Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Discrete
сообщение 17.6.2010, 7:34
Сообщение #211





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 17.6.2010, 8:18
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Цитата(Discrete @ 17.6.2010, 7:34) *
Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)


Будут если проект написан в версии CARE которая поддерживает Лон и при создании проекта не забудете
отметить Open Lon (поставиьт галочку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 17.6.2010, 21:10
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно?


Для этого нужен соотвествующий набор локализованных файлов, которые размещаются в папке Pcbstd. Так как я не уверен на 100%, что для Lion'a подходят файлы от, Excel800, то я рекомендую Вам обратиться в CentraLine, у них они есть.

Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?

в CARE 8.03.00
добавлено:
- EXCEL WEB Lon Remote Network interface
- CARE is now compatible to MS Vista 32 Bit
- Support for new XF830 I/O Module
- Supported interface for EXCEL WEB direct connection D-Link DUB-E100

и исправлено:
-CARE is not able to handle big jobs - Copy controller resets BACnet ID's
-CARE XLWEB paste to multistate text editor displayed but not stored
-docu/techlit: Controller upload procedure doesn't work
-Wrong printout of module numbers after manual changes
-CARE XLWEB: VCT +1 is missing
-Rename Datapoints in new datapoint name field should not allow names more than 40 characters.
-Drag & Drop datapoints into control editor leads to wrong warning "duplicate write"
-XLWeb does not support CO2 sensor (AirQualitySensor) of XL12 FCU + Light
-XL500 controller translate does not recognize incomplete control loop
-DI - NO / NC configuration on a XFL821A or CLIOL821A module doesn't work correct.
-XFM converting to macro does not work in Care 8.02
-CARE-XLweb Lon point type gets changed even after clicking on NO button.
-CARE upgrade not possible if user login to license manager using capital letters
-CARE - Discharge Temp in ctlDataG will not allow S7 conversion
-Default for start alarm time should be changed
-CARE upload of Excel Web some Excel Web properties doesn't work
-CARE XLWEB: Not able to change polarity for non XFL823A points
-CARE XLWEB: Property ACKEDTransitions cannot be used in control editor
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.
-Controller import leads that CARE main window does disappear
-Value Conversion Table will be destroyed
-Error occurs due to creating/reworking of a value conversion table
-Point mapping issue in Care 8.02.00b166 and Care 8.02.01b168
-XL-Web State texts are missing within the Grid overview
-Bad U3 protection plug cause lost licenses
-Repair Care 8.02.01 not allowed repair / modify
-CARE XL-Web: Value Conversion Table will be destroyed
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.

в CARE 8.03.01 исправлено:
-CARE XLWeb import crashes and curupt database on controllers with fast access lists
-Connection check in Tranaslator doen't work.
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-CARE XLWeb: Backup project leads to database error and GPF
-Repair or Modify not possible with CARE Installation
-Newly crated Engineering units for Multistage flex points are not getting downloaded in XL800 cntrl.
-XL-Web EDE file includes wrong values
-XL-Web does not start
-Launching XLonline from CARE 803 results in message ‘You have no valid license...'
-Parameters manually create in control loop will not added to printout
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-Wrong is display of schedule default in schedule editor for Multistate points
-CAREXLWeb:XLWeb connection fail warning message contains unwanted character "/n"
-Wrong message while upgrading the project in CARE
-Buttons in 'Miscelleneous text editor/State Text' sceen overlaps while creating remote scheduling
-new CARE copy schedule functionality is not BACnet conformant
-Terminal Assignment in structured nv's only work for nvs in same plant
-Delete unused datapoints is different to XL5000 "delete unused datapoints"
-CARE should not allowReference Input with ID 0 in 3rd party device
-Can not add first swtich point in time program for new daily schedule by right click
-Change notifcation class instance in CARE
-In CARE as well as in XLonline spelling of continuous is wrong
-Change point type option for DI point shows "to" as an abbreviation for totalizer
-Creation of printout causes that application can not be translated
-Unable to go LON onnet in with 2 CARE projects
-Only first static notification class is written by CARE
-Faulty connection between XLWEB statements not recognized by CARE
-CARE crashes with Raima fault due to fast access list
-System macro's should *NOT* printed in printout
-CARE Crash if State Text Start with number
-Assignment of datapoints with switches onto MIO possible
-XL12 FCU+Light+Sunblind template not consistant with application
-CARE crash in specific project
-Support in CARE for XLWeb for SVNT_dev_status, SVNT_dev_fault, SVNT_dev_maint
-Care XL-Web duplicate datapoint name due to "search replace"

Не за горами новый релиз - следите за обновлениями на официальном сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 18.6.2010, 14:46
Сообщение #214





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Есть еще один вопросик: необходимо передавать значения параметров в SCADA-систему для диспетчеризации с Lion'ов. SCADA проектирует сторонняя организация на базе TAC Vista по Lon-bus.
Так вот как настроить в CARE8 параметры данных точек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 18.6.2010, 19:32
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 19.6.2010, 6:41
Сообщение #216





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Цитата(Martin @ 18.6.2010, 23:32) *
Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.


Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.

Сообщение отредактировал -FLINT- - 19.6.2010, 6:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.bmp ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 19.6.2010, 16:25
Сообщение #217





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.bmp ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 19.6.2010, 17:54
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты,

Кто -то открывал проект, написанный на CARE 8, в CARE 7 ????

Сообщение отредактировал Sasha_24 - 19.6.2010, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мультик
сообщение 20.6.2010, 22:03
Сообщение #219





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2006
Пользователь №: 5010



Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 17:25) *
Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле

Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 20.6.2010, 22:17
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 7:41) *
Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.

Относительно первого вопроса (как настроить в CARE8 параметры данных точек) - так как модули на Lon, то все входа/выхода уже там (на Lon). Для псевдоточек, которые Вам надо выдать в Lon, в свойствах точки выбираете NV-output и затем тип nv. Для псевдоточек, которые Вам надо получить из Lon (например уставка), в свойствах точки выбираете NV-input и затем тип nv.

Проектировщики должны просчитать трафик на шине Lon и принять в расчёт количество устройств, мне кажется, что её (шину) придется разбить как минимум на две части.
В качестве интерфейса рекомендую использовать Loytec L-IP (или iLON).

Вы делаете проект в CARE, далее делаете экспорт в LNS (проверьте наличие в лицензии CARE поддержки LNS и позаботьтесь о LNS-кредитах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 21.6.2010, 5:51
Сообщение #221





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Цитата(Мультик @ 21.6.2010, 2:03) *
Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.


Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 21.6.2010, 11:09
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 6:51) *
Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.

Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 21.6.2010, 11:51
Сообщение #223





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Цитата(Martin @ 21.6.2010, 15:09) *
Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.

Нет входов и выходов хватает, в контроллере много плантов, в которых много различных псевдоточек. Закидываем другой плант, в котором псевдоточек не много и ни каких ошибок не возникает.
А какое общее число точек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 21.6.2010, 21:32
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 12:51) *
А какое общее число точек?

Зависит от контроллера. Самостоятельно читаем документацию на официальном сайте

Сообщение отредактировал Martin - 21.6.2010, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 24.6.2010, 13:24
Сообщение #225





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Возник еще один вопрос:
где в CARE можно найти xis-файл или xif-файл с сетевыми переменными, если это вообще возможно?

Сообщение отредактировал -FLINT- - 24.6.2010, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 24.6.2010, 20:16
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



xif-файл создается при компилировании контроллера, соответственно искать его следует среди откомпилированных файлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 25.6.2010, 13:58
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Добрый день форумчане.
Может кто сталкивался подскажите
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.
задача такая система должна выбирать какой агрегат включить по МИНУТНОЙ наработке,
так как агрегаты больше часа не работают. как это сделать в CARE? может у кого-то есть готовое решение, пришлите pogarka@ukr.net
заранее благо дарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 28.6.2010, 23:09
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(pogarka @ 25.6.2010, 14:58) *
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.

Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 29.6.2010, 13:54
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.

Уважаемій Мартин,
наработку в секундах получили, спасибо за помощь,
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 30.6.2010, 16:18
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(pogarka @ 29.6.2010, 14:54) *
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо

OK, сделаю проект, отправлю по почте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 30.6.2010, 16:45
Сообщение #231





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Добрый вечер! Возникла следующая проблема: настроили связь между тремя контроллерами Lion по C-bus, проработала несколько дней без всяких проблем, но сегодня обнаружились "ошибка C-bus" в каждом из контроллеров, при этом правый светоиндикатор C-bus светится постоянно, а левый мигает с некой периодичностью. И не одна из передаваемых переменных не видна в других контроллерах. Что могло вызвать такие сбои???
И еще возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 30.6.2010, 22:11
Сообщение #232





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 30.6.2010, 17:45) *
возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.

62 C-Bus error Communication defect/disturbance between an Excel 500 and a C-Bus submodule. Logical modem device in the controller has got a C-Bus number that is already in use for a C-Bus controller.

Вывод - проверяйте правильность настроек С-bus - адреса, скорости...
Заодно проверьте не повредил ли кто ваш кабель.
Ни кто не мешает последовательно отключать часть шины и таким образом локализовать проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xroi
сообщение 2.7.2010, 14:15
Сообщение #233





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.5.2007
Пользователь №: 7456



Всем салют.

Нет ни у кого правильных идей насчет model code в связке с MAC адресом у XL Web?
Никто не пытался выяснить какая там закономерность?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 9.7.2010, 6:22
Сообщение #234





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 9.7.2010, 15:28
Сообщение #235





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 9.7.2010, 7:22) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.

Не знаю как общается Vista с LON. Предполагаю что через LNS сервер. Если так, то я бы сначала посмотрел базу LNS (C:\LonWorks\bin\LnsObjectBrowser.exe) - видит ли она изменения этих точек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 29.7.2010, 13:42
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 29.7.2010, 14:38
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(RUSлан @ 29.7.2010, 14:42) *
Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru

Собственно такого документа не существует в природе :-)
Есть английское руководство пользователя 1.6.1 и есть русский перевод одной из первых версий 1.3 или даже более ранний. Для старших версий, насколько я знаю, перевод не делался. Возможно только через изменение версии в заголовке на нужную.
Английскую версию смотрите на диске с XBS, а русскую можно попросить в Хоневелл, если еще не стрели за ненадобностью :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 10.8.2010, 8:34
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Ув. коллеги, прошу помочь с решением одной проблемки.
Не получается связать переменную стандартного типа SNVT_reg_val_st из WattNode с контроллером Honeywell. По поводу его применения на своем оборудовании Honeywell пишет:
Цитата
The XL50/500 supports a special version of SNVT_reg_val_ts (SNVT index: 137)
called SNVT_reg_val_ts_XL500, which provides separate bytes instead of the value
of the bit fields. Via a special XFM (available from CARE) these bytes can be
separated into bit values.

Может у кого-то есть этот самый XMF или другой метод решения проблемы?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 10.8.2010, 14:30
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Если Вас интересует битовое разделение, то таки да есть специальный модуль, который называется Splitter XFM. Описание к нему прилагаю. Находится, например, в дистрибутиве CARE 7.02

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  splitter.txt ( 1,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eKZot
сообщение 11.8.2010, 10:57
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3108



Y&S
Спасибо. Очень похоже не решение. Будем пробовать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных