Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
dredko
сообщение 9.12.2017, 17:55
Сообщение #871





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(Martin @ 5.12.2017, 13:27) *
Если нет бесперебойника, то я бы рекомендовал установить


Бесперебойники - больная тема. Аккумуляторы достаточно быстро (3 года) дохнут и это выясняется, при отключении питания.

Обновление XFM EMU_OAT1.
Добавлено плавное изменение температуры в течении месяца с учетом числа.
Задаваемое в параметрах среднемесячное значение будет достигаться 15-16 числа каждого месяца. И линейно стремиться к среднемесячному значению следующего месяца, достигая его также в 15-16 числах. Таким образом на начало месяца температура будет равна среднему между заданиями на предыдущий и текущий месяц.
Суточные колебания оставлены без изменений.

Прикрепленный файл  EMU_OAT1_2017_12_09.zip ( 12,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 10.12.2017, 9:41
Сообщение #872





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(dredko @ 9.12.2017, 17:55) *
Бесперебойники - больная тема. Аккумуляторы достаточно быстро (3 года) дохнут и это выясняется, при отключении питания.


Раз в два года менять аккумы
А в идеале ещё и поставить ups с релейными выходами «сбой ас», «разряд батарей»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 9.1.2018, 11:48
Сообщение #873





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Всем доброго дня.
С прошедшими праздниками.

Нужна помощь спецов :-)

на объекте периодически вываливается тревога об архивировании.
время архивирования выставлено - максимальное.

в ручном заархивировать не получается.


кто что может посоветовать - как обойти ее - как убрать

заранее спасибо


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  viber_image_001.jpg ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  viber_image002.jpg ( 60,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 10.1.2018, 12:52
Сообщение #874





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Цитата(magnat2011 @ 9.1.2018, 11:48) *
Всем доброго дня.
С прошедшими праздниками.

Нужна помощь спецов :-)

на объекте периодически вываливается тревога об архивировании.
время архивирования выставлено - максимальное.

в ручном заархивировать не получается.


кто что может посоветовать - как обойти ее - как убрать

заранее спасибо

Мне помогает на 1 объекте перезагрузка ПК. при этом просто программная перезагрузка сервера Excel 5000 не помогает. Далее заходишь и в ручную архивируешь. Может есть другое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 11.1.2018, 21:43
Сообщение #875





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(Spaider @ 10.1.2018, 12:52) *
Мне помогает на 1 объекте перезагрузка ПК. при этом просто программная перезагрузка сервера Excel 5000 не помогает. Далее заходишь и в ручную архивируешь. Может есть другое решение?


Проверьте и добавьте права доступа на запись в папку архива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 11.1.2018, 22:23
Сообщение #876





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Обновление XFM

EMU_OAT3
Прикрепленный файл  XFM_EMU_OAT3_2018_01_11.zip ( 27,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Контролирует состояние датчика температуры наружного воздуха. Автоматически переключается на "синтетические" значения при выходе датчика из строя или при выходе его показаний за аварийные значения. Можно выбрать любой способ автоматического переключения или явно указать источник сигнала (физический датчик температуры или синтетические показания) вне зависимости от условий.
Синтетические значения плавно изменяются в зависимости от даты и времени суток.


EMU_OAT2
Прикрепленный файл  XFM_EMU_OAT2_2018_01_11.zip ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Просто выдает синтетическое значение температуры наружного воздуха (на замену EMU_OAT1).
Добавлено плавное суточное изменение с возможностью указать в параметрах время минимальной и максимальной суточных температур.
Сутки делятся на 4 части точками минимальной температуры, начала дня, максимальной температуры и окончания дня. Температура линейно изменяется прямо-пропорционально времени прошедшему на каждом из отрезков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 17.2.2018, 9:59
Сообщение #877





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Добрый день.
Нужна помощь в интеграции оборудования будерус Логоматик 4323 в Скаду Хоневелл Арена АХ
Есть возможность установить Лон гетевей от Будеруса - но нет подходящих файлов конфигурации и ксив файлов.
Есть описание протокола ECO CAN-Bus by Buderus

нужно придумать как его втянуть в Арену Ах
1. нужна помощь в написании конфигурационного файла и ксиф файла для лон гетевея от Будеруса
2. нужно сделать прямой драйвер на открытый протокол мод-бас, бак нет или лон для шлюза HAWK
с протокола эко кан = Будеруса

Вы можете помочь или дайте координаты кто может помочь в этом деле

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt.comfortla...
сообщение 13.4.2018, 15:12
Сообщение #878





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2018
Пользователь №: 340321



Добрый день, требуется консультация.
На объекте установлена Enterprise Buildings Integrator со следующим набором лицензий:
EBI-BASE02
EBI-DBP00250
EBI-DBP02500
EBI-IZXLDIR
EBI-IZMODIC
EBI-IFOPCCL

В настоящее время появилась задача передавать данные из EBI в стороннюю SCADA систему.
Требуется ли отдельная лицензия для активации на EBI OPC сервера?
Можно ли настроить передачу данных по Modbus TCP в другую SCADA систему? Может ли EBI одновременно быть и клиентом и сервером Modbus TCP?

Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 16.4.2018, 13:49
Сообщение #879





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Доброго дня всем!

Вопрос такой: как программной логикой CARE обнулить (сбросить) аппаратную точку Pulse Converter (сумматор) Excel Web II? Возможно ли это вообще?

Сообщение отредактировал split - 16.4.2018, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 18.4.2018, 10:25
Сообщение #880





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Полезный макрос.

Прикрепленный файл  ControllerLastInit_2018_04_18.zip ( 8,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Время и дата последнего перезапуска контроллера

Фиксируется момент последнего перезапуска контроллера, который может быть вызван перезагрузкой или пропаданием питания. В системах диспетчеризации позволяет разделить перерывы в передаче данных связанные с проблемами локальной сети и проблемами перезагрузки самих контроллеров.

Inputs: нет

Outputs:
Year - год последнего перезапуска;
MonthDay - дата перезапуска в формате MMDD (смотреть через XwOnline);
HourMinutes - время перезапуска в формате HHMM (смотреть через XwOnline);
TimePassed - время в часах от последней инициализации;
Year_Alarm - авария, формируемая, если после перезагрузке контроллера текущий год окажется меньше, указанного в параметре Year_alm_Set (вдруг дата сбилась);
DaysPassed - дни, прошедшие от последней инициализации;
Day1981 - дата инициализации в днях, прошедших от 1981-01-01 (для стандартного вывода даты на EBI/SymmetrE);
TimeSSM - время инициализации в секундах от полуночи (для вывода на EBI/SymmetrE);


Ошибки и советы приветствуются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 20.4.2018, 10:39
Сообщение #881





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(proekt.comfortlab @ 13.4.2018, 15:12) *
Добрый день, требуется консультация.
На объекте установлена Enterprise Buildings Integrator со следующим набором лицензий:
EBI-BASE02
EBI-DBP00250
EBI-DBP02500
EBI-IZXLDIR
EBI-IZMODIC
EBI-IFOPCCL

В настоящее время появилась задача передавать данные из EBI в стороннюю SCADA систему.
Требуется ли отдельная лицензия для активации на EBI OPC сервера?
Можно ли настроить передачу данных по Modbus TCP в другую SCADA систему? Может ли EBI одновременно быть и клиентом и сервером Modbus TCP?

Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?

Добрый день,

В вашей лицензии OPC-клиент. OPC-сервер докупается отдельно
EBI может читать и записывать в регистры по Modbus. Непосредственно прочитать данные с EBI по Modbus невозможно.
Касательно перехода с Excel800 на модбасные контроллеры - единственный подводный камень - это перепроверить, что Вы укладываететсь в лицензированные точки. Максимальное количество Modbus контроллеров - 255.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 20.4.2018, 10:59
Сообщение #882





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(split @ 16.4.2018, 13:49) *
Доброго дня всем!

Вопрос такой: как программной логикой CARE обнулить (сбросить) аппаратную точку Pulse Converter (сумматор) Excel Web II? Возможно ли это вообще?

В обычной жизни сброс производится переводом в ручку, заданием необходимого значения с последующим возвратом в авто.

Программно делать не приходилось, но простой поиск по документу ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet®—A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks (Google в помощь)
в разделе 12.23 Pulse Converter Object Type даёт следующую информацию к размышлению:
"...The Present_Value property of the Pulse Converter object can be adjusted at any time by writing to the Adjust_Value
property, which causes the Count property to be adjusted, and the Present_Value recomputed from Count..."

Если заглянуть в Properties точки Pulse Converter в ExcelWeb-II, то там тоже есть данный параметр.
Так что я бы копал в эту сторону.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt.comfortla...
сообщение 20.4.2018, 11:09
Сообщение #883





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2018
Пользователь №: 340321



Цитата(Martin @ 20.4.2018, 14:39) *
Добрый день,

В вашей лицензии OPC-клиент. OPC-сервер докупается отдельно
EBI может читать и записывать в регистры по Modbus. Непосредственно прочитать данные с EBI по Modbus невозможно.
Касательно перехода с Excel800 на модбасные контроллеры - единственный подводный камень - это перепроверить, что Вы укладываететсь в лицензированные точки. Максимальное количество Modbus контроллеров - 255.


Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 23.4.2018, 21:28
Сообщение #884





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(proekt.comfortlab @ 13.4.2018, 15:12) *
Также планируется замена вышедших из строя контроллеров Excel800 на другие, с Modbus TCP. Потребуются ли доп. лицензии/инструменты, чтобы привязать переменные modbus новых контроллеров к существующим мнемосхемам?


а можно поинтересоваться:
как планируется реализовать ручные режимы для точек (например принудительно открыть-закрыть клапан)?
Замена контроллера повлечет замену модулей входов-выходов или их каким-то образом планируется оставить (LON)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 26.4.2018, 10:00
Сообщение #885





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(Martin @ 20.4.2018, 10:59) *
В обычной жизни сброс производится переводом в ручку, заданием необходимого значения с последующим возвратом в авто.

Программно делать не приходилось, но простой поиск по документу ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet®—A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks (Google в помощь)
в разделе 12.23 Pulse Converter Object Type даёт следующую информацию к размышлению:
"...The Present_Value property of the Pulse Converter object can be adjusted at any time by writing to the Adjust_Value
property, which causes the Count property to be adjusted, and the Present_Value recomputed from Count..."

Если заглянуть в Properties точки Pulse Converter в ExcelWeb-II, то там тоже есть данный параметр.
Так что я бы копал в эту сторону.

Спасибо за подсказку, попробую копнуть в эту сторону. =)

з.ы. Пока ждала ответа, решила насущную задачу по другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 26.4.2018, 13:38
Сообщение #886





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(split @ 26.4.2018, 10:00) *
Спасибо за подсказку, попробую копнуть в эту сторону. =)

з.ы. Пока ждала ответа, решила насущную задачу по другому.



А как вы сохраняете накопленные значения во время перезагрузки программы? Переносите их в другой контроллер или вручную забиваете обратно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 27.4.2018, 11:54
Сообщение #887





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(dredko @ 26.4.2018, 13:38) *
А как вы сохраняете накопленные значения во время перезагрузки программы? Переносите их в другой контроллер или вручную забиваете обратно?

Создаем в Control Loop'е - Parameter, в который пишем значение через Multi-Switch по определённому событию. Например через определённые промежутки времени или как у меня по масштабу счетчика - 1000 импульсов 1 м3. Пока значение не пишется, оно закольцовано на себя через тот же Multi-Switch. Параметры после сбоя питания или перезагрузки в отличие от регистров не обнуляются.
В хелпе также прочитала: чтобы продлить срок службы флэш-памяти контроллера значения в параметры записывать нужно как можно реже.
Прикрепленный файл  Counter.PNG ( 167,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 28.4.2018, 15:14
Сообщение #888





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(split @ 27.4.2018, 11:54) *
Создаем в Control Loop'е - Parameter, в который пишем значение через Multi-Switch по определённому событию. Например через определённые промежутки времени или как у меня по масштабу счетчика - 1000 импульсов 1 м3. Пока значение не пишется, оно закольцовано на себя через тот же Multi-Switch. Параметры после сбоя питания или перезагрузки в отличие от регистров не обнуляются.
В хелпе также прочитала: чтобы продлить срок службы флэш-памяти контроллера значения в параметры записывать нужно как можно реже.


Спасибо! Пойду на живом контроллере потренируюсь. :-)

Сообщение отредактировал dredko - 28.4.2018, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 28.4.2018, 16:11
Сообщение #889





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(dredko @ 28.4.2018, 15:14) *
Спасибо! Пойду на живом контроллере потренируюсь. :-)

Пожалуйста! )
Кстати, ваш макрос:

Цитата(dredko @ 18.4.2018, 10:25) *
Полезный макрос.

Прикрепленный файл  ControllerLastInit_2018_04_18.zip ( 8,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Время и дата последнего перезапуска контроллера

засунула в этот же контроллер, так что Вам тоже спасибо )

Сообщение отредактировал split - 28.4.2018, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt.comfortla...
сообщение 4.5.2018, 12:55
Сообщение #890





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.4.2018
Пользователь №: 340321



Цитата(dredko @ 24.4.2018, 1:28) *
а можно поинтересоваться:
как планируется реализовать ручные режимы для точек (например принудительно открыть-закрыть клапан)?
Замена контроллера повлечет замену модулей входов-выходов или их каким-то образом планируется оставить (LON)?


Сеть LON не остается, планируется полная замена контроллера и модулей расширения.
по поводу ручного режима - насколько я понимаю EBI позволяет записывать modbus регистры, поэтому какая может быть проблема с ручным режимом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 4.5.2018, 18:23
Сообщение #891





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(proekt.comfortlab @ 4.5.2018, 12:55) *
Сеть LON не остается, планируется полная замена контроллера и модулей расширения.
по поводу ручного режима - насколько я понимаю EBI позволяет записывать modbus регистры, поэтому какая может быть проблема с ручным режимом?


Если у меня есть точка (пусть это будет уставка температуры притока) 1 штука, с точки зрения EBI. В автоматическом режима (Mode = Auto) программа туда записывает вычисленное, по температуре вытяжного воздуха, значение. Я его вывожу на систему диспетчеризации. Когда мне надо вручную задать что-то иное я должен:
а) перевести эту точку в режим Manual (еще одна точка для EBI?);
б) внести новое значение в переменную (еще одна точка? ведь мне нужно как-то одновременно видеть и автоматическое значение);
Т.е. получаем минимум 2, максимум 3 точки вместо одной.

Собственно мне интересна именно эта проблема, т.к. в какой-то момент с ней придется столкнуться самому. На старых системах диспетчеры часто переводят точки вручную и обратно: для временной блокировки аварий, уставки меняют, клапаны принудительно открывают, имитируют температуры и т.п. Но для них все действия происходят с одной точкой.

Сообщение отредактировал dredko - 4.5.2018, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 24.5.2018, 9:45
Сообщение #892





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



2018-05-18

CARE 10.08.01

The major changes of this CARE version are

Major Changes Applications and usage scenarios
 Support of project CLNX Point List View” by providing CARE export of CARE projects in NIDEX files for Niagara Supervisor CARE import function.
 EDE created by CARE includes TrendLog objects.
 XW online freezes and controller restarts problems with many loop object s has been
solved.
 It is possible now to create loop objects with the same name in different plants
 To benefit of the CARE Import Wizard released with CentraLine Niagara 4.4, please open and save your projects with this CARE version. Doing this you create the NIDEX file. CARE project saved with previous versions do not support the CARE Import Wizard.
For details of the CARE Import Wizard please refer to the release bulleting of Niagara 4.4 and the technical documentation in the Niagara 4.4 folder.
 Different ports for SSH (e.g. 23, 522, 10010) did not work with CARE for remote connections
 XW Online LiveCARE display correct loop object parameters now.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 27.5.2018, 19:43
Сообщение #893





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(dredko @ 24.5.2018, 9:45) *
2018-05-18

CARE 10.08.01

The major changes of this CARE version are

Major Changes Applications and usage scenarios
 Support of project CLNX Point List View” by providing CARE export of CARE projects in NIDEX files for Niagara Supervisor CARE import function.
 EDE created by CARE includes TrendLog objects.
 XW online freezes and controller restarts problems with many loop object s has been
solved.
 It is possible now to create loop objects with the same name in different plants
 To benefit of the CARE Import Wizard released with CentraLine Niagara 4.4, please open and save your projects with this CARE version. Doing this you create the NIDEX file. CARE project saved with previous versions do not support the CARE Import Wizard.
For details of the CARE Import Wizard please refer to the release bulleting of Niagara 4.4 and the technical documentation in the Niagara 4.4 folder.
 Different ports for SSH (e.g. 23, 522, 10010) did not work with CARE for remote connections
 XW Online LiveCARE display correct loop object parameters now.


Самое важное для нас исправление в этой версии: "Cyrillic characters doesn't work with Windows 10", теперь можно переезжать на Win 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 29.5.2018, 21:42
Сообщение #894





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



ДВА ВОПРОСА

как в Вебе 2 - сделать подсчет = наработку оборудования насосов вентиляторов и тп в часах??7 средствами КАРЕ.

в ранних версиях - было просто установкой галочки а в последней версии такого нет ???



второй вопрос - столкнулись еще с такой проблемой, - что во 2 версии КАРЕ модбас сеть похватывает аж бегом,
а в 8 серии КАРЕ ругается - не можем даже создать мод бас сеть ругается - В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
split
сообщение 4.6.2018, 10:56
Сообщение #895





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 278861



Цитата(magnat2011 @ 29.5.2018, 21:42) *
ДВА ВОПРОСА

как в Вебе 2 - сделать подсчет = наработку оборудования насосов вентиляторов и тп в часах??7 средствами КАРЕ.

в ранних версиях - было просто установкой галочки а в последней версии такого нет ???



второй вопрос - столкнулись еще с такой проблемой, - что во 2 версии КАРЕ модбас сеть похватывает аж бегом,
а в 8 серии КАРЕ ругается - не можем даже создать мод бас сеть ругается - В чем может быть проблема?


По первому вопросу - уточните пожалуйста какие ранние версии (версии чего) Вы имеете в виду? Установка галочки где?
По второму - не пользовалась Care_10_08_01_b348_HBS, поэтому ничего сказать не могу...

Сообщение отредактировал split - 4.6.2018, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 4.6.2018, 12:32
Сообщение #896





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Еще вопрос
Есть спецы по подключению частотников к контролллерам Хоневелл по модбасу? выручайте...

нужно добавить в существующие и работающие контроллеры управление частотниками по мод басу. прога писалась на Каре 10.02
в то время


Каре версия 10.02 - позволяет выбрать мод бас регистр от 0000 до 9999 из выпадающего списка при выбранном - 16 бит
(16 бит серое и изменить нет возможности)

а что и как делать если интересующие нас адреса больше 10 000??? ( есть на 13ххх есть на 15ххх )
или мы чтото делаем не так.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 4.6.2018, 23:37
Сообщение #897





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(magnat2011 @ 4.6.2018, 12:32) *
Еще вопрос
Есть спецы по подключению частотников к контролллерам Хоневелл по модбасу? выручайте...

нужно добавить в существующие и работающие контроллеры управление частотниками по мод басу. прога писалась на Каре 10.02
в то время


Каре версия 10.02 - позволяет выбрать мод бас регистр от 0000 до 9999 из выпадающего списка при выбранном - 16 бит
(16 бит серое и изменить нет возможности)

а что и как делать если интересующие нас адреса больше 10 000??? ( есть на 13ххх есть на 15ххх )
или мы чтото делаем не так.


В 10.03 можно указать пятизначный адрес. Что делать с 10.02 не знаю, увы.
Наверное, можно SRB на 10.03 посмотреть, на наличие явного увеличения разрядности modbus регистров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 11.6.2018, 1:50
Сообщение #898





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Полезный макрос

Прикрепленный файл  OaTempAverageSigma_2018_06_11.zip ( 34,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Одновременное использование нескольких датчиков температуры наружного воздуха.
Если в системе установлено более одного датчика температуры наружного воздуха. Основная идея в том, что каждый контроллер использует максимальное количество значений температур наружного воздуха (все доступные). Переключение между датчиками каждый контроллер осуществляет самостоятельно, в зависимости от наличия связи с источником (другой контроллер) или исправности показаний. Контроль наличия связи возлагается на принимающую сторону (стандартный флаг для referense точек). Контроль исправности самого сенсора возлагается на передающую сторону: тот контроллер, к которому данный конкретный датчик подключен (через status flags точки). Таким образом, при наличии нескольких источников можно со спокойной душой (безболезненно для системы) перегружать или отключать отдельные контроллеры.

Макрос OaTempAverageSigma

Резервирование температур с автоматическим исключением некорректных показаний. Можно использовать и для других аналоговых сигналов (влажность давление и т.п.) после изменения соответствующих аварийных границ.

Возможно использование небольшого настраиваемого фильтра для сглаживания выходного сигнала.
Значения входных сигналов должны находиться в границах, определяемых параметрами MaxTemp и MinTemp. Любой входной сигнал может быть принудительно отключен соответствующим параметром *_Disable. Если данный вход использовался в качестве основного, то при его отключении или выходе за допустимые границы, будет использоваться следующий за ним вход. Если все входы отключены или вышли за границы допустимых параметров, то на выход будет подано значение параметра AllFaultOaTemp.

OaTempSelect:
1- 1й вход Авто (переключение на следующий вход при отключении данного);
2- 2й вход Авто;
3- 3й вход Авто;
4- 4й вход Авто;
5- 5й вход Авто;
6- 6й вход Авто;
7- Среднее, с учетом среднеквадратического отклонения, значение;
8 - Минимальное значение;
9 - Максимальное значение;
10 - Простое среднее значение;
11- Принудительно 1й вход (без переключения по аварии);
12- принудительно 2ой
13- принудительно 3й
14- принудительно 4й
15- принудительно 5й
16- принудительно 6й
17 - Аварийный вход

Outputs:
OaTemp - выходная величина;
OaAverage - усредненная, с учетом среднеквадратических отклонений, величина;
FaultQuantity - количество неисправных или отключенных входов;
GoodQuantity - количество используемых входов;
OaTempALm - авария, количество исправных входов меньше заданного в параметре OaTmpSMinSet;
Sigma - величина среднеквадратического отклонения;
SimpleAverage - простое усреднения по неотключенным принудительно входам;
----------
1_Used - индикатор использования входа при вычислении среднего значения с учетом среднеквадратического отклонения. 0 - не используется, 1 - используется;
2_Used - индикатор второго входа;
....
аналогичные индикаторы для входов 3,4,5,6

Parameters:
OaTmpSMinSet - минимально допустимое количество "живых" датчиков;
MaxTemp - максимальное допустимое значение входного сигнала. При превышении данной величины вход отключается;
MinTemp - минимальное допустимое значение входного сигнала. Если значение входа меньше данной величины, то вход отключается;
AllFaultOaTemp - значение, которое подается на выход OaTemp, при отключении всех входов;
1_Disable - принудительное отключение входа 1;
2_Disable - принудительное отключение входа 2;
3_Disable - принудительное отключение входа 3;
4_Disable - принудительное отключение входа 4;
5_Disable - принудительное отключение входа 5;
6_Disable - принудительное отключение входа 6;
BadMinValue - значение, используемое для аварийного исключения при минимизации;
BadMaxValue - значение, используемое для аварийного исключения при максимизации;
FilterSteps - количество шагов фильтра;
UseFilter - исользовать (1) или не использовать (0) выходной фильтр;

Ошибки, исправления, предложения и замечания приветствуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 14.6.2018, 21:11
Сообщение #899





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



нужна прошивка для контроллеров MVC-80 выше чем 3.3 у кого есть 3.4 или 4хх серии пришлите плз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
service86
сообщение 3.7.2018, 11:52
Сообщение #900





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2018
Пользователь №: 344437



на службу асу тп нашего предприятия передают в обслуживание системы с контроллерами XCL5010, CLLIONLC01, CLAXHAWK330E, а также EBI и СOACH AX. возникает ряд вопросов, так как инфы по данному производителю не очень много:
- софт для программирования CARE, как приобрести лицензию, сколько стоит
- как добавить новые точки в ЕВI, что нужно
- как слить программу из контроллера
- есть ли представители компании в Украине, их контакты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных