> Реконструкция системы отопления, нестандартная схема отопления
STELET
сообщение 15.1.2012, 0:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349



Добрый день.
Ситуация следующая:
1. Существует двухтрубная схема системы отопления с разводкой магистралей по первому этажу (тупиковое движение воды) и стояки на два этажа. Магистрали зашиты гипсокартоном. см. рисунок
2. Систему отопления реконструируют - меняют трубы.
3. Хотят обойтись малой кровью - оставить магистрали в гипсокартоне на полу первого этажа. Новые магистрали проложить в подшивном потолке первого этажа и к ним подключить приборы как показано на рисунке.

Такие схемы я лично не применял и не сталкивался. Поэтому и возник вопрос:

Рабочая ли предлагаемая схема системы отопления?

Прикрепленный файл  __.pdf ( 14,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
alexius_sev
сообщение 15.1.2012, 0:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.1.2012, 1:56
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Не стал бы я так делать, в принципе работать может и даже будет, но старики не так учили.
Узел управления автоматический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.1.2012, 11:42
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У нижних радиаторов надо будет спускники поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.1.2012, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6448
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Циркуляция нижних радиаторов будет хуже чем верхних, т.к. внизу нужно преодолеть естественную циркуляцию,а вверху она попутная. при слабом перепаде первые не будут греться нижние дальние радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.1.2012, 13:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



посчитайте это давление, выйдите на 1-10 мм....Если на радиаторах есть хорошее сопротивление (термостатический вентиль) то ее можно не учитывать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.1.2012, 14:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если сделать по сх.2, нижние радиаторы будут стоять - обратка верхних в противоток обратке нижних. Для работы нижних радиаторов их обратку надо врезать в магистраль на 5 - 10d в сторону от обратки верхних.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
STELET
сообщение 15.1.2012, 20:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 17.1.2012, 5:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе.... Ну или с чрезмерным располагаемым напором и соответственно перетопом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2012, 7:51
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем Самара @ 17.1.2012, 6:52) *
Работать будет только при наличии терморегуляторов на каждом радиаторе....

Или с балансировочниками/шайбами?

В 2-трубной системе они должны быть при любом раскладе...

Сообщение отредактировал tiptop - 17.1.2012, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.1.2012, 8:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(alexius_sev @ 15.1.2012, 1:43) *
Система рабочая, но главное сопротивление на радиаторах достаточное для предотвращения паразитической гравитац. циркуляции, но и конечно от качества воды, если "грязная", то радиаторы внизу быстро забьются, что скажется в худшую сторону по их теплоотдачи

+1. я бы тоже "поджал" приборы, чтобы уменьшить влияние падения давления на магистралях и гравитационной составляющей (хоть и незначительное, но будет) на всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных