В ЦТП требуют установить охладитель отбора проб. Подскажите куда направлять охдаждающую воду после выхода ее из теплообменника.
Вариантов я вижу два: в канализацию или в циркуляцию ГВС для ее дальнейшего нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 22.8.2006, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Обычно отправляю в канализацию. Во всех "чужих" ранее виденных проектах тоже был сброс в канализацию.
Расход холодной воды крайне незначителен,отбор производится 1 раз в месяц, а при подключении к циркуляции теряете тепло ежедневно (трубка будет догреваться до 35-45 оС даже при закрытом кране), ее изолировать придется, м.б. обратный клапан ставить, опять же образуется перемычка мимо теплообменника 1 ступени, а перемычки в ИТП всегда вызывают вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nau_*
сообщение 22.8.2006, 11:24
Сообщение #3





Guest Forum






Ольга, благодарю за ответ.
Так и поступлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.12.2013, 21:06
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.12.2013, 21:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ssn @ 25.12.2013, 22:06) *
подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.

Ни разу не нужен. Только там, где есть возможность влиять на качество воды, где есть ХВО, в котельной например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.12.2013, 22:22
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



МОЭК просит. зачем... почему.. не знаю.
вообще, эта тема с МОЭК, с их требованиями. все говорят, что требования есть, но скачать их негде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 26.12.2013, 0:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Возможно вы что-то найдете РД 24.031.121-2007, ОСТ 108.030.04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных