Замечания по ПНР |
|
|
|
13.1.2012, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Добрый день. Устраняю замечания заказчика по работе, надо быть во всеоружии. Обьект - горзаказ, системы отопления и вентиляции в подземном пешеходном переходе. Теплоснабжение - централизованное, МОЭК. График 70-150, со срезкой на130. Один из пунктов протокола осмотра перед приёмкой обьекта(замечание обслуживающей организации(она же и принимает) - "Нет программы и методики пуско-наладочных работ и испытаний систем систем водяного отопления, программы и методики пуско-наладочных работ и испытаний систем теплоснабжения приточной вентиляции, утверждённых «Ростехнадзором»." Смутило - "...утверждённых «Ростехнадзором»" - это что ли правда? Ростехнадзор утверждает ПИМИ? Есть какой-то документ на эту тему? Спасибо.
Сообщение отредактировал dValeriy - 13.1.2012, 9:41
|
|
|
|
|
13.1.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Никто не сталкивался? Или замечание заказчика настолько абсурдно, что лень терять время?
Пытался выяснить у заказчика основание под это замечание - оказалось - "..а вот мы принимали у того-то - у него было". Всё равно не хочется с заказчиком вступать в пререкания, дельные замечания ведь тоже есть и их надо снимать ...
|
|
|
|
|
13.1.2012, 15:58
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Программа и методика испытаний чего? Вентиляции? С какого боку тут РТН? Я понимаю там котел или компрессор, реактор какой-нибудь... Но у вас ведь просто отопление и вентиляция! Не контролирует их РТН. Уточнитесь с заком, что сдавал тот исполнитель. Полагаю там сдавалась не система отопления, а какой-нить тепловой узел.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Так же думаю. Хотелось авторитетного мнения или точных ссылок.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 16:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
"Приложение 7 к Приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 38 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317. 1. Методики проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании (в дальнейшем - наладочных работ) должны разрабатываться организациями, имеющими право на этот вид деятельности, согласовываться с органами государственного надзора и утверждаться руководством организаций." Похоже, я поторопился... Речь-то не о газе.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2012, 16:33
|
|
|
|
|
13.1.2012, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Да, не о газе.. Я всё думаю, не связано желание заказчика о согласовании ПИМИ с Ростехнадзором с категорией помещений? Подземное, наличие людей...
|
|
|
|
|
13.1.2012, 22:23
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Хм. Ну чтоб сомнения свои развеять, позвоните в РТН в понедельник с утра. Из тех, которые в Москве, именно за Москву отвечает МТУ по ЦФО.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022

|
Для получения допуска по теплу, Ростехнадзор требует отчеты по пуско-наладочным работам по вентиляции и по теплу. Они должны быть выполнены фирмами, перечень которых они вывешивают у себя в конторе (порядок цифр солидный) или Вы должны согласовать методику проведения пусконаладочных работ ростехнадзором, что практически нереально. Есть постановление Ростехнадзора по получению допуска по теплу 2008г. Если надо, могу найти -где-то есть
|
|
|
|
|
14.1.2012, 13:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Если не ошибаюсь, то просто центральное управление Ростехнадзора решило, что у наладочных организаций методики должны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022

|
Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 года N 212 Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустанов. Смысл есть-отчеты у этих фирм в зависимости от объема объекта в Москве стоят 200000-500000 руб
Сообщение отредактировал vladi - 14.1.2012, 16:31
|
|
|
|
|
14.1.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
dValeriy Так МОЭК, как заказчик с вас требует , что б ПНР выполнялись фирмой из списка(или что б их методика была согласованной с РТН, ну и отчет передать заку) или сам РТН для допуска требует? Просто телодвижения разные тогда требуются. Если Зак, то это не входит договр и вы допуск передаете в постоянку(и УУТЭ тоже ), и уже методика не нужна. А вот для РТН тут по другому- самое вам главное сам допуск получить. Вы времянку получили уже? Что вам инспектор сказал о постоянке? Или вы не присутствовали при получении допуска во врем. эксплуатацию? Вот только вот вещь какая- ПНР в договора обычно входят отдельной строкой и в госконтрактах отдельным договором идут. И их Заказчик заключает с ПНРконторой, а не с СМР конторой.И трясут как правило ИТПшников, а не СМРщиков по ОВ.У них ПНР так же отдельно и в Акте допуска даже места нет, что б вписать все это.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.1.2012, 18:59
|
|
|
|
|
15.1.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Самый прикол заключается в том, что С МОЭКом уже подписан договор о постоянном отпуске тепла. А Заказчик(Эксплуатанционщик Заказчика) всё требует ПИМИ с Ростехнадзором  . Обьект по узлу ввода и УУТЭ сдан МОЭКу, но не сдан Заказчику.
|
|
|
|
|
7.6.2012, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137590

|
Сейчас занимаюсь этим вопросом! Цена на объект 8000 кв.м - 500 - 700 тыс.руб!!!!!!!!! 9 приточек. В РТН списка фирм нет, искал в инете. Может кто порекомендует нормальную фирму, за реальные деньги?
|
|
|
|
|
7.6.2012, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137590

|
И еще! Если услышите фамилию - Таратыркин, предупреждаю - он много говорит, обещает полгода, потом кидает!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|