> Фактическая температура в сетях теплоснабжения, температура в сетях теплоснабжения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 22.8.2006, 10:07
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, возможно кто-нибудь сталкивался с изысканиями на тему фактического температурного режима в тепловых сетях? Возникла идея просчитать срок службы полимерных труб (рех) в таких сетях на реальном примере, но данных нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.8.2006, 10:38
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Декларируемых 150С там, конечно, не будет. Но и 130С в сочетании с давлением 6 бар РЕХ'у хватит за глаза - сразу потечёт. thumbdown.gif thumbdown.gif mad.gif mad.gif Если Вы о "дворовых" сетях (те, что после ЦТП) - тогда совсем другое дело. bleh.gif biggrin.gif clap.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 22.8.2006, 11:33
Сообщение #3





Guest Forum






Меня интересует вопрос-когда-нибудь кто-нибудь озадачивался составлением температурных графиков теплосетей по факту? Может службы эксплуатации подобными вещами занимаются? Хочется конкретные цифры увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 22.8.2006, 11:46
Сообщение #4





Guest Forum






в любой котельной данный график присутствует, зайдите спросите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 22.8.2006, 12:56
Сообщение #5





Guest Forum






Идея! smile.gif пошла искать адрес ближайшей котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 22.8.2006, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



С позволения автора вопроса, хочу переформулировать вопрос.
Да, фактически реальный график заметно отличается от расчетного(еще и располагаемый напор туда-же)- отсюда вопрос:
Кто-как учитывает(или не учитывает) эту коллизию при проектировании:
- систем отопления(например увеличивая прощадь приборов отопления);
- подбор оборудования ИТП;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.8.2006, 16:14
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Еще как учитывает ...
Тут уже была тема по этому поводу. И все равно энергетики пишут в техусловиях 150/70, хотя больше 130 никто не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 22.8.2006, 18:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Alex_ @ Aug 22 2006, 17:14 )
Еще как учитывает ...
Тут уже была тема по этому поводу. И все равно энергетики пишут в техусловиях 150/70, хотя больше 130 никто не видел.

Энергетики пишут и правильно делают. Дело в том что если энергоснабжающем предприятии очень большая протяженность сетей, то и режим держать в таких сетях не простое дело, поэтому графиком 150/70 указывается не температура, а количество воды циркулирующей в сетях. Ведь график регулирования как правило качественный поэтому и температура как правило пляшет. Да фактический график при обветшавших сетях, выше 100-110 на выходе с ТЭЦ как правило не поднимается(в регионах). Возникает вопрос как проектировать систему отопления? Как правило расчетные минимальные температуры (5-ти дневка) либо не бывают либо очень редко и не продолжительно а средняя температура теплоносителя в среднем держится и поэтому как правило близко к расчетной при температуре наружного воздуха. Поэтому конечно же необходимо выполнять тех. условия ИМХО согласовывать вы будете у них, ну и плюс небольшой запас по поверхностям отопительных приборов(это чтоб совесть успокоить), да и кто потом к вам придерется? Помните, что говорил вам препод в институте(если говорил) - всегда все делай по СНиПу и ГОСТу, и тебя никогда не охают если, что то пойдет не так. И в итоге энергетики будут в попе если что не так. А в общем вопрос не такой уж простой :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 23.8.2006, 1:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(borm)
А в общем вопрос не такой уж простой :-(

Вопрос действительно непростой и ранее на форуме обсуждался. Похожая тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3185&hl
Обратите особое внимание в указанной теме на ответы участника ShaggyDoc.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных