Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема теплосъема
MAverick
сообщение 16.1.2012, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Heater
сообщение 16.1.2012, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 12:42) *
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?


Почему не бывает. Это не соответствие произв. калорифера к вентилятору или наоборот. Очевидно большой расход теплоносителя или его скорость велика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.1.2012, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



И при этом нет съема вообще? Тогда почему в помещении холодно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2012, 20:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Речь о Volcano VR?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2012, 21:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



теплосъём определяется не нагрузкой вентилятора, а количеством сожженного топлива (потребленной энергии). КАКОЙ расход топлива (расход эл. Энергии) при вентиляторе, установленным на максимальную производительность по воздуху

Сообщение отредактировал Valiko - 16.1.2012, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 17.1.2012, 4:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 19:42) *
Тогда почему в помещении холодно?

Да потому что 40 градусов в подаче. Это сколько должно быть тогда в обратке? И количество агрегатов мало. Это как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.1.2012, 9:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.1.2012, 9:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(MAverick @ 17.1.2012, 10:40) *
Вопрос в том, что в помещении холодно(условно, так как там не +40), а обратка идет без уменьшения температуры...
Т.е. получается нет съема на теплообменнике. Если скорость по воде велика, то почему нет перепада в давлении на агрегате...

Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 17.1.2012, 10:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Dede @ 17.1.2012, 9:49) *
Похоже что вода "пролетает" ваш прибор насквозь ) я бы проверил на наличие дефектов. Не знаком детально с этими устройствами, возможно там просто байпасируется

Насколько знаю, в Вулканах байпаса нет... А вот отсутствие теплосьема с воды настораживает... Может, действительно где-то дефект в теплообменнике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.1.2012, 10:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вот в этом и фантсастика, байпаса нет, а главное, что если нету части перетоков в теплоообменнике по причине засора (что странно), то почему там перепад давления в 0,5атм всего включая грязевик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 17.1.2012, 12:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Только конкретные данные по расходу и температуре воды, по скорости работы Volcano (подаче воздуха) и температуре воздуха на входе- выходе можно составить баланс и понять что не так. В противном случае можно гадать еще на 10 листах. Количество тепла отданное водой = количеству тепла полученному воздухом. Количество тепла Q = Gхсх(t1-t2).
Потери давления в зависимости от расхода воды можно оценить по графикам завода изготовителя.

Сообщение отредактировал motov - 17.1.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.1.2012, 14:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 17.1.2012, 15:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



По идее, чем выше массовая скорость воздуха, тем выше коэффициент теплопередачи калорифера. И если и пытаться увеличить теплосъём не меняя температурного графика греющего теплоносителя, то именно повышением расхода воздуха. Но здесь было сказано про максимальную скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 17.1.2012, 15:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(испытатель @ 17.1.2012, 14:54) *
Неточность измерений всему виной. Вы ничего не упомянули про работу на низкой скорости вентилятора,а это показательно. Если Вы используете Volcano со штатным двух-ходовым клапаном,то он от числа оборотов изменяет степень открытия (не равнопроцентно).Может подогревать немного воздух на малых оборотах и почти не подогревать на больших, при таких низких параметрах теплоносителя.

Не факт. На одной из схем Еврохитовской автоматики двухходовой запитан от комнатного регулятора температуры, а там пропорциональности никакой нет, чисто дискретно вкл/выкл. Кроме того, автор упоминает о низком перепаде давления на тепловентиляторе, что маловероятно при почти закрытом двухходовом клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.1.2012, 23:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обычно такие вентиляторы управляются трансформаторными регуляторами методом изменения напряжения, а термостат схлапывает все питание. Чем выше напряжение- выше скорость и степень открытия клапана, преодолевающего пружинный возврат. При обесточивании клапан закрывается от пружинного возврата. При большой скорости воздуха температура поверхности теплообменника существенно уменьшается (закон логарифмический)- уменьшается нагревание при несколько более высокой теплоотдаче мощности. При таких температурах +40 нагрев воздуха от +7 будет не более чем до +8. а теплосъем будет небольшой - по моим таблицам не более 1,5 гр.С. Нужно точнее замерить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 18.1.2012, 10:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Проблема была намного веселее.
На ветки теплоснобжения были подключены еще и тепловые завесы, которые не смонтированы до конца и добрые монтажники просто поставив обвязку зациклии воду на обратку. Мозги у ИТП не поняли почему температура идет почти равная на прямой и обратной и зажали тепло. В итоге: отключив узлы и устранив рециркуляцию установился режим по температуре 45-30 и температура в помещениях +9... (При проектной 5..10)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 18.1.2012, 13:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(MAverick @ 16.1.2012, 10:42) *
В помещении стоит отопительный прибор EuroHeat от VTS. При режиме работы вентилятора, установленным на максимальную производительность по воздуху, нет съема с воды. Температурный график 40-40, такого не бывает, но учитывая класс точности приборов, времменно поменял термометры на более точные с погрешностью один градус. В помещении +7 вода 38(39)-42(+-1), такой график нормальный? Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой?

Проблема в том, что количество тепла отводимое от калорифера не позволяет компенсировать теплопотери помещения.
Скорее при выборе мощности отопительного прибора вы руководствовались 90 С в подающем трубопроводе. При снижение температуры в подающем трубопроводе количество тепла снимаемого с калорифера падает по экспоненте. Поэтому требуется увеличить площадь калорифера, либо температуру в подающем трубопроводе.

Сообщение отредактировал toxan - 18.1.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных