Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 9.12.2011, 13:22
Сообщение #391





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024




Если значение со счётчика в алгоритме не используется, то я предпочитаю выбирать счётчики с каким-либо интерфейсом (обычно Modbus) и тащить их сразу "на верх", а не через контроллер.
[/quote]

полностью поддерживаю. мы пробывали счетчики с Lonом по двум проводам (плюс питание 24В) можно вытянуть намного больше информации, помимо одного счетного импульса, которые используются в расчетах и формулах. очень удобно и информация - реальная - та же что и на табло счетчика, и с импульсами - раз в пол года нужно калибровать, так как набегает погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 9.12.2011, 14:16
Сообщение #392





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Уважаемые форумчане. подскажите кто нибудь пробывал устанавливать EBI/SymmetrE на операционную систему Linux? Есть ли плюсы минусы? спаксибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
good_q3
сообщение 19.1.2012, 10:09
Сообщение #393





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 69517



Доброго Всем времени суток !!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в CARE 9.02 CentraLine возникла проблема в блоке RAMP, мне нужно построить линейный график: X от -18'C до 8'C на входе и Y от 40'C до 70'C на выходе. Делал это множество раз на CARE 5, 7 , 8. В Care 9.02 RAMP не хочет воспринимать отрицательные значения на входе ??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 3.2.2012, 22:18
Сообщение #394





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(good_q3 @ 19.1.2012, 11:09) *
Доброго Всем времени суток !!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в CARE 9.02 CentraLine возникла проблема в блоке RAMP, мне нужно построить линейный график: X от -18'C до 8'C на входе и Y от 40'C до 70'C на выходе. Делал это множество раз на CARE 5, 7 , 8. В Care 9.02 RAMP не хочет воспринимать отрицательные значения на входе ??????

Не могу сказать за Centraline, но в версии HBS модуль ramp свои функции выполняет. Тем не менее есть проблема некорретного отображения его настроек при открытии диалогового окна. И иногда CARE "вылетает" при закрытии стратегии.
Данные недостатки будут устранены в следующем релизе. Вместо ramp попробуйте использовать XFM ratio.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 4.2.2012, 11:52
Сообщение #395





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024





RAMP Ограничение на изменение комнатной температуры с течением времени (“пи-лообразная” функция).

Масштаб не забываете менять? (нажимается Scale?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wdm
сообщение 23.2.2012, 4:04
Сообщение #396





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.3.2011
Из: москво
Пользователь №: 99711



Цитата(magnat2011 @ 9.12.2011, 14:16) *
Уважаемые форумчане. подскажите кто нибудь пробывал устанавливать EBI/SymmetrE на операционную систему Linux? Есть ли плюсы минусы? спаксибо.

Бабки у подъезда шепчут, что EBI только под винду и то не под всякую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 24.2.2012, 18:28
Сообщение #397





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Wdm @ 23.2.2012, 3:04) *
Бабки у подъезда шепчут, что EBI только под винду и то не под всякую.


Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 25.2.2012, 13:18
Сообщение #398





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(magnat2011 @ 24.2.2012, 19:28) *
Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.

Простых путей не ищем...
Предлагаю ещё варинаты:
Как заставить работать Симметри/EBI под Mac OS / MS DOS / Windows Mobile / Android ... ???

Когда варианты иссякнут, предлагаю ознакомиться с закладкой "Operating Systems" приложенных файлов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EBI_Compatibility_Matrix_R410.2_Ver8.zip ( 70,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  SymmetrE_Compatibility_Matrix_R410_2_Ver4.zip ( 52,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wdm
сообщение 25.2.2012, 13:55
Сообщение #399





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.3.2011
Из: москво
Пользователь №: 99711



Цитата(magnat2011 @ 24.2.2012, 18:28) *
Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.

Симметри 410.2 под 64 не пойдёт. EBI 400.2 я ставил на Windows Server 2008 64 бита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 28.2.2012, 18:20
Сообщение #400





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



спасибо за советы.

Следующая задача нашего программиста может подскажите:

При подключении пульта xi581/582B OS CLMMI00N22 к PAnther, на экране отображается "wrong char set".
В CARE контроллер Panthera Version 2.06/2.07; default file set: original default file for 2.06 xl500/panther..
Без программы символы отображаются корректно, когда только прошивка в контроллере. После заливки программы с Сare отображается только "wrong char set".
У меня в программе используются русский символы в названии точек. Может быть это проблема с этим связана, если да как ёё решить не переименовывая точки на английский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 28.2.2012, 23:32
Сообщение #401





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(magnat2011 @ 28.2.2012, 19:20) *
спасибо за советы.

Следующая задача нашего программиста может подскажите:

При подключении пульта xi581/582B OS CLMMI00N22 к PAnther, на экране отображается "wrong char set".
В CARE контроллер Panthera Version 2.06/2.07; default file set: original default file for 2.06 xl500/panther..
Без программы символы отображаются корректно, когда только прошивка в контроллере. После заливки программы с Сare отображается только "wrong char set".
У меня в программе используются русский символы в названии точек. Может быть это проблема с этим связана, если да как ёё решить не переименовывая точки на английский.

Раньше у XI582 должно было быть ещё в конце названия CY (Cyrillic), без оного поддержки русского не было.
Для XI582B анонсировано, что он уже знает русский. Предполагаю, что надо использовать не default set, а russian set. Могу поискать и прислать если подтвердите мою догадку, что Panther=Excel50.

Сообщение отредактировал Martin - 28.2.2012, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 29.2.2012, 14:44
Сообщение #402





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



подтвердите мою догадку, что Panther=Excel50.

Подтверждаю Panther=Excel50.
Наша Пантера это Ваш Ексель 50. Внешне одинаковые только сместо наклейко Хоневелл = Centra Line. а все остальное тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 1.3.2012, 17:52
Сообщение #403





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



привет,
есть ли у кого опыт организации считывание данных с оборудования и отображение их в SCADA Symmetre по OPC технологии? OPC сервер производителя оборудования. Я так пониманию нам необходимо установить клиент OPC.
Минимальный набор по опциям к ПО Symmetre ограничивается след. позицией:
SYM-IF-OPCCL - OPC Client Interface ?
Требуется ли еще какая нить опция?

Буду признателен, если расскажите более подробнее процесс натсройки OPC Клиента? может документация есть
спасибо

Сообщение отредактировал Spaider - 1.3.2012, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 1.3.2012, 22:25
Сообщение #404





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Spaider @ 1.3.2012, 18:52) *
привет,
есть ли у кого опыт организации считывание данных с оборудования и отображение их в SCADA Symmetre по OPC технологии? OPC сервер производителя оборудования. Я так пониманию нам необходимо установить клиент OPC.
Минимальный набор по опциям к ПО Symmetre ограничивается след. позицией:
SYM-IF-OPCCL - OPC Client Interface ?
Требуется ли еще какая нить опция?

Буду признателен, если расскажите более подробнее процесс натсройки OPC Клиента? может документация есть
спасибо

Опции OPC клиента достаточно, ну ещё надо предусмотреть резерв точек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 2.3.2012, 12:48
Сообщение #405





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



спасибо. для чего резерв точек? есть ли документация по настройки OPC клиента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 2.3.2012, 15:47
Сообщение #406





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Spaider @ 2.3.2012, 13:48) *
спасибо. для чего резерв точек? есть ли документация по настройки OPC клиента?

Я имею ввиду, что на каждый "параметр", который вы будете читать из OPC-сервера, вам понадобиться точка в EBI/Symmtre.
Документацию посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 2.3.2012, 18:44
Сообщение #407





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



ок. буду ждать.
навреное, есть какие то нюансы, подводные камни по интеграции стороннего OPС сервера и Symmetre 410?

Сообщение отредактировал Spaider - 2.3.2012, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 26.3.2012, 23:19
Сообщение #408





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



На сайте появился новый линукс 2.03.00, датированный мартом 2012.
Правда, внутри у него дата 2011-12-14 и SRB отсутствует

Сэры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 2.4.2012, 0:05
Сообщение #409





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(dredko @ 27.3.2012, 0:19) *
На сайте появился новый линукс 2.03.00, датированный мартом 2012.
Правда, внутри у него дата 2011-12-14 и SRB отсутствует

Сэры?

SRB пришлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dynastar
сообщение 2.4.2012, 12:04
Сообщение #410





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145851



Добрый день, уважаемые!
Зарегистрировался в надежде решить следующую проблему:
Имеем систему Excell5000 + XBS1.7.0. Связь с контроллером осуществляется посредством pci платы XPC500. Комп с XBS1.7.0 умер, саму XBS удалось перенести на новую машину, и она вроде бы запускается. Однако, есть проблема с платой XPC500 - отсутствует драйвер для Win2000. Со старого диска удалось скопировать файлы самого драйвера (xpc500k.sys; xpc500k_pci.sys), но установить их в новой системе не удаётся. Пытался перенести соответствующие ключи из реестра старой машины, но плата так и не распознаётся новой системой.
Собственно, вопрос - где взять либо инсталляционный пакет драйвера, либо, на худой конец, inf файл? Или, может, существуют какие-то иные способы заставить плату работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 3.4.2012, 22:43
Сообщение #411





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Dynastar @ 2.4.2012, 13:04) *
Добрый день, уважаемые!
Зарегистрировался в надежде решить следующую проблему:
Имеем систему Excell5000 + XBS1.7.0. Связь с контроллером осуществляется посредством pci платы XPC500. Комп с XBS1.7.0 умер, саму XBS удалось перенести на новую машину, и она вроде бы запускается. Однако, есть проблема с платой XPC500 - отсутствует драйвер для Win2000. Со старого диска удалось скопировать файлы самого драйвера (xpc500k.sys; xpc500k_pci.sys), но установить их в новой системе не удаётся. Пытался перенести соответствующие ключи из реестра старой машины, но плата так и не распознаётся новой системой.
Собственно, вопрос - где взять либо инсталляционный пакет драйвера, либо, на худой конец, inf файл? Или, может, существуют какие-то иные способы заставить плату работать?

Не припомню, как поставить драйвер для XPC500 отдельно, может стоит запустить инстолятор и выполнить всё по кругу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dynastar
сообщение 4.4.2012, 14:24
Сообщение #412





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145851



Цитата(Martin @ 3.4.2012, 22:43) *
Не припомню, как поставить драйвер для XPC500 отдельно, может стоит запустить инстолятор и выполнить всё по кругу...

В составе самого пакета XBS нет драйвера для платы XPC500. Но проблему удалось решить иным способом - созданием бэкапа старой системы средствами самой Win2000, затем восстановлением поверх "свежей" инсталляции на новом компе, и заключительным "ремонтом" системы при помощи оригинального установочного диска Win2000 (т.к. иначе комп выпадал в "голубой экран"). В результате была получена новая система с полностью сохранившимся старым ПО.

Сообщение отредактировал Dynastar - 4.4.2012, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 6.4.2012, 17:24
Сообщение #413





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Dynastar @ 4.4.2012, 15:24) *
В составе самого пакета XBS нет драйвера для платы XPC500. Но проблему удалось решить иным способом - созданием бэкапа старой системы средствами самой Win2000, затем восстановлением поверх "свежей" инсталляции на новом компе, и заключительным "ремонтом" системы при помощи оригинального установочного диска Win2000 (т.к. иначе комп выпадал в "голубой экран"). В результате была получена новая система с полностью сохранившимся старым ПО.

На компакт диске с XBS есть папки, посвященные соответствующему железу. Сильно подозреваю, что следовало искать там. Так как при установке инстралятор спрашивает о том, какие именно платы используются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dynastar
сообщение 7.4.2012, 5:11
Сообщение #414





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145851



Цитата(Y&S @ 6.4.2012, 17:24) *
На компакт диске с XBS есть папки, посвященные соответствующему железу. Сильно подозреваю, что следовало искать там. Так как при установке инстралятор спрашивает о том, какие именно платы используются.

На диске XBS действительно есть папка XPC500, однако там явно не драйвер - при запуске setup оттуда устанавливается какой-то софт, который, в свою очередь, просит при установке показать путь к каталогу с софтом для программатора EPROM. Что это такое - я не знаю.
Зато в сопроводиловке к самой плате XPC500, найденной в сети, сказано, что драйвер находится на диске Honeywell в папке thirdparty. Однако такой папки на диске XBS нет.
Вообще довольно странно полагать, что человек, три дня "хакавший" реестр WIN2000, и облазивший в поисках "дров" весь инет, был настолько глуп, что не догадался об очевидном. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 8.4.2012, 18:45
Сообщение #415





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Dynastar @ 7.4.2012, 6:11) *
На диске XBS действительно есть папка XPC500, однако там явно не драйвер - при запуске setup оттуда устанавливается какой-то софт, который, в свою очередь, просит при установке показать путь к каталогу с софтом для программатора EPROM. Что это такое - я не знаю.
Зато в сопроводиловке к самой плате XPC500, найденной в сети, сказано, что драйвер находится на диске Honeywell в папке thirdparty. Однако такой папки на диске XBS нет.
Вообще довольно странно полагать, что человек, три дня "хакавший" реестр WIN2000, и облазивший в поисках "дров" весь инет, был настолько глуп, что не догадался об очевидном. rolleyes.gif

Я рад, что вы такой гуру в Windows 2000! Но ей-богу, все всегда переставлялось без всяких проблем при наличии дистрибутива.
Правда, надо заметить, что существует по крайней мере 2 дистрибутива: для конечный пользователей и для ДСП. Возможно, просто дистрибутив у Вас был не правильный rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 21.4.2012, 8:32
Сообщение #416





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Кто реализовывал стыковку протоколов ОПС, Бакнет, Модбас, Лон и СиБас и СМС-опевещение на Симметри?
на сколько сложен процесс стыковки,какие подводные камни существуют и что нужно закладывать в проект диспетчнризации, какие лучше использовать преобразователи, какие пункты в Симметри должны быть?
Разробатываем тех задание на проектирование с последующим проектированием, хотелось бы услышать Ваше мнение до начала проектирования. может посоветуете литературу на русском языке, готовые проекты.
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 22.4.2012, 11:17
Сообщение #417





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(magnat2011 @ 21.4.2012, 9:32) *
Кто реализовывал стыковку протоколов ОПС, Бакнет, Модбас, Лон и СиБас и СМС-опевещение на Симметри?
на сколько сложен процесс стыковки,какие подводные камни существуют и что нужно закладывать в проект диспетчнризации, какие лучше использовать преобразователи, какие пункты в Симметри должны быть?
Разробатываем тех задание на проектирование с последующим проектированием, хотелось бы услышать Ваше мнение до начала проектирования. может посоветуете литературу на русском языке, готовые проекты.
спасибо.

Для поддержки перечисленных протоколов, необходимо при заказе лицензии не забыть их указать - очень просто.
Техническая литература (не для операторов) на русский язык, как правило, не переводится.
Подводные камни в приложенном документе.
Таблицу совместимости недавно здесь уже выкладывал.
Будут вопросы - обращайтесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SYM_R410_2_KIB_V3.pdf ( 202,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 22.4.2012, 22:51
Сообщение #418





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='Martin' date='22.4.2012, 11:17' post='762677']
Для поддержки перечисленных протоколов, необходимо при заказе лицензии не забыть их указать - очень просто.
Техническая литература (не для операторов) на русский язык, как правило, не переводится.
Подводные камни в приложенном документе.

интерестно. спасибо.

Чем отличаются позиции?
OPC Client Interface
OPC Server
OPC Data Transfer - Local
и в каких случаях какую нужно заказывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 26.4.2012, 0:04
Сообщение #419





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



OPC Client Interface - если надо получать данные из/в какой-то OPC сервер
OPC Server - если Вы хотите, чтобы EBI/SymmetrE сам стал OPC сервером
OPC Data Transfer - это механизм передачи данных между точками внутри EBI/SymmtrE, например передавать значение температуры с одной шины (например, C-bus) на другую. Более надёжен и прост в конфигурировании, чем скрипт на точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 28.5.2012, 17:56
Сообщение #420





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Всем привет.
Может кто подскажет, как в КАРЕ можно сделать разгон аналогового сигнала?
тоесть сигнал у нас имеет 2 состояния 0% и 100%, нужно что б в диспетчеризации изменение с 0 на 100% набиралось за 3 минуты с изменением отображения значений в диспетчеризации 0% 10 20 30 ---- 90 100%. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных