> Вентилятор на высокую температуру
polligraph
сообщение 22.8.2006, 7:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Уважаемые господа! Проблема в том, что притащили типовой проект на камеру сухого жара, необходимо его привязать к основному проекту. Воздух удаляется непосредственно из пространства м/у обшивкой и строительной конструкцией. На вытяжке стоит вентилятор Ц4-70 (что немного смущает). Заказчик хочет поставить канальный вентилятор.
Подскажите, у кого или где можно найти вытяжной вентилятор на температуру до +150С. На предложения типа Turbocamino от O.ERRE заказчик реагирует вяло, говорит что у других все работает на простом канальнике - и ничего.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 22.8.2006, 7:30
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



правильно смущает
4-70, читаю паспорт: перемещение воздуха от -40 до +80
никак не +150
а простые канальники в общей массе до +40+50 рассчитаны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polligraph
сообщение 22.8.2006, 7:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Именно так. Максимум, что я встречал - это +70..80 (и то по паспорту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 22.8.2006, 8:33
Сообщение #4


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



посмотрите вариант - вентиляторов дымоудаления, или жаростойкие вентиляторы.
P.S. а из какого вы города?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 22.8.2006, 9:20
Сообщение #5





Guest Forum






См. канальные вентиляторы с вынесеным двигателем типа ВРПН, КВМ.
Как пишет NOVIK_N от 09.03.06 15-16: "1. Температура перемещаемой среды до + 80 гр. С, с незначительными доработками - до + 200 гр. С.
2. -45...+40 гр. С, IP 54, наружное размещение под навесом или двигатель снизу в климатическом исполнении У2 или УХЛ2."
Замечу, что эти вентиляторы довольно-таки шумные. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 22.8.2006, 9:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Теплостойкое исполнение общепромышленного радиального вентилятора (в обозначении появляется дополнительный индекс Ж2) стоит на 10% дороже.
Канальный вентилятор с вынесенным наружу двигателем имеет шум в канале примерно такой же как у канальника со встроенным двигателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polligraph
сообщение 22.8.2006, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Все бы хорошо, но расход воздуха всего 170 м3/ч. Маловато для такого вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 22.8.2006, 12:08
Сообщение #8





Guest Forum






Тогда делайте подмес из предбанника, понижайте температуру смеси, и ставьте любой канальный вентилятор. Обычная практика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polligraph
сообщение 22.8.2006, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Цитата(ss.23 @ Aug 22 2006, 13:08 )
Тогда делайте подмес из предбанника...

-действительно единственное решение, которое приходило в голову. Просто сам не применял, поэтому сомневался. Раз нет другого варианта, придется делать так.
Еще раз спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 23.8.2006, 11:50
Сообщение #10


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



А эжектор поставить не пробовали???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 23.8.2006, 13:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



Рекомендую "Systemair" вентилятор KBT. Температура перемещаемого воздуха до +120 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 23.8.2006, 13:57
Сообщение #12


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



кстати да, с эжектором самый реальный вариант
обычной улиточкой всё это добро и вытянете, дёшево и сердито
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polligraph
сообщение 23.8.2006, 15:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Извините за неопытность, а как конструктивно реализовать эжектор? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 23.8.2006, 16:04
Сообщение #14





Guest Forum






Не заморачивайтесь. Делайте вариант с подмесом.
Хуже не будет от дополнительной вытяжки в предбаннике (или в помывочной, или в раздевалке - в зависимости от того, какое помещение находится по соседству). В конце концов, включите этот расход в общий баланс.
Зачем искать более сложный вариант, если имеется простой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polligraph
сообщение 25.8.2006, 5:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Согласен с вами, но все таки, для общего развития, как конструктивно решить вариант с эжектором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных