JJJJ
сообщение 12.1.2012, 12:22
Сообщение #1


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Коллеги, поделитесь опытом. По 87 постановлению "в текстовой части проекта ОВ должны содержаться сведения" и далее перечисление от "а" до "о". Казалось бы все понятно, но ГИП теперь уверяет что так должны называться заголовки разделов ПЗ. blink.gif
Я допускаю что чисто политически оно может и правильно, но тогда содержание записки становится неиформативным, да что там - бредовым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 12.1.2012, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490





Да все там информативно, просто разбросано не очень по порядку логического описания проектируемых систем.

Что за объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.1.2012, 12:52
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Золотоизвлекательная фабрика.
Вы тоже озаглавливаете например так: "описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 12.1.2012, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Я называю заголовки не один в один как в 87 постановлении, но примерно похоже. Но это я делаю больше для удобства. Но это не значит что нужно делать именно так. Главное чтобы в записке содержались сведения перечисленные в 87 постановлении а не подзаголовки. Например мои коллеги смежники делают вообще без подзаголовков просто отражают эти сведения в записке, и их проекты устраивают экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 12.1.2012, 21:49
Сообщение #5


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



У меня был заказчик, который птребовал чтобы в записке были подзаголовки проприсанные в 87 постановлении.
Пришлось делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 30.1.2012, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Наверное зависит от экспертизы - мне в 2008 сразу после выхода постановления вернули проект с замечаниями, что конкретно было не помню, но смысл был такой: вот есть постановление 87 и будьте добры заполнить прямо по пунктам - с тех пор так и заполняю - были замечания только в Мурмансокй (вроде...) экспертизе - фраза была сделать связанную пояснительную записку, а не непонятно что - я отправил ссылку на 87 постановление, но мне было заявлено, что текст должен быть связанный. Приложил файл - как оформляю стадию П сейчас - (на цифры, СНиП и т.п. не смотреть ) - для общего понимания smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111___.doc ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAS_26
сообщение 3.2.2012, 8:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



День добрый!есть непонятки у меня с заказчиком по поводу содержания графической части стадии П! В постановлении написано о наличии в проекте "Плана сетей теплоснабжения" , в моем понимание это план тепловой сети, в его понимании , если грубо выражаться - чуть ли не трассировка трубопроводов теплоснабжения приточных установок по зданию!
Но это уже считай какая никакая , а рабочка. Тем более что в проекте есть принципиальная схема теплоснабжения приточек!
Я конечно понимаю, что он на халяву захотел некую разводку (так как рабочку на объект в 35000 м2 ему делают монтажники), но...... фигушки. Вот и задумался как документально ( с помощью како-нибудь бумажки) доказать свою правоту?
А быть может вы скажете , что я не прав, а он прав и тогда мне придеться чертить.
Хочу обратить ваше внимание, что наш раздел в стадии П называется "Отопление,вентиляция,кондиционирование, ТЕПЛОВОЕ СЕТИ"



Сообщение отредактировал NAS_26 - 3.2.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 3.2.2012, 8:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(NAS_26 @ 3.2.2012, 8:19) *
День добрый!есть непонятки у меня с заказчиком по поводу содержания графической части стадии П! В постановлении написано о наличии в проекте "Плана сетей теплоснабжения" , в моем понимание это план тепловой сети, в его понимании , если грубо выражаться - чуть ли не трассировка трубопроводов теплоснабжения приточных установок по зданию!
Но это уже считай какая никакая , а рабочка. Тем более что в проекте есть принципиальная схема теплоснабжения приточек!
Я конечно понимаю, что он на халяву захотел некую разводку (так как рабочку на объект в 35000 м2 ему делают монтажники), но...... фигушки. Вот и задумался как документально ( с помощью како-нибудь бумажки) доказать свою правоту?
А быть может вы скажете , что я не прав, а он прав и тогда мне придеться чертить.
Хочу обратить ваше внимание, что наш раздел в стадии П называется "Отопление,вентиляция,кондиционирование, ТЕПЛОВОЕ СЕТИ"

Я уже свыкся, что на стадии П приходится фактически выполнять рабочку, выполняю планы сетей, принципиальные схемы, иногда экспертиза требует прикладывать расчеты и процессы изменения состояния воздуха на ИД диаграмме, спецификации. Что единственно спецификации заказчику не выдаем, так как она является внутренним документом организации и является исходными данными для составления сметной документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAS_26
сообщение 3.2.2012, 8:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Вот это и плохо!нуно бороться)))

Сообщение отредактировал NAS_26 - 3.2.2012, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 3.2.2012, 9:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(NAS_26 @ 3.2.2012, 8:57) *
Вот это и плохо!нуно бороться)))


В том то и дело, что бороться бесполезно. Все законно. Экспертиза имеет право запросить любую необходимую им информацию для проверки проектных решений, и мы обязаны ее предоставить. Вот только никто не заставляет вас эту информацию выдавать заказчику. Лично я делаю планы сетей, принципиальные схемы и ПЗ. Спецификацию и расчеты заказчику не выдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 1.4.2015, 13:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! Пришли замечания от заказчика (возможно он привлекал экспертов) по поводу содержания проектной документации.
Скажите, действительно в ПЗ нужно прописывать все пункты из этого постановления в виде разделов?
Типа
"4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
В связи с тем, что в проектируемых зданиях предусматривается электрическое отопление, и трубопроводы теплотрассы отсутствуют, данный раздел не разрабатывался.
5. ..."
И всё в таком же духе...

И еще очень интересен один момент. Так же просят дополнить графическую часть разделом :
"2. План сетей теплоснабжения
В связи с тем, что в проектируемых зданиях предусматривается электрическое отопление, данный раздел не разрабатывался."
Это вообще где указывать? На пустом листе чертежа? Или что подразумевается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.4.2015, 15:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Включать надо все до одного пункты из П87. Если какой-то пропущен, то в Заключении непременно появится "Не выполнен такой-то пункт...".

Если же этот пункт "не требуется", то его заголовок должен быть, а в тексте разъяснено наподобие "В связи с тем, что в проектируемых зданиях предусматривается электрическое отопление, данный раздел не разрабатывался."

Так делают не только по пунктам, но и по "большим" разделам, каждый из которых иногда состоит из такой страницы.

Только писать надо грамотно. "План сетей" - это не "раздел", а часть графической части раздела. Писать все надо в текстовой части раздела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 1.4.2015, 16:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Большое Вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8