AlexeyKuz
сообщение 12.1.2012, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Подскажите где ошибаюсь.
Есть ОВЕНовский ТРМ202. Подключен к ПК через АС4. Конфигуратором открывается.
Конфигурируею ОРС-сервер - настройки соединения везде одинаковые что в порту, что в приборе, что в сервере.
В MasterSCADA подключаю ОРС-серве. Пытаюсь просмотреть переменные передаваемые сервером и тут облом.

Где ошибаюсь никак не пойму.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.1.2012, 15:44
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на овеновском форуме этот вопрос задайте, там тех.поддержка инсатовская оперативно работает.
это раз.
ну а по теме - вы не созадли ниодной переменной опс-сервера, что он опрашивать будет?
правая кнопка мышы, ну и дале разберетесь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 12.1.2012, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Можно сразу на сайт ИНСАТ http://www.insat.ru/services/


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 12.1.2012, 21:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Лучше на сайт Овена за поддержкой.
Насколько я помню, есть особенности при опросе ТРМ-ов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 13.1.2012, 6:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(LordN @ 12.1.2012, 16:44) *
ну а по теме - вы не созадли ниодной переменной опс-сервера, что он опрашивать будет?
правая кнопка мышы, ну и дале разберетесь..


Так в этом то и дело что я не могу сосздать ни одной переменной. Овеновский ОРС-сервер должен был передать в MasterSCADA список переменных для выбора. А его нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 13.1.2012, 7:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



А Овеновский ОРС сконфигурирован? Конфигуратор ОРС закрыли перед добавление в MasterSCADA?
Вам действительно лучше этот вопрос на форуме ОВЕН задать:
http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 13.1.2012, 8:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Sniper007 @ 13.1.2012, 8:24) *
А Овеновский ОРС сконфигурирован? Конфигуратор ОРС закрыли перед добавление в MasterSCADA?
Вам действительно лучше этот вопрос на форуме ОВЕН задать:
http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19


Да сервер сконфигурирован. Закрыт. MasterSCADA его запускает, но вот список переменных не удается получить.
Возмлжна ли проблема именно с конфликтом операционки с самим ОРС сервером? Фаерволы и антивирусы пробовал отключать не помогло.

P.S. На ОВЕНовском форуме задавал вопрос но пока не получил ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 13.1.2012, 9:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(AlexeyKuz @ 13.1.2012, 8:35) *
Возмлжна ли проблема именно с конфликтом операционки с самим ОРС сервером?

Теоретически возможно, на маловероятно. А версия ОРС последняя? Попробуйте скачать с их сайта последнюю и установить.
Попробуйте проверить добавляются ли переменные из какого нибудь другого ОРС - Lectus или MasterOPC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 13.1.2012, 9:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(AlexeyKuz @ 13.1.2012, 9:35) *
Да сервер сконфигурирован. Закрыт. MasterSCADA его запускает, но вот список переменных не удается получить.
Возмлжна ли проблема именно с конфликтом операционки с самим ОРС сервером? Фаерволы и антивирусы пробовал отключать не помогло.

P.S. На ОВЕНовском форуме задавал вопрос но пока не получил ответ.

винда у вас какая?может надо посмотреть таблицу совместимости софта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 13.1.2012, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(starshoy2001 @ 13.1.2012, 10:50) *
винда у вас какая?может надо посмотреть таблицу совместимости софта.


Специально пробую на XP, что бы исключить данную пролему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 13.1.2012, 10:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Какая то ошибка с ОРС - на инонке контроллера красная лампочка.
Попробуйте ОРС переустановить. Версия ОРС последняя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 13.1.2012, 19:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Проверил у себя: simplight видит овеновский ОРС и все переменные, winlog видит ОРС, до ОРСных переменных не знаю, как добираться в winloge, мастерскада не увидела овен-ОРС вообще! Пять других ОРСов видит, а этого-нет.
Было дело, скада simplight не видела array-OPC, пожалобился разработчикам скады, они всё поправили. Тут,похоже, мастерскада остаётся крайней.
Правда, сам ОРС овёновский не порадовал: так и не смог получить из него переменные от ТРМ в нужном виде,сидел, тупо перебирал варианты, никак. Может, конечно, я дурак bang.gif , но инсатовский ОРС заработал с пол-пинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 13.1.2012, 21:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Barbus @ 13.1.2012, 19:42) *
Было дело, скада simplight не видела array-OPC, пожалобился разработчикам скады, они всё поправили. Тут,похоже, мастерскада остаётся крайней.

Только что проверил ОВЕНовский ОРС в MasterSCADA - и ОРС и все переменные добавились корректно.
Мне кажется тут все таки вероятнее глюк в ОРС - возможно кривая версия, или криво встал. У меня вроде как последняя с сайта, в свойствах exeщника стоит версия 1.4.0.66

Сообщение отредактировал Sniper007 - 13.1.2012, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 14.1.2012, 6:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Sniper007 @ 13.1.2012, 22:24) *
Только что проверил ОВЕНовский ОРС в MasterSCADA - и ОРС и все переменные добавились корректно.
Мне кажется тут все таки вероятнее глюк в ОРС - возможно кривая версия, или криво встал. У меня вроде как последняя с сайта, в свойствах exeщника стоит версия 1.4.0.66


Проблема однозначно в настроках на ПК. Вчера спросил кто что делал на ПК на котором я хотел запустить овеновский ОРС и MasterSCADA, сред прочего там танцевали с бубном для запуска конвертера RS232C->USB. По сему вопрос - где в винде можно почистить/поправить конфигурацию что бы опытаться исключить данную проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 14.1.2012, 8:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(AlexeyKuz @ 14.1.2012, 7:23) *
Проблема однозначно в настроках на ПК. Вчера спросил кто что делал на ПК на котором я хотел запустить овеновский ОРС и MasterSCADA, сред прочего там танцевали с бубном для запуска конвертера RS232C->USB. По сему вопрос - где в винде можно почистить/поправить конфигурацию что бы опытаться исключить данную проблему.

можно еще покапаться в DCOM настройках и файерволе.надо разрешить софту работать в винде.с ОРС так бывает-блокирует их виндовый файервол. тут про DCOM http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3457 (http://www.megaupload.com/?d=AIE3AT60 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных