Ливневка, материал труб |
|
|
|
29.8.2006, 13:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(andrey R @ Aug 29 2006, 11:33 ) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7076Это мне про ПЭ написали. Которые были в их техусловиях. Заменили в результате на ВЧШГ, не взирая на собственные техусловия А в Зелгороде водопроводик и лопался.... Ладно рассказывать! Сомневаюсь что-то, что ПЭ лопается, а ВЧШГ не лопается, тем более Липецкого комбината.
|
|
|
|
|
29.8.2006, 13:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так то какой год был и какой ПЭ
|
|
|
|
Гость_Гость_DED_*
|
18.9.2006, 17:00
|
Guest Forum

|
Намешали намешали ужасть .... Мосводосток принимает Прагму ... де факто
|
|
|
|
|
18.9.2006, 17:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В Москве 90% ливнёвки из ж/б. Четыреста и выше. А про Прагму и МВС не надо, знаю я, почему он принимает... Прагма - это полипропилен
|
|
|
|
Гость_Гость_DED_*
|
19.9.2006, 14:47
|
Guest Forum

|
Открой завесу великой тайны почему ?
|
|
|
|
|
19.9.2006, 15:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какая уж тут тайна... . Класть проще, труба дороже, да ещё песочком её засыпать - мечта подрядчика почему заказчик согласовывает, додумайте сами
|
|
|
|
|
20.9.2006, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Поддержу Андрея...Сущая правда...
|
|
|
|
Гость_Гость_DED_*
|
25.9.2006, 20:13
|
Guest Forum

|
ХМ... дык любой полимер нужно на песочек ложить, да еще и сверху засыпать да и трамбовку делать смотрим СП..... таки я непонял доводов)) неумный видать(( :wacko:
|
|
|
|
|
26.9.2006, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Перевожу. Труба из пластика обходится заказчику в совокупе дороже железобетона. Дельту пилят  Благо финансирование бюджетное.
|
|
|
|
Гость_Гость_DED_*
|
26.9.2006, 15:41
|
Guest Forum

|
Читаю форум и у меня складывается мнение что ТО ANDREY вы считаете что все вокруг берут взятки и откаты, могу вас заверить что очень часто происходит все совершенно не так как вы представляете или сталкиваетесь в своей работе. Я в своей работе таки как раз реко встречаю корыстные инетересы нежели желание улучшить ситуацию в отдельно взятом месте, по работе сталкиваяс с огромным количчеством регламентирующих организаций из них чем ниже чиновник тем он более уязвим посему вы в данном вопросе меня неубедили)) с уважением к авторитету...
|
|
|
|
|
26.9.2006, 17:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Уважаемый Гость_DED! Я вовсе не стремился Вас (или кого либо ещё) убеждать Я просто высказал причины, на мой взгляд, имеющие место быть. Не более того, но и не менее. На счёт "уязвимости чиновников" Вы лучше им расскажите - они это любят, сироты (удаление на и)... . Видимо Мы с Вами в разных странах живём, от этого и видим разное. Или я - слишком испорченный человек, а чиновники вовсе не о корысти пекутся, а о благе народном... .
|
|
|
|
Гость_Максим К_*
|
23.10.2008, 15:04
|
Guest Forum

|
Тогда почему не заложить в проект и осметить прагму, а потом пересогласовать на ж.-б. БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ? А...? Так и попелить можно побольше;) Так часто и делают. НО все больше подрядчиков покупают прагму. И МВС не охотно с прагмы пересогласовывает.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Доброго времени суток, специалисты! А как насчет асбестоцементных и керамических труб для ливневки! их еще применяют? Для ливневки на промпреприятии нужно заложить трубу из несгораемых материалов (возможно попадание нефтепродуктов). Не знаю, что лучше выбрать. Существующая сеть - керамическая. Заказчик предлагает сталь. Но сталь, даже защищенная от коррозии, ведь может долго не прослужить? Это меня смущает...
|
|
|
|
|
10.12.2010, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20594
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 10.12.2010, 16:09)  Доброго времени суток, специалисты! А как насчет асбестоцементных и керамических труб для ливневки! их еще применяют? Для ливневки на промпреприятии нужно заложить трубу из несгораемых материалов (возможно попадание нефтепродуктов). Не знаю, что лучше выбрать. Существующая сеть - керамическая. Заказчик предлагает сталь. Но сталь, даже защищенная от коррозии, ведь может долго не прослужить? Это меня смущает... Как я знаю от асбестоцеметных многие заказчики отказываются (причину точно не знаю), может стоит попробвать чугунные трубы?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
При стали попадете не эхз.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
про ЭХЗ запомню. Чугунные по ГОСТ имеются ввиду? ГОСТ 6942-98? А керамику в каких случаях применяют?
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 10.12.2010, 15:02)  про ЭХЗ запомню. Чугунные по ГОСТ имеются ввиду? ГОСТ 6942-98? А керамику в каких случаях применяют? Чугунные ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Асбест тоже можно, его не любят из-за слухов о вреде асбеста. ИМХО: керамику не применяют. Железобетон тоже можно.
|
|
|
|
|
10.12.2010, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Спасибо за информацию
|
|
|
|
|
3.2.2011, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25743

|
У меня аналогичная ситуация - заказчик просит заложить в проекте для производственно-дождевой канализации прогрессивные, современные трубы. По нормам сеть должна выполняться из незгораемых материалов. Посоветуйте
|
|
|
|
|
3.2.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Полимербетон.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25743

|
Спасибо, поищу
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 12.12.2009
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351

|
2 года назад в Оренбурге клали "Корсис" (гофрированная) 1000.Нормально.А потом причем Водоканал.Ливневками занимается ЖКХ (отдельная служба )
|
|
|
|
|
6.5.2011, 4:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
А я слышал мнение водоканала в Красноярске: при засорении труб канализации прочищают металлическими эршами, им пофигу, что внутренняя поверхность трубы после этого рвется и все преимущества по малому гидравлическому сопротивлению по сравнению с другими трубами, сразу теряются, купили они эти ерши 50лет назад, и пока не сотрут их полностью, не будут заморачиваться и покупать что-то другое для прочистки труб  Поэтому берем асбест, ВЧШГ, ж/б для бытовых стоков
|
|
|
|
|
6.5.2011, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
А как же рекомендательное письмо от водоканала о том что в новые надо закладывать пластик на хоз-быт. канализацию? там и конкретная фирма указывается, чей пластик закладывать нужно. )))
|
|
|
|