Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 27.10.2016, 18:16
Сообщение #811





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024




Всем привет.
Есть сеть C-bus в которую входит несколько контроллеров.
Один из контроллеров опрашивает по сети глобальными точками значения точек с другого контроллера, количество точек около 100.
При подключении контроллера в общую сеть - около 10 минут опрашиваются точки и значения отображаются на втором контроллере.
При изменении значения на основном контроллере на втором контроллере который опрашивает значение обновляется до 1 минуты.
Но это не главная проблема.
Проблема главная заключается в том что опрашиваемый контроллер через некоторое время начинает выпадать из сети и перезагружаться по теплому старту.

пишет теплый старт
и код ошибки 254 11

скорость установлена максимальная на всех контроллерах
к контролеру никаких физических подключений нет

заранее благодарен

может кто сможет посоветовать - как побороть эту проблему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 28.10.2016, 21:37
Сообщение #812





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Посмотрел список системных аварий для OS 8.02.05
самый большой номер аварии =132

Также есть упоминание про внесенные исправления:
"Warmstart after device type list change (applies to C-Bus tunnel only)
When the device list gets changed by adding a new controller to the C-Bus bus tunnel,
existing controllers go offline / online, or warm start occurs."

Вот сам документ:
Прикрепленный файл  srb_xl800_30205.doc ( 642 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Можно попытаться увеличить Broadcast hysteresis для аналоговых сигналов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
houdter
сообщение 3.11.2016, 10:07
Сообщение #813





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306087



Добрый день!
Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке
Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из
папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа.
Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так?
Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой.
Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505
удаленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 4.11.2016, 10:48
Сообщение #814





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(houdter @ 3.11.2016, 10:07) *
Добрый день!
Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке
Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из
папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа.
Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так?
Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой.
Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505
удаленно.


Перенос проектов между компьютерами:
компьютер 1.
Menu - Project - Backup

Компьютер 2
Menu - Project - Restore

Подробнее: Help - поиск - "backup"

Про связь CARE с удаленной перезрузкой XDL505 расскажите поподробнее, плиз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
houdter
сообщение 9.11.2016, 14:44
Сообщение #815





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306087



Добрый день!
Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 9.11.2016, 19:11
Сообщение #816





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44) *
Добрый день!
Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?

Вот что значит сила воли. Вы молодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Kotofei_
сообщение 22.11.2016, 5:50
Сообщение #817





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598



helpsmilie.gif Доброго времени суток!У меня такая проблема ПЛК PCOxs При настройки клапана на температуру в канале, не реагирует клапан!Что это может быть?Может кто знает как решить эту проблему!!!А по настройке клапана на температуру датчика по обратке на теплоноситель всё в порядке!Выручайте ребята!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 15.12.2016, 15:10
Сообщение #818





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(Spaider @ 9.11.2016, 19:11) *
Вот что значит сила воли. Вы молодец.

Да, молодец! Но...
Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44) *
Добрый день!
......Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?

Средства то надо осваивать, иначе потом ваша бухгалтерия заставит Вас CARE полностью изучать и программировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 15.12.2016, 16:13
Сообщение #819





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(dredko @ 18.10.2016, 20:08) *
CARE 10.07


The major changes of this CARE version are

 New linux support.
 PCR fixes (in CARE graphic)
 New Macros

Major Changes

Cyber Security
 Support of EXCEL WEB II firmware 4.x Cyber Security using new Linux and enhanced file access feature

CARE enhancements

 CARE Graphic improvement
o New graphic elements added
 Application Library version 43.xx added
o Multi-state texts matching with application library added in CARE
 Issues fixed


Камрады, а где можно нарыть EXCEL WEB II firmware 4.x?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 5.1.2017, 13:29
Сообщение #820





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Коллеги, всех с наступившим 2017!
Поделитесь плиз русифицированым набором файлов для ОС 3.0 контроллера XL800 ("Default File Set" в CARE).
Заказчик хочет видеть меню на русском языке в пульте XI582. Пульт CY.

Сообщение отредактировал RUSлан - 5.1.2017, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 6.1.2017, 10:58
Сообщение #821





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок.
Обновление.
Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.

Прикрепленный файл  RaFan11_2017_01_01.zip ( 14,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDA1978
сообщение 27.1.2017, 13:34
Сообщение #822





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313987



Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 29.1.2017, 9:29
Сообщение #823





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34) *
Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.


Самая свежая прошивка запрашивается в представительстве Honeywell.
А, если просто поработать, то лежит на диске с SymmetrE/EBI или всегда можно попросить у вашего поставщика оборудования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 7.3.2017, 14:23
Сообщение #824





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34) *
Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009.
Или подскажите откуда скачать.

Последняя эта какая? К какой централи Вы ее собираетесь подкючать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Duxx
сообщение 31.5.2017, 14:38
Сообщение #825





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2017
Пользователь №: 322211



Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Очень нуждаюсь в Вашей помощи.

Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов smile.gif), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе?
ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
conductor
сообщение 31.5.2017, 15:05
Сообщение #826





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2011
Из: Kyiv
Пользователь №: 134804



Добрый день!
Может кто-то поделиться XFM'ми для реализации функции задержки включения/выключения? Нужно запрограммировать контроллеры MVC80 в CARE XL, но стандартный набор Control Functions настолько скудный, что даже простое приложение написать проблематично, нет даже самых элементарных функции. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 31.5.2017, 22:33
Сообщение #827





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Цитата(Duxx @ 31.5.2017, 14:38) *
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Очень нуждаюсь в Вашей помощи.

Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов smile.gif), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе?
ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало.

Доброго вечера,
XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их.
XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE.
При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Duxx
сообщение 1.6.2017, 23:18
Сообщение #828





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2017
Пользователь №: 322211



Цитата(Spaider @ 31.5.2017, 22:33) *
Доброго вечера,
XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их.
XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE.
При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы.


Приветствую!

Это я понял, спасибо, заменил XFL на XF для простоты решения задач.


Может подскажете еще?

При загрузке в контроллер выскакивает ошибка

Прикрепленный файл  1.jpg ( 22,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Прикрепленный файл  3.jpg ( 31,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


и после загрузки в XL Online висят ошибки

Прикрепленный файл  2.jpg ( 32,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


, пока не разобраться не получается, для работы логики не мешает, но если подскажете как избавиться от них, буду признателен очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 2.6.2017, 14:57
Сообщение #829





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Не обращать внимания.

Привязки LON вам больше не нужны.


Цитата(Duxx @ 1.6.2017, 23:18) *
Приветствую!

Это я понял, спасибо, заменил XFL на XF для простоты решения задач.


Может подскажете еще?

При загрузке в контроллер выскакивает ошибка





и после загрузки в XL Online висят ошибки



, пока не разобраться не получается, для работы логики не мешает, но если подскажете как избавиться от них, буду признателен очень.


Сообщение отредактировал dredko - 2.6.2017, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pan_pan_pan
сообщение 27.6.2017, 23:50
Сообщение #830





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2017
Пользователь №: 323429



Здравствуйте!

Подскажите кто может, пожалуйста, какая минимальная версия CARE нужна
для программирования контроллеров CentraLine CLEA20...

Спасибо!

Сообщение отредактировал pan_pan_pan - 27.6.2017, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku4kun
сообщение 5.7.2017, 8:32
Сообщение #831





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308839



Всем Доброго времени суток!

Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=916636

Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы,
за ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 17.7.2017, 9:36
Сообщение #832





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Доброго дня,
Ни у кого нет опыта по Даунгрейд проги контроллера, написанной в например 10 версии CARE до уровня 7, 8 или 9, любой из них.
Расскажите пож-та, если есть опыт.

Спасибо

Сообщение отредактировал Spaider - 17.7.2017, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voldemar_mgr
сообщение 16.8.2017, 12:21
Сообщение #833





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89817



Цитата(dredko @ 6.1.2017, 10:58) *
XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок.
Обновление.
Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.

Прикрепленный файл  RaFan11_2017_01_01.zip ( 14,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Большое спасибо за xfm-модули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku4kun
сообщение 23.8.2017, 10:50
Сообщение #834





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308839



Всем доброго времени суток!
Помогите,как быть?
Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти?
Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 23.8.2017, 16:01
Сообщение #835





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(ku4kun @ 23.8.2017, 10:50) *
Всем доброго времени суток!
Помогите,как быть?
Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти?
Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки?


Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти.
Самое простое (если у вас есть исходник):
загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 24.8.2017, 8:30
Сообщение #836





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус.
Есть специалисты в этом направлении ?
кто может помочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEVAN
сообщение 26.8.2017, 23:34
Сообщение #837





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307937



Цитата(ku4kun @ 5.7.2017, 9:32) *
Всем Доброго времени суток!

Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=916636

Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы,
за ранее спасибо!


Думаю, надо проверять сначала сеть (провода, настройки маршрутизаторов), потом сетевые настройки шлюза (ADAM) и его живучесть, потом настройки поинт-сервера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 27.8.2017, 10:50
Сообщение #838





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(magnat2011 @ 24.8.2017, 8:30) *
нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус.
Есть специалисты в этом направлении ?
кто может помочь...

А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku4kun
сообщение 31.8.2017, 12:37
Сообщение #839





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308839



Цитата(dredko @ 23.8.2017, 18:01) *
Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти.
Самое простое (если у вас есть исходник):
загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям

так в том то и дело,что ничего нет к сожалению.

День добрый!
Не знаете случаем логин и пароль от Xlweb то есть от самого линукса,да бы посмотреть есть ли какие логи в нем,тот что от веб интерфейса не подходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 1.9.2017, 12:10
Сообщение #840





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Martin @ 27.8.2017, 10:50) *
А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства.



у нас сложнее
есть контроллер будерус с 4 модулями на борту,
есть лон гетевей будеруса, который выплевывает переменные в лон в хоневелл шлюз.

в этот лон гетевей закачивается ксиф файл - конфигурационный - под железо подключенное к нему.
из имеющихся нескольких файлов - ни один не подходит под существующую конфигурацию.

поэтому мы вроде подключаемся а увидеть ничего не можем,
производитель помочь не может
так как это оборудование не поодерживается уже

ксиф файл насколько я понял это обычный текстовый файл по существующую конфигурацию.
как они формируются ? можно ли както разобраться в этом самому? и можно ли попробывать подкорректировать этот текст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных