guest Forum

|
мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно: - правильно расчетать циркуляционный расход(по теплопотерям, а не как % от расхода на ГВС); - устроить перемычку для подключения ПС относительно стояка(аналогично ЗУ на однотрубке отопления) того же диаметра, что и стояк ; - установить балансировочные клапана в основании стояков(если жалко денег- дядя Вася вручную отрегулирует вентилями если они заложены в пр-те + к шаровым). Вот вкратце и все...))
|
|
|
|
|
15.1.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(fantomas1954 @ 15.1.2012, 3:32)  мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно... - устроить перемычку для подключения ПС относительно стояка(аналогично ЗУ на однотрубке отопления) того же диаметра, что и стояк ; Интересно-а почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель, ведь ей гораздо легче пройти по кратчайшему расстоянию (перемычке, при условии что диаметр пересычки равен диаметру стояка)? Цитата(fantomas1954 @ 15.1.2012, 3:32)  - установить балансировочные клапана в основании стояков(если жалко денег- дядя Вася вручную отрегулирует вентилями если они заложены в пр-те + к шаровым). А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
16.1.2012, 6:50
|
Guest Forum

|
"почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель" - потому, что это закон гидравлики, надо только сместить перемычку сантимов на 20 от стояка;
"А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана обеспечивают циркуляцию воды равномерно по всем стоякам. А гарантированная работоспособность(проток воды) всех ПС обеспечивается путем их установке на стояках Т3, а не Т4.
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
16.1.2012, 6:50
|
Guest Forum

|
"А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана должны устанавливаться на всех стояках
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 16.1.2012, 6:54
|
|
|
|
|
16.1.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(fantomas1954 @ 16.1.2012, 6:50)  "А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?" - балансир. клапана должны устанавливаться на всех стояках а если система ГВС секционные узлы? на каждый стояк Т3 не поставите по балансиру....
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.1.2012, 15:52)  Интересно-а почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель, ведь ей гораздо легче пройти по кратчайшему расстоянию (перемычке, при условии что диаметр пересычки равен диаметру стояка)? Если байпас смещен, то за счет гидравлики. Если байпас не смещен (просто прямая труба с отводами на полотеничник), то за счет гравитации. Вода остывает в полотеничнике и стремится вниз. При грамотном монтаже полотеничника работать будет... Что касается заужений, то надо еще учитывать направление подачи воды по стояку. Если вода идет сверху вниз, то заужение на участке между вводами полотеничника будет помогать прогреву полотеничника. Если подача снизу, то мешать.Если байпас смещен, то заужения делать нафиг не надо. И так все будет работать. Причем лучше...
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если не смещать ЗУ, т.е. просто прямо прогнать стояк, то увидите воочию синусоиду из труб, которую выжмет так расширение тепловое. При 10 этажах уже трубу рвет от напряжения.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(инж323 @ 16.1.2012, 18:39)  Если не смещать ЗУ, т.е. просто прямо прогнать стояк, то увидите воочию синусоиду из труб, которую выжмет так расширение тепловое. При 10 этажах уже трубу рвет от напряжения. Стояк из чего? Материал уточняйте. Стальные делают. Вроде не гнет. Не такой уж у него большой кэффициент удлинения. Пластик пойдет винтом если не предусматривать компенсаторов. P.S. И не забудьте, что труба стояка должна идти в гильзах, а не замуровываться в перекрытия...
Сообщение отредактировал SVKan - 16.1.2012, 14:51
|
|
|
|
|
16.1.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
О стальных и написал.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|