> Зачем вентилировать КНС
burjuy_zlat@mail...
сообщение 13.1.2012, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2011
Пользователь №: 127016



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для чего вентилировать КНС?
В помещениях с запахом постоянного присутствия обслуживающего персонала не предусмотрено - соответственно если говорить об их безопасности и приемлемых условиях работы, то вентилировать помещения правильнее ситуативно.
Кроме того, принудительная вытяжка из отстойника будет неприятно пахнуть снаружи КНС.
Может быть, для безопасности (чтобы не допустить скопления непригодных для дыхания газов) будет вполне достаточно естественной вентиляции?
Не упускаю ли я еще каких-нибудь важных нюансов? Поправьте, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.1.2012, 13:19
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Слышал, взрываются они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burjuy_zlat@mail...
сообщение 13.1.2012, 13:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2011
Пользователь №: 127016



Сарказм оценил. Спасибо за ответ! Но ведь я предполагаю использовать естественную вентиляцию - вы считаете этого будет недостаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.1.2012, 13:39
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я без сарказма.
http://www.c-e-s.ru/crush
По поводу достаточно/недостаточно - необходимо считать. Принципиально - нужно, чтобы выделяющаяся дрянь не создавала взрывоопасных концентраций. Точнее вам не могу сказать, дождитесь (может быть) ответов более близких специалистов по вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermol
сообщение 13.1.2012, 14:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.12.2011
Пользователь №: 134702



Без вентиляции в КНС образуется большое количество конденсата с примесями, который очень быстро приводит в негодность не только изделия из металла, но и стены КНС (кирпич, бетон). Видел, как огромный ангар из металлопрофиля на очистных сооружениях за 4 года сгнил так, буд-то ему лет 1000. Стоки-страшная сила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.1.2012, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Тема на форуме

Кстати в таблице СНиПа для приемных резервуаров КНС кратность прописана 5, а в типовых проектах на колодезные КНС с погружными насосами принимают 12, как для метантенков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных