> Минимальный коэффициент избытка воздуха, Вопрос по теории горения
Evgen_0110
сообщение 16.1.2012, 14:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходима информация следующего плана: при каком минимальном коэффициенте избытка воздуха возможен процесс горения газового топлива в энергетическом котле (воспламенение природного газа)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2012, 14:40
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgen_0110 @ 16.1.2012, 15:15) *
(воспламенение природного газа)?

0,6 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_0110
сообщение 16.1.2012, 16:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



Необходимо название литературы где можно посмотреть и удостовериться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2012, 18:32
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сейчас в книге Янкелевича на глаза попалась диаграмма с началом при альфа=0,7 :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  untitled.png ( 2,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_0110
сообщение 16.1.2012, 20:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



0,7 мало... при проектировании считают, что воздуха должно быть не меньше 16%, но по теории горения (источник неизвестен) - 13%! Вот и хотелось бы почитать. Может кто-нибудь видел такую информацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.1.2012, 20:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



зачем? чего Вы хотите добиться этим экскриметом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2012, 20:39
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgen_0110 @ 16.1.2012, 21:15) *
0,7 мало... при проектировании считают, что воздуха должно быть не меньше 16%, но по теории горения (источник неизвестен) - 13%! Вот и хотелось бы почитать. Может кто-нибудь видел такую информацию?

70% (0,7) - это мало, а вот 13-16% - в самый раз! biggrin.gif

Если я правильно понял, то Вам нужен вовсе не "минимальный коэффициент избытка воздуха для воспламенения природного газа", а "номинальный" с допустимыми отклонениями для конкретной горелки.
"Энергетический котёл" и теория горения здесь не при чём.

Хотя, Вам лучше знать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.1.2012, 21:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Valiko @ 16.1.2012, 21:33) *
зачем? чего Вы хотите добиться этим экскриметом?

почитайте в песочнице он тоже спрашивал. я не понял к чему он huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_0110
сообщение 16.1.2012, 22:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



tiptop, познакомтесь с кислородной формулой!

Занимаюсь оптимизацией работы ПГУ с котлом-утилизатором, необходимо знать эту величину. От неё буду оттталкиваться при расчетах необходимых объемов воздуха и топлива при дожигании.

Теория горения и минимальный коэффициент очень даже причем, номинальные значения не интересуют, я и сам их знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2012, 22:37
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lentyai @ 16.1.2012, 22:29) *
почитайте в песочнице он тоже спрашивал. я не понял к чему он huh.gif

А я тоже читал и забыл про ту тему. smile.gif

Цитата(Evgen_0110 @ 16.1.2012, 23:16) *
Занимаюсь оптимизацией работы ПГУ с котлом-утилизатором, необходимо знать эту величину.

Теперь-то понятно.

Сообщение отредактировал tiptop - 16.1.2012, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных