Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Wildrover
сообщение 12.12.2014, 8:41
Сообщение #601





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 11.12.2014, 15:41) *
helpsmilie.gif

Мужики, что означает * напротив номера контроллера, когда заходишь в XLOnline>MMI>Buswide acsess>Show all devices?
Исходные: C-Bus;16 контроллеров XL500
Периодически пропадает связь со всеми контроллерами сибаса.
Если подключатся через XL Online к любому контроллеру во время сбоя, то звездочка стоит напротив контроллера 7
А в обычном состоянии когда связь в норме эта зведочка на 30 (BNA).
Во время сбоя контроллеры видят друг друга и BNA, а он их нет)


Давно не бродил по С-Bus с контроллеров, но все же.
Я бы начал с ловли момента сбоя подключившись к BNA по telnet, дальше не помню точно как называются пункты меню, но мышечная память подсказывает что надо нажать два раза '2' wink.gif Это обзор С-Bus-ов на BNA.

Заодно посмотреть версию firmware в BNA, может стоит обновить, но тут надо учитывать версию EBI/SymmetrE.

Еще проверить настройки С-Bus на сервере, в том числе заглянув в Honeywell\server\data\log.txt - что там происходит в моменты сбоя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 12.12.2014, 14:48
Сообщение #602





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129




Прошивка свежак, к тому же уже перекинули на другой свободный порт BNA этот C-Bus - не помогло.
Не знал что в BADMAN есть такое меню, буду мониторить...
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 12.12.2014, 21:21
Сообщение #603





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 12.12.2014, 14:48) *
Прошивка свежак, к тому же уже перекинули на другой свободный порт BNA этот C-Bus - не помогло.
Не знал что в BADMAN есть такое меню, буду мониторить...
Спасибо!

Посмотрите логи. Полезность: Honeywell\Server\run\hlv.exe - Honeywell Log Viewer
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 25.12.2014, 17:54
Сообщение #604





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129



Спасибо за помощь!
Проблема решилась.. после замены сервера blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 26.12.2014, 12:28
Сообщение #605





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 25.12.2014, 17:54) *
Спасибо за помощь!
Проблема решилась.. после замены сервера blink.gif

Радикально Вы подошли к вопросу. cool.gif
В чем конкретно была проблема так и не разобрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 30.12.2014, 10:12
Сообщение #606





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129



Цитата(Wildrover @ 26.12.2014, 12:28) *
Радикально Вы подошли к вопросу. cool.gif
В чем конкретно была проблема так и не разобрались?

Эх, поспешил я заявить что проблема решена. unsure.gif
На самом деле неделю после запуска нового сервера проблема себя никак не проявляла. А вчера ночью опять все по старому сценарию. Через телнет ни контроллеров, ни бна не видно.
В логах ничего не видно - просто ошибки по таймауту. Правда в логах поинтсервера есть сообщение SUSI Service status as - 22 или 32 или 5. Интересно что за статусы такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 31.12.2014, 12:53
Сообщение #607





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 30.12.2014, 10:12) *
Эх, поспешил я заявить что проблема решена. unsure.gif
На самом деле неделю после запуска нового сервера проблема себя никак не проявляла. А вчера ночью опять все по старому сценарию. Через телнет ни контроллеров, ни бна не видно.
В логах ничего не видно - просто ошибки по таймауту. Правда в логах поинтсервера есть сообщение SUSI Service status as - 22 или 32 или 5. Интересно что за статусы такие?

Т.е. с BNA в момент сбоя как будто оба C-Bus пустые? Даже сам BNA пропадает? Он у Вас на 30-м адресе сидит? И пропадает?
Значит дело в связке "point server" - BNA.
В логах "ошибки по таймауту" как выглядят? Так?
Код
31-Dec-14  12:39:47.9237 (5160 6336) salt.exe:[SALT] S:\EBI\ebi-legacy\work\sal\SUSIServerHandler\SocketClient\SocketClient.cpp:290: SocketStateMachine: connect returns error -1 WSAError = 10060 on 10.1.1.50


Еще раз версия SUSI Server? 4.0.5.A?
Версия EBI? 410.2 SP1? Стоит ли CU2 к нему?

А вообще хватит гадать на кофейной гуще глядя в потолок, логи в студию. Можно на мыло: cleverhouse@inbox.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 8.1.2015, 20:36
Сообщение #608





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129



Коллеги, всех с наступившим!
Выкладываю логи.
Прикрепленный файл  Log.txt ( 36,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  logpsY2015M01D03H10M23S24.txt ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9

Сбой с 22:02 02.01.15

Цитата(Wildrover @ 31.12.2014, 12:53) *
Т.е. с BNA в момент сбоя как будто оба C-Bus пустые? Даже сам BNA пропадает? Он у Вас на 30-м адресе сидит? И пропадает?
Значит дело в связке "point server" - BNA.
В логах "ошибки по таймауту" как выглядят? Так?
Код
31-Dec-14  12:39:47.9237 (5160 6336) salt.exe:[SALT] S:\EBI\ebi-legacy\work\sal\SUSIServerHandler\SocketClient\SocketClient.cpp:290: SocketStateMachine: connect returns error -1 WSAError = 10060 on 10.1.1.50


Еще раз версия SUSI Server? 4.0.5.A?
Версия EBI? 410.2 SP1? Стоит ли CU2 к нему?

А вообще хватит гадать на кофейной гуще глядя в потолок, логи в студию. Можно на мыло: cleverhouse@inbox.ru

Нет, один C-Bus в норме, видно контроллеры и BNA (на 30м), а второй полностью пустой.
Версия EBI 410.2 SP1
версия SUSI Server 4.0.5.A
CU2 не знаю что такое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 12.1.2015, 11:35
Сообщение #609





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Я правильно понял что проблема с С-Bus#5?
Вызывает подозрение контроллер №8, тот что AHUI_8.

Если сбой повторяется часто, можно попробовать на время отбросить этот контроллер от С-Bus и посмотреть.

Видел похожее поведение С-Bus при подключении к нему контроллера с "глюкнувшим" 485 трансивером.
Он некоторое время работал, а потом вешал весь C-Bus в мертвую.
Сброс по питанию контроллера на некоторое время помогал, потом ситуация повторялась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 21.1.2015, 14:23
Сообщение #610





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129



Цитата(Wildrover @ 12.1.2015, 11:35) *
Я правильно понял что проблема с С-Bus#5?
Вызывает подозрение контроллер №8, тот что AHUI_8.

Если сбой повторяется часто, можно попробовать на время отбросить этот контроллер от С-Bus и посмотреть.

Видел похожее поведение С-Bus при подключении к нему контроллера с "глюкнувшим" 485 трансивером.
Он некоторое время работал, а потом вешал весь C-Bus в мертвую.
Сброс по питанию контроллера на некоторое время помогал, потом ситуация повторялась.

Можете объяснить почему вызвал подозрение контроллер №8? Потому что первый отваливается?
Я его уже менял, он самого начала вызвал подозрение, у него была "глюкнувшая" флэшка, и к нему было не подключится с XL Online.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 21.1.2015, 20:41
Сообщение #611





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 21.1.2015, 14:23) *
Можете объяснить почему вызвал подозрение контроллер №8? Потому что первый отваливается?

Нет.

Пробовали его отключить? Проблема решена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stradyshev
сообщение 22.1.2015, 10:55
Сообщение #612





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215129



Цитата(Wildrover @ 21.1.2015, 20:41) *
Нет.

Пробовали его отключить? Проблема решена?

Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 23.1.2015, 3:34
Сообщение #613





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Stradyshev @ 22.1.2015, 10:55) *
Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.

Подозрения на него пали в силу эмпирического опыта. Но теперь, вероятней всего, при смене флешки вы залили в него не актуальную программу.

Видимо кто то еще у вас с подпаленной флешкой сидит в C-Bus.
Для дальнейшей диагностики надо либо отбрасывать от С-Bus все контроллеры по очереди, либо включать "параноиды" в логировании поинт сервера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 14.2.2015, 21:14
Сообщение #614





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(Stradyshev @ 22.1.2015, 10:55) *
Тогда откуда такой вывод?
Проблема не решена. Контроллер откинут сейчас.


Попробуйте проверить весь C-Bus:

Настройки скорости и номера в каждом контроллере
Переключатель на флешке должен быть выставлен правильно (9600-76800 с терминатором или без оного)
Не поленитесь, проверьте затяжку клеммников и целостность кабеля на излом
(Заодно можно и полярность проверить, чудеса всякие бывают)
Заземление д.б. или с одной стороны или отсутствовать
Уточните не велись ли какие-нибудь работы, совпадающие по времени с появлением глюков: кабель могли повредить.

Можно указать другой номер для BNA в пойнт-сервере

Да, случается, что "плохой" контроллер портит весь C-Bus, можно проверить напряжение простым тестером (постоянное и переменное)

Постоянное д.б. строго полярное и в пределах 2-4 вольта

P.S.
Если не поможет, то
cошлитесь на особенности проникающих космических частиц в этом десятилетии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 17.2.2015, 14:37
Сообщение #615





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Некоторые полезные XFM для сокращения логических таблиц

Прикрепленный файл  xfm_useful_2015_02_17.zip ( 5,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


дата: 2015-02-17
состав:

AND_2 логическое И два входа
AND_5 логическое И пять входов
OR_5 логическое ИЛИ
NOT отрицание
LOGIC1 на выходе всегда единица
SWI_5 выбор из пяти значений при помощи MultiState
CICLE генератор с параметрами длительности нуля и единицы
DI_SUMxx сумматоры DI значений
PARAM5 пять параметров, доступных через EBI (файлы параметров)
SECMIDN прошло секунд от полуночи
TIMEDATE текущее дата и время


---------------------

Сообщение отредактировал dredko - 17.2.2015, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 11.3.2015, 10:28
Сообщение #616





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Подскажите, пожалуйста
как правильнее выбрать интервал автоматического сброса аварии?

Вариантов множество, опыта нет.

- через 50 минут (ушли на перекур и забыли про аварийное состояние)
- каждый час с ограничением неудачных попыток (три попытки и хватит)
- интервал между попытками увеличивать в арифметической или геометрической прогрессии
- каждое утро в 6:30, пока все спят

Как правильно?
------------------
В качестве бонуса полезный XFM выбора температуры

Прикрепленный файл  TEMP2SEL.zip ( 2,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13



Выбор между двумя датчиками (температуры)
С автоматическим переключением между ними
при выходе за указанные границы.

In1 - вход первой величины
In2 - вход второй величины

OUT - выход значения

ALM - авария:на выход Out подается значение
равное параметру #3 AlarmValue


AL1 - In1 - вышел за пределы
AL2 - In2 - вышел за пределы

DataPoints:

TempSelect - Выбор выходной величины (n-State):

0 - In1_Auto - используется первый вход, если его
значение не лежит вне аварийных пределов,
иначе второй. Если оба входа за пределами
значений, то на выход выдается AlarmValue.
1 - In2_Auto - используется второй вход, если его
значение не лежит вне аварийных пределов,
иначе - первый
2 - Minimum - минимальное из двух неаварийных
значений.
3 - Average - среднее из двух неаварийных
значений
4 - Maximum - максимальное из двух неаварийных
значений
5 - Weighted - суммирование с нормированным
весом: out=W1/(W1+W2)*In1+W2/(W1+W2)*In2, где
W1=In1Weight, W2=In2Weight
6 - In1_Direct - выход равен In1
параметр #13 позволяет заменять этот вход на
аварийное значение в случае выхода за пределы.
7 - In2_Direct - выход равен In2
параметр #14 позволяет заменять этот вход на
аварийное значение в случае выхода за пределы.
Parameters:
#1
#2
#3 AlarmValue - выдается на выход OUT при аварии
входов

#5 In1Disable - отключить первый вход
#6 In1Min - нижнняя граница входа
#7 In1Max - верхняя граница входа
#8 In1Weght - весовой коэф-т
#9 In2Disable - отключить второй вход
#10 In2Min - нижнняя граница входа
#11 In2Max - верхняя граница входа
#12 In2Weght - весовой коэф-т
#13: In1RpAlmVal =1 - заменять вход аварийным
значением AlarmValue, при выходе входа за
пределы.
#14: In2RpAlmVal - Аналогично для второго входа
--------------------------------------
2015-03-09


-----------------------------
z1 = In1 Direct
z2= In2 Direct
z3 = Minimum Auto
z4 = Average Auto
z5 = Maximum Auto
z6 = In1 Alarm
z7 = In2 Alarm
z8=In1 Auto
z9=In2 Auto
z10=Weighted

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unins
сообщение 26.3.2015, 14:17
Сообщение #617





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130163



День, добрый
Где можно скачать firmware для excel 10, конкретнее W7754.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 26.3.2015, 15:00
Сообщение #618





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



что именно вас интересует?
посмотрите гдето тут

http://www.lonmark.org/certifications/devi...roduct_catalog/

http://www.echelon.com/
http://www.loytec.com/support/download
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unins
сообщение 26.3.2015, 15:47
Сообщение #619





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130163



Контроллер себя странновато ведет, хотел перепрошить через CARE. Нужен файл *.apb.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 31.3.2015, 9:15
Сообщение #620





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



А какая SCADA используется для контроллеров Excel серии 5000? Она OPC-серверы поддерживает? И как у нее с лицензированием? Для разработки надо ключ приобретать? Или он совмещен с диспетчерским? Продают только партнерам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rafis82
сообщение 2.4.2015, 15:08
Сообщение #621





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196300



День, добрый
Подскажите, пожалуйста
На объекте планируется диспетчеризация приточно-вытяжной системы на контроллере xfc2a06001 с использованием модуля контроллера XCL8010, кабель XW882 и ПО SymmetrE 410.
В контроллер прошивка где создается и чем заливается? В SymmetrE 410?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 3.4.2015, 4:47
Сообщение #622





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(rafis82 @ 2.4.2015, 15:08) *
День, добрый
Подскажите, пожалуйста
На объекте планируется диспетчеризация приточно-вытяжной системы на контроллере xfc2a06001 с использованием модуля контроллера XCL8010, кабель XW882 и ПО SymmetrE 410.
В контроллер прошивка где создается и чем заливается? В SymmetrE 410?

1. XCL8010 - это контроллер
2. xfc2a06001 - это модуль вода-вывода
3. Программируется все это из Honeywell Care (см. название темы)
4. SymmetrE 410 - СКАДА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denchik
сообщение 5.4.2015, 11:12
Сообщение #623





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245049



Здравствуйте коллеги!
При установке Symmetre 410.2 уперся в непонятную ситуацию. Исходные данные следующие:
- Комп с чистой виндой 7 х64 (профессиональная русская) + офис.
- Симмертри r410.2 (build 13.5.3 sp1)
- Стандартная лицензия с расширением на БАКНЕТ-сервер.( т.к. сеть на контроллерах WEB II).

Всё вроде было складно, локально всё наладил, пришло время ставить симметрии и тут началось.
Хронология действий такая:
1. Вставил диск, автора его запустил, всё вроде закрутилось.
2. Запросил перед установкой загрузить SQL-сервер, фпамворки и прочий стандартный набор. Нажал ОК, всё установилось и попросило перезагрузку компа для продолжения установки.
3. После перезагрузки появилось окно выбора действия : инсталляция, апгрейд, модификация, сервис пак и документация.
Активны только инсталляция и апгрейд.
4. Как в учебнике нажимаю инсталляцию, далее выскакивает пара промежуточных окон, типа нажмите да для установки сервера или нет для установки клиента/поинтсервера. Нажимаю да , тк нужен сервер.
5. Появляется окно setup type и вот тут засада!!!!! Активно только окно клиент!!!!!!!
И пипец, у меня тупняк ибо доселе ни разу при установке симметри я с таким не сталкивался.

Выручайте Господа! Симметрии штука тонкая и капризная, боюсь накосячить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denchik
сообщение 5.4.2015, 22:57
Сообщение #624





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245049



Коллеги!
Вопрос заданный мной ранее разрешился путем замены винды на версию 32 бит.
Но вылезла новая проблема, при установке выскакивает ошибка BACstac.
Убил целый день, но решить проблему не смог. Выручайте, у меня уже мысли кончились.
Прикрепленный файл  IMG_4299.JPG ( 3,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 6.4.2015, 9:17
Сообщение #625





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



SymmetrE надо ставить на систему с выбранным английским интерфейсом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denchik
сообщение 6.4.2015, 9:27
Сообщение #626





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245049



Пардон! Если я Вас правильно понял нужна англоязычная винда???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denchik
сообщение 6.4.2015, 9:47
Сообщение #627





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245049



Или же достаточно поменять региональные настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 6.4.2015, 9:55
Сообщение #628





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Denchik @ 6.4.2015, 9:47) *
Или же достаточно поменять региональные настройки?


Винда может быть и русской - не важно.

По поводу bacstac - 2 варианта:
1. Нет физического линка на сетевой карте в момент старта сервера
2. Если ставили в режиме Typical setup, то Bacnet Pointserever не был установлен. Запустите setup и вручную выберите установку BACnet Pointserver'a

По поводу 32/64 bit - RTFM

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Impulse89
сообщение 20.4.2015, 14:47
Сообщение #629





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265789



Приветствую!
Подскажите пожалуйста: стоит сетевой адаптер Honeywell BNA 1-C подключенный к простому ПК с ОС Windows XP. Скоро этому ПК придет конец и нужно перенести ПО на другой ПК.
С помощью акрониса я развернул "слепок" системы на другом ПК, подключил кабель от адаптера к новому ПК, прописал IP адрес как у прошлого ПК, но сеть не поднимается — пишет что "Сетевой кабель не подключен". На адаптере тоже LAN LED-индикаторы не мигают.
Пробовал делать идентичные настройки сетевой карты (мак адрес, настройки дуплекса и пр.), но безрезультатно...
Как я понимаю, есть какая-то утилита в составе ПО, которая позволяет производить конфигурацию сети, но ее я не нашел. В настройках XBS5000 тоже ничего не нашел подходящего. Как быть?
P.S.
Я никогда не имел опыта с установкой и настройкой подобных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 21.4.2015, 10:34
Сообщение #630





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Impulse89 @ 20.4.2015, 14:47) *
Приветствую!
Подскажите пожалуйста: стоит сетевой адаптер Honeywell BNA 1-C подключенный к простому ПК с ОС Windows XP. Скоро этому ПК придет конец и нужно перенести ПО на другой ПК.
С помощью акрониса я развернул "слепок" системы на другом ПК, подключил кабель от адаптера к новому ПК, прописал IP адрес как у прошлого ПК, но сеть не поднимается — пишет что "Сетевой кабель не подключен". На адаптере тоже LAN LED-индикаторы не мигают.
Пробовал делать идентичные настройки сетевой карты (мак адрес, настройки дуплекса и пр.), но безрезультатно...
Как я понимаю, есть какая-то утилита в составе ПО, которая позволяет производить конфигурацию сети, но ее я не нашел. В настройках XBS5000 тоже ничего не нашел подходящего. Как быть?
P.S.
Я никогда не имел опыта с установкой и настройкой подобных систем.

А что с линком при подключении какого-нибудь свитча, маршрутизатора?
Если линка нет - значит криво встал образ - разбирайтесь с виндой.
Если линк есть, то возможно:
а) сетевая карта не умеет делать коммутацию MDI/MDX, а BNA подключен патчем
б) сетевая карта не поддерживает скорость 10Mb

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 0:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных