Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Martin
сообщение 7.4.2011, 22:28
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



У меня такого документа нет. Поищите на сайте Mocrosoft или обратитесь в Honeywell. Укажите данные Вашей лицензии и попросите документальное подтверждение (письмо) того, что MSDE, установленная вместе с Symmetrе, является лицензионной или бесплатной или т.п.
В последних лицензиях есть такая фраза:
Microsoft SQL Server ISV run-time restricted use license. Honeywell agreement number is 40001395

Возможно, Вам сообщат, что MSDE распространяется на основании данного или аналогичного соглашения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sag19736
сообщение 14.4.2011, 11:14
Сообщение #332





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102341



Кто-нибудь может подсказать где можно купить модуль XDL505B, помимо как в HONEYWELL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 14.4.2011, 14:32
Сообщение #333





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='Martin' date='7.4.2011, 22:28' post='635165']
У меня такого документа нет. Поищите на сайте Mocrosoft или обратитесь в Honeywell. Укажите данные Вашей лицензии и попросите документальное подтверждение (письмо) того, что MSDE, установленная вместе с Symmetrе, является лицензионной или бесплатной или т.п.
В последних лицензиях есть такая фраза:
Microsoft SQL Server ISV run-time restricted use license. Honeywell agreement number is 40001395

Ребята спасибо за помощь. после того как показали айтишникам лицензии, соглашения и установочные диски с Симметри, и обьяснили что эта программулина ставится автоматически, при установке нашего ПО. от нас отстали... :-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 14.4.2011, 23:03
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(sag19736 @ 14.4.2011, 12:14) *
Кто-нибудь может подсказать где можно купить модуль XDL505B, помимо как в HONEYWELL

Не уверен, что он встречается отдельно от контроллера...
На данный момент он снят с производства, поэтому или ремонт или у кого-то есть ненужный на складе.
Вы уверены, что Ваш модуль неисправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-FLINT-
сообщение 25.4.2011, 11:48
Сообщение #335





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15461



Добрый день! Подскажите пожалуйста в xfm epid есть параметр, который можно использовать как зону нечувствительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 25.4.2011, 17:40
Сообщение #336





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(-FLINT- @ 25.4.2011, 12:48) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста в xfm epid есть параметр, который можно использовать как зону нечувствительности?


Документация:

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=578915
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wellord
сообщение 4.5.2011, 9:02
Сообщение #337





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17653



Цитата(Verh @ 14.1.2009, 18:16) *
в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.

но он только PANEL-BUS тянет (в отличие от других модулей, которые есть в LON версии)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 4.5.2011, 10:14
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Wellord @ 4.5.2011, 9:02) *
но он только PANEL-BUS тянет (в отличие от других модулей, которые есть в LON версии)


С чего вы взяли?
Лион от ЦЛ тянет PANEL-BUS в том числе, и LON по умолчанию тоже тянет.

https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_cllion.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 25.5.2011, 14:43
Сообщение #339





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Всем привет.
Кто может помочь документацией по конфигурации модулей Excel 10 (W7761A) RIO в ПО CARE.
использование LB И АИ входов как lB входа.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wellord
сообщение 27.6.2011, 11:04
Сообщение #340





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17653



Цитата(magnat2011 @ 4.5.2011, 11:14) *
С чего вы взяли?
Лион от ЦЛ тянет PANEL-BUS в том числе, и LON по умолчанию тоже тянет.

https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_cllion.html

Имелось в виду, что 3pt модули только в PANEL-BUS версии бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 3.7.2011, 23:11
Сообщение #341





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Wellord @ 27.6.2011, 12:04) *
Имелось в виду, что 3pt модули только в PANEL-BUS версии бывают.

Можно на AO выход XFL822 прицепить преобразователь AO->3pt или программно...
Просто мысль вслух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 6.7.2011, 9:02
Сообщение #342





Guest Forum






Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать, есть ли возможность вытянуть в EBI/Symmetry параметрический лист контроллеров Excel 5000. А также текущее значение временной программы в контроллере. И еще. EBI пишет данные в database link fail № 201. Это SQL база или свою какую клепает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 8.7.2011, 0:17
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Kakadyyy @ 6.7.2011, 10:02) *
Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать, есть ли возможность вытянуть в EBI/Symmetry параметрический лист контроллеров Excel 5000. А также текущее значение временной программы в контроллере. И еще. EBI пишет данные в database link fail № 201. Это SQL база или свою какую клепает?

Параметры доступны. Если я правильно помню, то: Открываете нужный контроллер, далее закладка Maintinance и там кнопка Parameters.
Временная программа в контроллерах Excel5000 как такового значения не имеет. Имеют значения сами точки, управляемые по временной программе.
На счёт database link fail - не понятно в каком контексте эта ошибка имеет место. Часть информации хранится в SQL. А часть хранится в собственной базе данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 8.7.2011, 6:03
Сообщение #344





Guest Forum






Цитата(Martin @ 8.7.2011, 0:17) *
Параметры доступны. Если я правильно помню, то: Открываете нужный контроллер, далее закладка Maintinance и там кнопка Parameters.
Временная программа в контроллерах Excel5000 как такового значения не имеет. Имеют значения сами точки, управляемые по временной программе.
На счёт database link fail - не понятно в каком контексте эта ошибка имеет место. Часть информации хранится в SQL. А часть хранится в собственной базе данных.

Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 8.7.2011, 7:49
Сообщение #345





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Если нужно, например, значение PID, то надо создать соответствующую псевдоаналоговую точку, которая будет принимать значение PID и эту точку привязать к рисунку.
То же и с временными программами. Если есть точка AHU5_TimeProgramm, принимающая значения On/Off, то ее нужно привязать к рисунку в Display Builder.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 8.7.2011, 11:25
Сообщение #346





Guest Forum






Цитата(Mars @ 8.7.2011, 7:49) *
Если нужно, например, значение PID, то надо создать соответствующую псевдоаналоговую точку, которая будет принимать значение PID и эту точку привязать к рисунку.
То же и с временными программами. Если есть точка AHU5_TimeProgramm, принимающая значения On/Off, то ее нужно привязать к рисунку в Display Builder.

Не очень понял как можно вытащить значения параметров из ControlStratage и Switching Logic в псевдоточку. Возможно через XFM. Но это уже слишком тяжко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 10.7.2011, 11:19
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 12:25) *
Не очень понял как можно вытащить значения параметров из ControlStratage и Switching Logic в псевдоточку. Возможно через XFM. Но это уже слишком тяжко.

Если вы используете стандартный Пид, то вытащить не получится, а если epid или xfm, то можно.
Кстати, epid, со встроенным ramp, иногда очень полезен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 11.7.2011, 2:45
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 7:03) *
Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.

Предположим, что вам удасться разобрать dsp и найти правильные параметры, затем создать свою картинку и сделать ссылки в этот файл с нужным адресом и т.п. и всё будет работать. Но потом Вам или кому-то другому случится добавить (удалить) xfm, switching table или сделать еще менее значимое изменение и ссылки "поедут"...
Поэтому лучше привязывать точки к соответствующим параметрам, как Вам посоветовал Mars.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 16.7.2011, 22:18
Сообщение #349





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Нужна помощь!
В Бассейне установлен агрегат DanX 7/14 XWP 3x400 V. Уже много лет не можем выставить нужную температуру в помещении, особенно летом - он либо охлаждает воздух до 22 С и ниже, либо греет до 33 С и выше. Отсюда вытекают и проблемы с осушением. Контроллер XL 100 C (Honeywell), судя по системной информации пульта X1582 AH Прикрепленный файл  1.jpg ( 325,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
управляющая программа:
System info:
Project Name: Petrospek_63445_V
Applic. Name: PETROSPE_383_V1
Controller Name: PETROSPE_383_V1
Burn Date: 07.12.2007 15:24
System Version: V 2.06.02
Недавно обнаружил, что значение температур на одних датчиках периодически изменяется, как и должно быть, но температура на датчиках обратного и подающего воздуха остается фиксированной и никогда не изменяется. Приведу данные с пульта:
TempReturn
Return air temperature
Value: 29.0 C
Operating mode: MANUAL

TempSupply
Supply temperature
Value: 30.0 C
Operating mode: MANUAL

Эти два датчика дополнительно отображаются во вкладке Manual Operation (ручное управление)Прикрепленный файл  3.jpg ( 292,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
. Отмечу, что все остальные датчики температур имеют значение Operating mode: AUTO.
Считаю причиной нестабильной работы агрегата именно MANUAL (ручной) статус управления этими датчиками - система считывает не реальную температуру обратного и приточного воздуха.
Насколько мне известно, лет 6 назад приглашали наладчиков из Москвы, с собой они имели только ноутбук. По-видимому эти два датчика были неисправны и, думаю, единственным решением проблемы в тот момент было зафиксировать температуру. Есть журналы, которые вели после первого пуска агрегата, там температура этих датчиков изменялась.
Пожалуйста помогите решить проблему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 17.7.2011, 21:31
Сообщение #350





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(ingenerSK @ 16.7.2011, 23:18) *
Считаю причиной нестабильной работы агрегата именно MANUAL (ручной) статус управления этими датчиками - система считывает не реальную температуру обратного и приточного воздуха.
Насколько мне известно, лет 6 назад приглашали наладчиков из Москвы, с собой они имели только ноутбук. По-видимому эти два датчика были неисправны и, думаю, единственным решением проблемы в тот момент было зафиксировать температуру. Есть журналы, которые вели после первого пуска агрегата, там температура этих датчиков изменялась.
Пожалуйста помогите решить проблему!

Ответ содержится в правильно сформулированном вопросе. Вы сами всё описали и правильно объяснили.
Переведите эти точки в автоматический режим и проверьте исправность датчиков. Если датчики неисправны - замените их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 18.7.2011, 16:45
Сообщение #351





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Martin, я знал ЧТО нужно сделать, но не знал КАК. Я не знал, что изменить MANUAL на AUTO можно через пульт оператора. Но, тем не менее, сегодня сервисники, поломав голову, сделали это через пульт. Теперь не говорят как сделали, видимо, опасаются, что откажемся от их услуг smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 20.7.2011, 6:29
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Секрет Полишинеля!
Наводите курсор, нажимаете Enter и выбираете AUTO. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 20.7.2011, 9:12
Сообщение #353





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Mars @ 20.7.2011, 6:29) *
Секрет Полишинеля!
Наводите курсор, нажимаете Enter и выбираете AUTO. :-)

и не забудьте закрепить Ентером...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 20.7.2011, 18:42
Сообщение #354





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



И Ентером бы закрепил, если бы вообще активна была эта строка. Может существует еще какой-нибудь код для разблокировки этой возможности? Для изменения временных программ у меня код 2222
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.7.2011, 6:10
Сообщение #355





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Если сервисники не ушлые, то будет 3333 :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 21.7.2011, 9:34
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Mars @ 21.7.2011, 6:10) *
Если сервисники не ушлые, то будет 3333 :-)


стандартній инженерній код 3333.
но его можно поменять на какой угодно.
но там не так уж много комбинаций всего 9999.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 21.7.2011, 19:04
Сообщение #357





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Mars, спасибо за помощь, помогло!

magnat2011, комбинаций на самом деле 10000. Пусть теперь сервисники, погадают wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 22.7.2011, 10:55
Сообщение #358





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Цитата(Kakadyyy @ 8.7.2011, 7:03) *
Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.

Мы пользовались. Все что вы делаете на экране, нажимая на мышку, видно в виде текстового запроса в верхней командной строке. Попробуйте поэкмпериментировать с этим и экранными скриптами, мои инженеры много чего служебного вытаскивали. К сожалению подробностей не знаю, т к сам уже давно ничего не делаю. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 25.7.2011, 13:45
Сообщение #359





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Всем привет.
Ребята кто-нить уже юзал КАРЕ 9.02.
как она себя ведет под Виндовс 7?
Какие отличия в CARE 9 (International Version) --- CentraLine CARE 9 --- и OEM Software.
подойдет ли лицензионный ключ от одной версии - для другой?
появятся доки хелпы не на вражеском языке по этим продуктам?
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 27.7.2011, 22:11
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(pogarka @ 25.7.2011, 14:45) *
Всем привет.
Ребята кто-нить уже юзал КАРЕ 9.02.
как она себя ведет под Виндовс 7?
Какие отличия в CARE 9 (International Version) --- CentraLine CARE 9 --- и OEM Software.
подойдет ли лицензионный ключ от одной версии - для другой?
появятся доки хелпы не на вражеском языке по этим продуктам?
спасибо.

9 не пользовал, по этому про работу под Windows 7 ничего не скажу.
Касательно различия версий: думаю, что также, как было в 8 версии (HBS или CentraLine).
Ключ для них разный как и контроллеры (XL800 или Lion)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных