AXE, у Вас есть расходомер по воздуху (балометр по иностранному). Если нет, на эту тему не стоит говорить.
Рынок наладки вентиляции приобретает нормальную структуру, есть два разных процесса. Первый, наладка систем вентиляции, второй сдача систем вентиляции в эксплуатацию или надзорным органам. У нас к сожалению прописаны правила приёмки только в ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний. Анемометром диаметром 100мм, замеры фактического расхода воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприёмные устройства.
У всех практикующих наладчиков, Александр Мельников об этом писал, замеры анемометром для сдачи это гуд, для наладки делаем по другому. Если требования наладки приравнять приёмосдаточным испытаниям, даже при идеальных условиях. Сдаёшь дольше, чем налаживаешь, человеческий фактор.
Если не могу сдать надзорным органам (не по своей вине), аванс возвращаю и контракт аннулирую. Сдача происходит, но другими способами.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.7.2017, 11:58
|