> пожаротушение склада нефтепродуктов, склад 150 куб.м.- обязательно пену?
пользователь
сообщение 16.1.2012, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Имеем маленький складик нефтепродуктов - 3 наземных стальных резервуара по 50 куб.м.
Читаю СНИП 2.11.03. п.8.6. фразу " в резервуарах от 1000 до 3000м3 следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами...." можно понимать как то, что при моих объемах пеногенераторы вообще не требуется?
тогда какой расход воды принимать на наружное пожаротушение ?
В п. 8.10 " расход принимается исходя из интенсивности на м2 площади тушения.." далее- как считать площадь. а какая интенсивность ????
в "приложении 3"- расчет пенного тушения....... bang.gif
пожалуста, напишите, кто сталкивался с мелкими складами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senechka
сообщение 20.1.2012, 14:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108123



мне так думается...

все пожаротушение, на таком складе категории IIIв от передвижной техники..внимательно читаем пункт 8.6:

8.6. Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 куб.м, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в п. 8.5 зданий и помещений склада, при площади этих помещений и производительности насосных станций, менее приведенных в табл.7, следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой. При этом на резервуарах объемом от 1000 до 3000 куб.м (у нас 50 м.куб а не 1000) (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование.

и все что требуется посчитать запас воды и пенообразователя...
Пенообразователь считаем по прил.3 ...принимает время тушения 15 мин (от передвижной техники), а площадь зеркала по п.8.10 а именно:

-для наземных резервуаров объемом до 400 куб.м, расположенных на одной площадке группой общей вместимостью до 4000 куб.м - площади в пределах обвалования этой группы, но не более 300 кв.м;

то бишь...предполагаем что ваши резервуры стоят в группе в обвалованной площадке, и в качестве площади зеркала принимаем площадь вашей обвалованной площадки, но не более 300м.кв...

правда помним что нужно обеспечит прибытие ее (передвижной техники) в расчетное время..кажется максимум 3 минуты от пождепо на территории предприятия и 8 мин если депо соседское (городское или другого предприятия с которыми заключен договор)..точно не помню..это кажется из свода правил по ПБ

и еще...это действительно склад - нефтебаза, а не расходный склад (см. п.10 СНиП 2.11.03-93) и не топливо-заправочный пункт на предприятии (см. НПБ 111-98)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 24.1.2012, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



вот как раз я про эту самую фразу "...на резервуарах объемом от 1000 до 3000 куб.м (у нас 50 м.куб а не 1000) (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами..."
не стоит-ли ее понимать как если резервуарный парк менее 1000- может пеногенераторы не требуются, а достаточно тушения водой пож. техникой ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senechka
сообщение 25.1.2012, 15:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108123



правильно понимаешь...оборудовать резервуар не требуется...но тушить резервуары раствором все равно будут, только с помощью передвижной техники, (пожарные машины, мотопомпы)..и запас пенообразователя, так же как и пеногенераторы, нужно иметь...и как сказано было выше, расчет делаешь по приложению 3...
только я не знаю как такое можно нефтебазой назвать...посмотри еще раз внимательно, если ваше хранилище из 3-х резервуаров входит в состав предприятия, то это несколько другая история))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santech AGP
сообщение 16.2.2012, 8:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331



подскажите, пожалуйста, а если резервуары по 400 куб. 3 шт. и площадь в пределах обвалования более 300 кв. м., то что брать за расчетную площадь???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных