> Balometer, Самостоятельно изготовить
AXE
сообщение 21.7.2017, 11:00
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21276



В продолжении интересной темы, хотелось бы резюмировать:
- замеры объемного расхода воздуха (болометром) меньше на в среднем 10-15% чем замеры анемометром (крыльчаткой) - не учитывается противодавление
- трубкой пито можно замерять расход только на прямых участках, где скорость воздуха достигает расчетных значений вентилятора
- аннемометр с крыльчаткой достигаются наиболее приближенные к точным показания расхода воздуха, но только до скорости 20-22м/с (ну и конечно же смотря какой прибор и диаметр крыльчатки!)

Вообщем точный паспорт вентиляционной системы можно достичь при умелом использовании всех трех методов замеров воздуха.
У кого еще какие резюме? добавляйте... .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.7.2017, 11:17
Сообщение #32


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AXE @ 21.7.2017, 12:00) *
- трубкой пито можно замерять расход только на прямых участках, где скорость воздуха достигает расчетных значений вентилятора

Переведите. Текст не понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 21.7.2017, 11:41
Сообщение #33


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



AXE, у Вас есть расходомер по воздуху (балометр по иностранному). Если нет, на эту тему не стоит говорить.

Рынок наладки вентиляции приобретает нормальную структуру, есть два разных процесса. Первый, наладка систем вентиляции, второй сдача систем вентиляции в эксплуатацию или надзорным органам. У нас к сожалению прописаны правила приёмки только в ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний. Анемометром диаметром 100мм, замеры фактического расхода воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприёмные устройства.

У всех практикующих наладчиков, Александр Мельников об этом писал, замеры анемометром для сдачи это гуд, для наладки делаем по другому. Если требования наладки приравнять приёмосдаточным испытаниям, даже при идеальных условиях. Сдаёшь дольше, чем налаживаешь, человеческий фактор.

Если не могу сдать надзорным органам (не по своей вине), аванс возвращаю и контракт аннулирую. Сдача происходит, но другими способами.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.7.2017, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274