|
  |
Повышение давления в ИТП, установка насоса вместо элеватора |
|
|
|
12.1.2012, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705

|
Господа, у меня вот такая проблема: работаю монтажником КИПиА и по совместительству мастером, наш проектировщик (авторитетный и уважаемый человек) спроектировал ИТП: ГВС по независимой схеме, отопление по зависмой через элеватор. по тех заданию "расчетный напор теплоносителя в точке подключения 7м.вод.ст., когда держиться данной давление узел полностью работоспособный, квартиры прогреваются равномерно (более менее), но 6 дней неделю давление в ТС меньше необходимого: в подаче скачет от 3 до 5м.вод.ст., а разница с обраткой бывает доходит до 0,2м.вод.ст. (по показаниям самых простых манометров). Заказчик согласился заплатить за насос и погодозависимую автоматику, поскольку навести порядок в котельной не представляется возможным. А просьбу внести изменения в проект проектировщик посчитал личным оскорблением. Я сам нарисовал схему установки насоса и автоматики, хотелось бы узнать будет ли такая схеме работоспособной? не испортит ли она циркуляцию теплоносителя в теплообменнике ГВС? Заранее спасибо
|
|
|
|
|
12.1.2012, 17:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Работоспособной, да. Целесообразной, нет. Привести если в божеский вид, много переделывать придется. Насос будет молотить все время? Но и 140 квартир без надлежащего отопления оставлять не надо.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата разница с обраткой бывает доходит до 0,2м.вод.ст. при таком перепаде циркуляции в принципе быть не должно. Схема которую вы привели в принципе работоспособна, из 2-х мертвых контуров вы оживите один, контур догрева ГВС скорее всего задавите. Рассмотрите вариант установки насоса на вводе теплосети, без внесения изменений в остальную схему. Цитата проектировщик посчитал личным оскорблением - чего сдесь оскорбляться, поставщик тепла не выполняет техусловия, значит надо искать решения. Цитата Насос будет молотить все время? - можете предложить решение?
Сообщение отредактировал prant - 12.1.2012, 18:11
|
|
|
|
|
12.1.2012, 18:11
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
По моему там гдето трехходовой клапан должен быть. Картинок таких узлов много в том числе и тут на форуме, в разных комбинациях (погуглите "узел обвязки калорифера схема" типа этого). Вопросы: 1. Мощность насоса 2. Нормальная программа автоматизации (или готовый контроллер) 3. Место установки (вам же ещё систему сдать надо без лишних вопросов, в ИТП точно зайдут и с проектом сверят)
|
|
|
|
|
12.1.2012, 18:19
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Да ГВС по идее ещё 1 контур. Кстати, а как предполагается работа погодной автоматики в вашей схеме? Цитата(prant @ 12.1.2012, 19:08)  Рассмотрите вариант установки насоса на вводе теплосети, без внесения изменений в остальную схему. А что Теплосети такое разрешат? Цитата(prant @ 12.1.2012, 19:08)  - можете предложить решение? Предложил выше: If (Давления хватает=True & Температура в норме=True) Then отключаем насос открываем клапана else Работаем приборчиками end if
|
|
|
|
|
12.1.2012, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Что б сдать ИТП требуется соответствие его проекту и ТУ, в ТУ четко оговорены параметры. Каие еще вы изменения хотите внести? Вы себе сами в паспорт понравившиеся вам ФИО внесите и считайте, что так он соответствует лучше вашим представлениям о правильности,но не ждите понимания от полицейских или еще кого. Или ТУ меняйте или оговаривайте с ними возможность изменения схемы (ТМ- но именно автор раздела) в ввиду некоторых нестыковок по параметрам, и ставьте насос подкачивающий сообразно имеющимся и требуемым давлениям. А вы пока перепад давления и само давление не можете правильно назвать,но схему хотите менять. Держитесь в рамках должностных и правовых, и будет спокойней.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата А что Теплосети такое разрешат? - зона ответственности тепловых сетей (ТС) заканчивается на первой отсечной задвижке на вводе в здание, именно для этой точки, по идее, выдаются ТУ. Если обеспечить параметры оговоренные в ТУ на входе/выходе, то проблем при согласовании с ТС быть не должно (предварительно проконсультируйтесь с ТС). Я так понимаю - это реконструкция ИТП, приглашайте вменяемого проектировщика и делайте реконструкцию.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Эта зона ответственности начинается от точки подключения по ТУ(ТСО может дать ТУ только от своей сети, а не от чьей то) к сетям. Другие еще не построены и никуда не переданы на баланс и нет пока никаких отсечных задвижек.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 20:32
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(prant @ 12.1.2012, 20:06)  - зона ответственности тепловых сетей (ТС) заканчивается на первой отсечной задвижке на вводе в здание, именно для этой точки, по идее, выдаются ТУ. Если обеспечить параметры оговоренные в ТУ на входе/выходе, то проблем при согласовании с ТС быть не должно (предварительно проконсультируйтесь с ТС). Я так понимаю - это реконструкция ИТП, приглашайте вменяемого проектировщика и делайте реконструкцию. Зона ответственности заканчивается на задвижке, дальше ещё Узел учета и само ИТП. Для того чтобы они договор оформили и тепло дали они смотрят чтобы ИТП и узел учета соответствовали проекту, принимают промывку и опресовку. Если они придут и увидят у вас там насос которого быть не должно будет некомильфо. То как вы хотите обеспечить параметры ТУ на входе и выходе они смотрят на стадии проекта и заверяют проект своим штампиком. PS Это у нас в Ленинграде.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 21:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А можно перевыложить рисунок топикстартера в джипеге, я бы глянул?.. Есть значительный опыт работы при незначительном располагаемом напоре.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 12.1.2012, 18:04)  А можно перевыложить рисунок топикстартера в джипеге, я бы глянул? А чо бы freedwgviewer не загрузить- удобно просматривать.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 7:41
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705

|
Со всеми вопросами по согласованию и сдаче там глухо - микрорайон на окраине города где все руководящие должностя занимают члены одной семьи. Сейчас микрорайон активно зстраивается частными застройщиками у которых нету вообще ни одного проекта т.е. сдавать некому, необходимо сделать отопление, а потом заказчик будет весь дом узаканивать. Начнем по порядку: to prant: разница в давлени Т1 и Т2 неостаточная для циркуляции (тоже нарушение тех.условий) предположили что в рядом стоящих домах стоят насосы, которые прокачивают воду через дома и повышают давление в обратке (это носит периодический характер); to Karrimdra: мощность насоса 1,3КВт, автоматика Zenner: три датчика темературы, контроллер, кран с эл.приводом; насос перенести разрешат  (спрашивать не у кого); to инж323: давление и перепад не могу назвать потому что они меняются, что это незаконно согласен - не вижу выхода, подскажите.. to HeatServ: в джипеге прикрепил
|
|
|
|
|
13.1.2012, 9:04
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Алексей193 @ 13.1.2012, 8:41)  to Karrimdra: мощность насоса 1,3КВт, автоматика Zenner: три датчика темературы, контроллер, кран с эл.приводом; насос перенести разрешат  (спрашивать не у кого); Не совсем правильно видимо выразился) Мне мощность насоса не нужна) я вам гидравлику делать не собираюсь, она вам нужна правильная чтоб работало. Не могу сказать 1,3КВт правильная мощность или нет. Насчет автоматики. Я всеже до сих пор не понимаю как вы организовываете погодозависимое регулирование без 3-х ходового клапана. Ну и вопрос с ГВС открытый. PS Вы идете на встречу Заказчику чтобы оставить о себе хорошее впечатление? Если так то надо идти до конца, а то много хороших воспомниний у него о вас будет если у него будут потом проблемы со сдачей и он будет считать что из за ваших переделок.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 13.1.2012, 9:06
|
|
|
|
|
13.1.2012, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705

|
автоматика - двухходовик стоит на подаче (до подмешивания) термометр стоит уже после подмешивания, когда на улице тепло двухходовик закрывается и насос большую часть воды качает из обратки отопления. насчет хороших впечатлений я согласен, что надо идти до конца, и сдачей заниматься буду я же (если она вообще когданибудь будет) сегодня узнал что котельная принадлежит рядомстоящему консервному заводу, а начальник котельной подключает к ней близлежащие дома, оплата идет по счетчикам, установку которых никто не проверял, незнаю что будет дальше
|
|
|
|
|
13.1.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Karrimdra @ 13.1.2012, 8:04)  Насчет автоматики. Я всеже до сих пор не понимаю как вы организовываете погодозависимое регулирование без 3-х ходового клапана. Ну и вопрос с ГВС открытый. Так ведь при подключении системы отопления по схеме с насосным смешением тип клапана никакой роли не играет (2-х ходовой или 3-х). Равно как и место установки насоса. Гидравлический режим не изменяется.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 18:46
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Понял) просто не привычна мне такая схема.
A.R. подскажите для общего развития плз
Имеем ситуацию на вводе недостаточный напор, и пониженная температура. Оба клапана открываются на полную, врубается насос (он стоит за веткой ответвления воды в ГВС). Разве в таком случае работа насоса не будет способствовать большему протоку через отопление чем через ГВС? при сравнение еслибы насос стоял перед развилкой?
А к клапанам присоединены датчики объема? (тоже для развития, а то я сначала принял из за датчики температуры?)
PS Я ужастно извиняюсь за дикие вопросы просто я тут понял что мне что то не совсем понятно и терь хочу понять)
Сообщение отредактировал Karrimdra - 13.1.2012, 19:02
|
|
|
|
|
13.1.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Алексей193 @ 13.1.2012, 8:41)  to инж323: давление и перепад не могу назвать потому что они меняются, что это незаконно согласен - не вижу выхода, подскажите.. to HeatServ: в джипеге прикрепил Вы пост №6 перечтите, там уже написал про насос, и он абонента насос, а не контура какого то. Или в учебник тогда, коль не понятно. Но это технические вопросы, а у вас еще и правовой круто замешан. Не вы автор раздела ТМ и вы влезаете не в свою ипархию. Изменения может внести только автор.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028

|
Алексей193 , проблема с давлением в ТС в Краснодаре встречается часто. Была такая тема на форуме " Реконструкция СО" я там описывал проблему своего дома который расположен в ЮМР. Проблему решили без реконструкции и не затратив ни одного рубля.
Накатали коллктивную жалобу-заявление в 2-х экз. на имя человека подпись которого стоит в договоре на подачу теплоносителя в наш дом и отправили председателя ТСЖ к нему на прием. Не прошло и двух дней, как приехала бригада и вырезала некий шибер из обратки в ЦТП который питает наш и еще несколько домов. И все, всем стало тепло. Сейчас с этим становится жестко. Потому как бабло дом платит исправно.
Хотя если речь идет про то что-бы экономить, то без ТУ от тепросетей Вам не обойтись. Они Вам сами скажут нужен Вам насос или нет и провсе остальное то-же.
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 14.1.2012, 18:53
|
|
|
|
|
15.1.2012, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 135705

|
Всем спасибо, решение оказалось до глупого простым, заказчик заплатил кому-то в котельной, там подняли давление и сейчас всем тепло  хотя я думаю насос (на черный день) все равно поставить необходимо.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Karrimdra @ 13.1.2012, 17:46)  Понял) просто не привычна мне такая схема.
A.R. подскажите для общего развития плз
Имеем ситуацию на вводе недостаточный напор, и пониженная температура. ......... А к клапанам присоединены датчики объема? ...... На тему недостаточного напора и пониженной температуы на вводе теоретизировать не хочется. Ибо опыта такого не имею. Так как у нас такого не бывает (и никогда не было), потому что быть не может. А здесь присутствуют люди на зтом "собаку съевшие". Регулирование при насосном смешении производится 2-х или 3-х ходовым клапаном по температурному графику системы отопления. К регулятору температуры управляюшему клапаном должны подключаться два датчика температуры - наружного воздуха и смешанной воды.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|