Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 3.2.2011, 20:26
Сообщение #301





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='Kakadyyy' date='3.2.2011, 15:02' post='610477']
Еще несколько вопросов. Очень понравился HVAC Solution Pack в 410, разложили по полочкам, все наглядно и удобно. Одна беда малое кол-во элементов в библиотеке. Есть ли у кого дополнительные элементы в форматах .sha или .png. Буду благодарен.

Мы вставляем картинки/фото реального оборудования, (скачиваем с сайта производителя или фоткаем сами) совсем даже ничего получается.
единственная проблема остается - это аннимировать картинки, тоесть создать шайп. но и это я думаю дело времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 4.2.2011, 11:13
Сообщение #302





Guest Forum






Не могли бы выложить пару примеров с фото оборудованием. С шейпом уже точно вряд ли стоит заморачиваться. Проще фотошопить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iteng
сообщение 4.2.2011, 13:49
Сообщение #303





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90073



Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????
Скрин планта

Объясните, как работает адрес HW_Outside_Temp (AI_S).(обозначен зеленым)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 4.2.2011, 16:00
Сообщение #304





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(iteng @ 4.2.2011, 14:49) *
Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????

Верхняя строка - результат логических операций
Значения бинарных переменных, которые забиты в одном столбце следует понимать как логическое "И".
Если столбец не один, то это следует понимать как логическое "ИЛИ". Т.е. выполняется условие в первом столбце ИЛИ во втором.
Прочерк означает, что значение не принимает участие в операции.
Если аналоговое значение температуры HW_Outside_Temp <= 2 (градусов), то бинарная переменная HW_Outside_Temp (AI_S) принимает значение 1.
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 7.2.2011, 12:10
Сообщение #305





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос: Есть контроллер (Excel 500) с работающим приложением и есть проект в Care. При сравнении программы в контроллере и в проекте, путем импорта в проект, выявлены различия как в стратегии управления так и в таблицах логики. То есть в Care у меня устаревшая информация. Внимание вопрос: Если я импортирую приложение из контроллера в проект Care - будут ли идентичны эти приложения? Другими словами - можно ли "обновить" приложение контроллера в проекте Care?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fedin_*
сообщение 7.2.2011, 14:59
Сообщение #306





Guest Forum






Цитата(Discrete @ 7.2.2011, 12:10) *
Добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос: Есть контроллер (Excel 500) с работающим приложением и есть проект в Care. При сравнении программы в контроллере и в проекте, путем импорта в проект, выявлены различия как в стратегии управления так и в таблицах логики. То есть в Care у меня устаревшая информация. Внимание вопрос: Если я импортирую приложение из контроллера в проект Care - будут ли идентичны эти приложения? Другими словами - можно ли "обновить" приложение контроллера в проекте Care?

Добрый день, импортировать проект из контроллера в Care у вас не получится, вы сможете сделать только Upload, который невозможно превратить в проект Care.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 7.2.2011, 21:29
Сообщение #307





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Цитата(Fedin @ 7.2.2011, 14:59) *
Добрый день, импортировать проект из контроллера в Care у вас не получится, вы сможете сделать только Upload, который невозможно превратить в проект Care.


Хорошо, декомпиляция вряд ли возможна - это ясно. Но как объяснить то, что если импортировать контроллер в проект Care и затем вывести отчет о расхождениях - в проекте и в работающем контроллере - то расхождений нет, хотя до этого были в стратегии управления и в таблицах логики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 9.2.2011, 12:28
Сообщение #308





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Добрый день форумчане.
Кто сможет подсказать как в СARE сделать точку с привязкой к реалному времени. ???
Задача такая импульсный вход с 6.00 до 15.00 должен считыватся и складыватся(суммироватся) впрограммную точку допустим Т1
с 15.00 до 24.00 в программную точку Т2
и с 0.00 до 6.00 в программную точку Т3,
а так же должна быть возможность задавать с ПК границы времени начала и окончания для каждого из периодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 13.2.2011, 21:18
Сообщение #309





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(magnat2011 @ 9.2.2011, 12:28) *
Добрый день форумчане.
Кто сможет подсказать как в СARE сделать точку с привязкой к реалному времени. ???
Задача такая импульсный вход с 6.00 до 15.00 должен считыватся и складыватся(суммироватся) впрограммную точку допустим Т1
с 15.00 до 24.00 в программную точку Т2
и с 0.00 до 6.00 в программную точку Т3,
а так же должна быть возможность задавать с ПК границы времени начала и окончания для каждого из периодов.



XFM GNDTA01A

Выход: TIM - текущее время

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 16.2.2011, 9:57
Сообщение #310





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Добрый день! Есть следующая проблема какие могут быть варианты решения? Сеть контроллеров (XCL5010) из 19 штук связана следующим образом: есть 4 луча c-bus, которые соединены на 4 -х bna параллельно, таким образом организуя единую сеть. В один из контроллеров добавил плант с парой таблиц логики и парой глобальных аналоговых точек, далее при средней нагрузке на сеть - все ок, но при запуске одновременно большого числа задач идет долгое обновление инф-ии на централе а затем - бац и все контроллеры не видны на централе (EBI) и не видят друг друга по c-bus. Сделав откат изменений все снова в норме и при одновременном выполнении большого числа задач контроллерами тоже все ок. Похоже падает c-bus шина из-за перегруза? То есть 2 глобальных точки стали последней каплей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 16.2.2011, 17:13
Сообщение #311





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Kakadyyy @ 4.2.2011, 10:13) *
Не могли бы выложить пару примеров с фото оборудованием. С шейпом уже точно вряд ли стоит заморачиваться. Проще фотошопить.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Wilo_Jet_HWJ.png ( 787,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Wilo_TOP_SD.png ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 18.2.2011, 20:10
Сообщение #312





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Добрый вечер, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Подключаюсь к контроллеру (XCL5010) через MMI интерфейс и при выборе buswide access не вижу остальных контроллеров в сети, похоже на падение c-bus? Как это лечить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 19.2.2011, 12:33
Сообщение #313





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Discrete @ 16.2.2011, 9:57) *
Похоже падает c-bus шина из-за перегруза? То есть 2 глобальных точки стали последней каплей?


Помимо количества глобальных точек, на загрузку шины влияет также:
- количество точек, пишушихся в тренды (особенно Fast History Archieving)
- частота обновлений значений аналоговых точек (смотрите параметр hysteresis в свойствах аналоговых точек)
- количество точек опрашиваемых с EBI/SymmetrE (после закрытия какой-либо картинки, EBI/SymmetrE продолжают опрашивать эти точки еще в течение 5 минут, таким образом, активно "гуляя" по экранам с большим количеством точек, можно получить задержки в обновлении информации)
- скорость шины (я обычно ставлю 38400).

Цитата(Discrete @ 16.2.2011, 9:57) *
Сеть контроллеров (XCL5010) из 19 штук связана следующим образом: есть 4 луча c-bus, которые соединены на 4 -х bna параллельно, таким образом организуя единую сеть.

Не сосвсем понятно что значит: "параллельно". Если всего 19 контроллеров на 4 шины, то есть на каждой шине в среднем по 4-5 контроллеров, то "перегрузить" шину не получится.
Также не совсем понятно словосочетание "единая сеть" - шины с-bus являются раздельными шинами. Обмена данными между ними нет. Его (обмен) данными можно организовать средствами EBI/SymmetrE или объединив контроллеры с разных шин c-bus в одну сеть lon.

Пустой экран в Buswide access в MMI говорит о том, что контроллер не видит ни кого на шине. Как правило причины следующие:
- не правильно выствлен адрес или скорость этого или любого другого контроллера на шине
- нарушен контакт или целостность кабеля
- неисправность модуля связи
Верный путь локализовать проблему - последовательно отключать (или подключать) контроллеры и сегменты шины.



Сообщение отредактировал Martin - 19.2.2011, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.2.2011, 15:12
Сообщение #314





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Discrete @ 18.2.2011, 19:10) *
Добрый вечер, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Подключаюсь к контроллеру (XCL5010) через MMI интерфейс и при выборе buswide access не вижу остальных контроллеров в сети, похоже на падение c-bus? Как это лечить?


Проверьте скорость с-баса, на всех контроллерах должна быть одинакова, и не должны повторятся номера контроллеров, оставьте на шине этот контроллер иеще один - два и проверьте с ними.
прозвоните шину нет ли кз или обрыва???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 19.2.2011, 19:35
Сообщение #315





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Скорость на всех одинаковая 76800, совпадающих номеров нет, восстановил сеть - все видят друг друга и bna, но при большом объеме заданий отображение на централе "тормозит" - некоторые точки не обновляются, хотя если "упасть" в контроллер то там обновленное значение. Думаю, может на одном из контроллеров модуль связи неисправен и собирается умереть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.2.2011, 19:57
Сообщение #316





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Как вариант, попробуйте понизить скорость.
сколько всего контроллеров? и какая общая протяженность шины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 20.2.2011, 11:02
Сообщение #317





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Цитата
Не сосвсем понятно что значит: "параллельно". Если всего 19 контроллеров на 4 шины, то есть на каждой шине в среднем по 4-5 контроллеров, то "перегрузить" шину не получится.
Также не совсем понятно словосочетание "единая сеть" - шины с-bus являются раздельными шинами. Обмена данными между ними нет. Его (обмен) данными можно организовать средствами EBI/SymmetrE или объединив контроллеры с разных шин c-bus в одну сеть lon.


Выяснил подробнее - есть две линии и они соединены в одну - то есть шина - одна, сделаны перемычки на bna и выходит, что одну шину с-bus из 19 контроллеров опрашивают 3 bna - один из них двухканальный.

Цитата
Пустой экран в Buswide access в MMI говорит о том, что контроллер не видит ни кого на шине. Как правило причины следующие:
- не правильно выствлен адрес или скорость этого или любого другого контроллера на шине
- нарушен контакт или целостность кабеля
- неисправность модуля связи
Верный путь локализовать проблему - последовательно отключать (или подключать) контроллеры и сегменты шины.

Отключил все контроллеры от шины, начал подключать по одному, попутно на каждом проверяя скорость и номер - все ок. Поднял сеть - работает. Но на централе та же проблема - медленное обновление.
С этой же скоростью (76800) все было исправно, а теперь вдруг не лады.
Вот что заметил: при подключении по одному контроллеру в сеть, нетипичным было подключение одного из них - три контроллера в сети, которые были подключены до него выпали в BAD (processing to BAD) но затем все они обновились и все ок.

Прилагаю логи в момент работы системы (все контроллеры в сети, с централа ставятся объемные задачи) и ее падения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  log.txt ( 39,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 20.2.2011, 22:19
Сообщение #318





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Discrete @ 20.2.2011, 11:02) *
Выяснил подробнее - есть две линии и они соединены в одну - то есть шина - одна, сделаны перемычки на bna и выходит, что одну шину с-bus из 19 контроллеров опрашивают 3 bna - один из них двухканальный.


Первый раз встречаю подобное. Это неправильно, один порт BNA = один c-bus. Параллельно подключать несколько шин нельзя.
Как я понимаю, в CARE у вас несколько c-bus. А физически Вы их сажаете на одну шину.

Необходимо физически разделить все шины.

То, что оно работате если на него "не дышать", еще не значит, что оно работает правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 21.2.2011, 8:02
Сообщение #319





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Цитата
Первый раз встречаю подобное. Это неправильно, один порт BNA = один c-bus. Параллельно подключать несколько шин нельзя.
Как я понимаю, в CARE у вас несколько c-bus. А физически Вы их сажаете на одну шину.

Необходимо физически разделить все шины.

То, что оно работате если на него "не дышать", еще не значит, что оно работает правильно.


В Care один с-bus, выходит что один с-bus опрашивают 4 bna канала, на сервере тоже 4 с-bus'а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xroi
сообщение 24.2.2011, 10:37
Сообщение #320





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.5.2007
Пользователь №: 7456



... говорят, есть лекарственный препарат на care....
лечит от жадности..))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Discrete
сообщение 26.2.2011, 15:17
Сообщение #321





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55213



Друзья, что может явиться причиной данных сообщений сервера EBI:

15:48:15 xl5scn: controller 8 point POINTNAME type 2 num 34 refresh flag not set - forcing controller re-synch
15:48:16 start full synchronising of controller 8

Похоже из-за не выставленного флага обновления точки, сервер обновляет весь контроллер, самое интересное то, что дальше обнаруживаются такие точки на всех контроллерах сети и все они начинают обновляться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 4.3.2011, 11:40
Сообщение #322





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Коллеги, такой вопрос. При установке Symmertre 4.10.1 она потребовала Microsoft Excel и отказывалась ставиться без него, установил из офиса 2003, в самом конце процесса установки SymmetrE вылезло сообщение, что с такой версией Microsoft Excel нет совместимости. Потом пытался импортировать проект из машины с 3.00 на машину с 4.10 - процедура, которая нормально работала при переносе с одной машины на другую проекта для 3.00, в данном случае привела к тому, что при запуске станции сразу выдается сообщение "cannot connect to server", ни экраны, ни все остальное не подцепилось. Через quick builder прогрузить старый проект на эту машину также не получается. В чем могут быть проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 24.3.2011, 18:10
Сообщение #323





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Дорогте форумчане, нужен совет.
На обьекте стоит Симметри 310 сервер и станция которые общаются по внутренней сети.
Обьект - фабрика со своей сетью, с забугорными законами. при очередном аудите, забугорный ИТ-шник, просканировал сеть и его программа выдала что на компе-сервере стоит не лицензионный SQL-сервер, без лицензионных ключей и типа, если мы проблему не решим до окончания аудита, то им прийдется ее удалить. а тогда начнется другая проблема-почему не работает диспетчеризации :_((.
Может кто сталкивался с такого рода проблемой подскажите, что делать в таких случаях.
пс Симметри лицензионная все как надо, Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 25.3.2011, 7:01
Сообщение #324





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Покажите IT-шнику лицензию на Симметри, там должно быть прописано, что в ее состав входит SQL. Объясните, что это ОЕМ-версия, покажите дистрибутивные диски и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 27.3.2011, 20:28
Сообщение #325





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(magnat2011 @ 24.3.2011, 19:10) *
.... Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.

Как правило SymmetrE и EBI R310 ставятся вместе с MSDE. Это определяется лицензией, что в свою очередь определяется особенностями конфигурации или изначальным требованием при заказе лицензии.
MSDE бесплатный (если я правильно помню).
Если у Вас в лицезии указан SQL (в разделе Option: Microsoft SQL Server и в разделе System Sizing: X Microsoft SQL Server Client Access Licenses, где X - кол-во клиентов), то его стоимость входит в стоимость лицензии EBI (SymmetrE). Honeywell имеет соответсвующее соглашение с Microsoft.
Поэтому, как написал Mars, покажите IT-шнику лицензию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 28.3.2011, 9:35
Сообщение #326





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



SymmetrE is using SQL Server 2008 Express Edition, which is a free runtime restricted version of SQL. See
http://www.microsoft.com/express/Database/



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 28.3.2011, 10:21
Сообщение #327





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



>SymmetrE is using SQL Server 2008 Express Edition, which is a free runtime restricted version of SQL. See
>http://www.microsoft.com/express/Database/

Так вроде речь идет про 310 версию. Там, насколько я помню, SQL/MSDE версии 2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_user2_*
сообщение 5.4.2011, 15:25
Сообщение #328





Guest Forum






Друзья, подскажите, где можно найти Care 5 или 7 версии, желательно полностью функционирующую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 6.4.2011, 22:11
Сообщение #329





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(user2 @ 5.4.2011, 16:25) *
Друзья, подскажите, где можно найти Care 5 или 7 версии, желательно полностью функционирующую?

Могу только догадываться, что Вы имеете ввиду под "полностью функционирующую". Однако, если Вам нужен дистрибутив, то я смогу его куда-нибудь выложить, дайте знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 7.4.2011, 11:29
Сообщение #330





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='Martin' date='27.3.2011, 20:28' post='630051']
Как правило SymmetrE и EBI R310 ставятся вместе с MSDE. Это определяется лицензией, что в свою очередь определяется особенностями конфигурации или изначальным требованием при заказе лицензии.
MSDE бесплатный (если я правильно помню).
Если у Вас в лицезии указан SQL (в разделе Option: Microsoft SQL Server и в разделе System Sizing: X Microsoft SQL Server Client Access Licenses, где X - кол-во клиентов), то его стоимость входит в стоимость лицензии EBI (SymmetrE). Honeywell имеет соответсвующее соглашение с Microsoft.

Вы б не могли предоставить ссылку на док. где указано,что MSDE бесплатный официально. а то слова-словами.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных