|
  |
Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
|
|
|
12.7.2021, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2017
Пользователь №: 317617

|
Здравствуйте коллеги! Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д. Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было  В ней всё по-другому! Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!
|
|
|
|
|
12.7.2021, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
поищите в этой же ветке поиском была гдето инструкция на Каре 4.02 даже на русском ....
|
|
|
|
|
30.11.2021, 8:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2021
Пользователь №: 399028

|
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
5.12.2021, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347

|
Цитата(mike315 @ 30.11.2021, 8:50)  Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен. Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
|
|
|
|
|
13.1.2022, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.2.2021
Пользователь №: 386978

|
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
|
|
|
|
|
1.3.2022, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347

|
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров. Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM. P.S. Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
|
|
|
|
|
21.2.2023, 7:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241924

|
Цитата(dredko @ 1.3.2022, 11:39)  Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров. Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM. P.S. Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-) Надо смотреть настройки GNPPA02A Цитата(pr1ns01 @ 13.1.2022, 13:19)  Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло! У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают? Цитата(dredko @ 5.12.2021, 19:43)  Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой. Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
|
|
|
|
|
22.2.2023, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347

|
Цитата(Staurus @ 21.2.2023, 7:46)  Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает. 4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В. 1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
|
|
|
|
|
6.3.2023, 7:00
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241924

|
Цитата(dredko @ 22.2.2023, 8:39)  4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В. 1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает". В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА
|
|
|
|
|
8.3.2023, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347

|
Цитата(Staurus @ 6.3.2023, 7:00)  В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА В исходном сообщении автор говорил, что у него нет "конфигуратора" (а, может, и исходника, проще отмотать вверх и автора спросить). А так-то (при наличии CARE, исходника и знаний), конечно, да. Чего же проще. По сути вопрос замены датчика 0-10В с неведомой нам характеристикой, плавно перетек в вариант замены на датчик 4-20мА с резистором на 500 ом.
|
|
|
|
|
1.3.2024, 5:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427571

|
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.
|
|
|
|
|
6.3.2024, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428

|
Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18)  Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему. В идеале нужно XL Online (из состава CARE), чтобы выгрузить бинарники. Потом их можно загрузить обратно. Но тут ещё надо понимать какие модули ввода-вывода стоят и как они настроены, как Open LON или как Smart LON ? Если Open LON, то при восстановлении могут быть проблемы
|
|
|
|
|
15.3.2024, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18)  Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему. Если нет ключа от CARE. то можно через Симметри (EBI умеет и Симметри должна). Правда поменять программу Вы не сможете (сгрузятся откомпилированные файлы), но должны мочь загрузить в новый контроллер
|
|
|
|
|
24.4.2024, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2024
Пользователь №: 429624

|
Правильно сказали,ключа нет,значить только через Симметре вы можете сделать "Upload" или " Download " того что есть ,результат компиляции .В Каре 8.03 например,все проще если у вас есть ключ тогда вы можете получить .pjt,посмотреть все функции и самое главное ,имеете возможность сделать замены блоков ),вы увидите все функции который у вас есть в библиотеке, а если функции нет,вам придётся сделать замену,блок будет показаться белым, программа не будет готова для совершения " download".Давно не работаю с EBI ,каре,но могу устроить "Lab" (лаборатория), все есть,при необходимости пишите в личку.(извините за ошибки).Будете осторожно кода работаете с XCL5010C.
|
|
|
|
|
27.4.2024, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2024
Пользователь №: 429624

|
20240427_014202.jpg ( 1,6 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 25
20240427_014043.jpg ( 2,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
3.9.2024, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347

|
Полезные XFM мелкие исправления Добавлен XFM управления двумя насосами
xfm_useful_2024_09_03.zip ( 767,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал dredko - 3.9.2024, 10:27
|
|
|
|
|
9.12.2024, 0:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.12.2024
Пользователь №: 437203

|
Помогите, пожалуйста. Стоит на объекте Honeywell XCL8010A. Подключился к нему с помощью CARE 9, но не могу разобраться как скачать программу, чтобы посмотреть логику работы.
|
|
|
|
|
9.12.2024, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592

|
Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 0:07)  Помогите, пожалуйста. Стоит на объекте Honeywell XCL8010A. Подключился к нему с помощью CARE 9, но не могу разобраться как скачать программу, чтобы посмотреть логику работы. Никак. Нужен исходник.
|
|
|
|
|
9.12.2024, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.12.2024
Пользователь №: 437203

|
Цитата(Wildrover @ 9.12.2024, 14:31)  Никак. Нужен исходник. Большое спасибо за ответ. Документации по программированию этого контроллера не нашел. В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов, только не понял пока что это за файлы и что с ними делать. Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Petline2024 - 9.12.2024, 14:57
|
|
|
|
|
10.12.2024, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592

|
Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 14:56)  Большое спасибо за ответ. Документации по программированию этого контроллера не нашел. В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов, только не понял пока что это за файлы и что с ними делать. Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста. Это откомпилированная программа.
|
|
|
|
|
15.12.2024, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 14:56)  Большое спасибо за ответ. Документации по программированию этого контроллера не нашел. В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов, только не понял пока что это за файлы и что с ними делать. Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста. Как уже скзали выше это файлы откомпилированной программы. Использовать их можно только загрузив эту программу в пустой контроллер для замены существующего. Поменять без исходных кодов практически ничего не сможете. В лучшем случае параметры PID регуляторов если Вам доступен актуальный список параметров. Ищите исходники, а их скорее всего нет т.к. просто так их не оставляют, или пишите программу с 0.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971

|
Проконсультируйте пожалуйста кто-нибудь. В чем отличия шлюзов Honeywell Q7055C1009 от Honeywell Q7055A1007?
|
|
|
|
|
22.12.2024, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(kenji @ 20.12.2024, 17:52)  Проконсультируйте пожалуйста кто-нибудь. В чем отличия шлюзов Honeywell Q7055C1009 от Honeywell Q7055A1007? Насколько я помню А1007 более ранний: BNA-1C Building Network Adapter supporting a single RS-485 DC coupled C-Bus (на одну шину С bus). Cетка в нем 10 Мб. С1009 более свежий (сетка 10/100 Мб), возможно, относится к поколению BNAII или BNA3. Прошивки в этих моделях отличаются. Диапазон применений тоже разнится. Вы куда его хотите устанавливать (EBI, XBS, FS90)?
|
|
|
|
|
26.12.2024, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971

|
Цитата(Y&S @ 22.12.2024, 15:50)  Насколько я помню А1007 более ранний: BNA-1C Building Network Adapter supporting a single RS-485 DC coupled C-Bus (на одну шину С bus). Cетка в нем 10 Мб. С1009 более свежий (сетка 10/100 Мб), возможно, относится к поколению BNAII или BNA3. Прошивки в этих моделях отличаются. Диапазон применений тоже разнится. Вы куда его хотите устанавливать (EBI, XBS, FS90)? Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать.
Сообщение отредактировал kenji - 26.12.2024, 11:57
|
|
|
|
|
26.12.2024, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(kenji @ 26.12.2024, 11:56)  Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать. Нет. Скорее всего это XBS т.к. даже EBI R100 требовал NT 4.0 и никогда не работал под Windows 98. XBS работал под NT4.0, но имел конфигурации под Windows 98. Если у погибшевого софта был защитный ключ в LPT порту, то это точно XBS. BNA это ни разу ни шлюз, а просто плата связи: с одной стороны пропиетарный C-Bus с другой Ethernet. СКАДА ни от Honeywell с вероятностью близкой к 100% не сможет с него ничего получить. BNA выпускался как замена ХРС500, но прошивки позволяли подключать через него даже пожарные панели. В теории существовали сторонние ОРС серверы, но рабочего варианта я не встречал. У Вас XPC-500 в ISA или PCI варианте? Я вижу 2 варианта: 1.1 Искать старый, но живой компьютер, в который можно установить XPC500 и ключ защиты, на который поставить XBS 1.7 под Windows XP. По документации пождерживаемая ОС Windows 2000, но на ХР у людей работало. 1.2 Искать компьютер под XP и платой под LPT порт для ключа защиты. В этом случае Вам нужен старый BNA с буквой А. Опять же установить XBS1.7 2. Брать новый компьютер и устанавливать EBI или SymmetrE. В этом случае модель BNA не так важна и зависит от версии EBI, которую будут ставить. Варианты 1.х подразумевают, что ключ защиты жив и от него сохранился корректный ключ-файл Honeywel.ini Если с погибшего компьютера ничго не сохранилось, то только вариант 2
Сообщение отредактировал Y&S - 26.12.2024, 20:06
|
|
|
|
|
27.12.2024, 3:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514

|
Цитата(kenji @ 26.12.2024, 11:56)  Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать. Если контроллеров не много то целесообразнее заменить их на ОВЕН, Сегнетик, Систем Электрик, или др. доступные ПЛК. Они достаточно просто интегрируются в Мастер Скаду или др. систему диспетчеризации (есть даже условно бесплатные). Таким образом вы решите множество проблем: нет необходимости в BNA, новых ПЛК Honeywell, EBI, проприетарные протоколы, древний Windows и т.п. На объектах с подобными допотопными системами в последние 5 лет так и поступаем.
|
|
|
|
|
27.12.2024, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971

|
Цитата(Y&S @ 26.12.2024, 19:59)  Нет. Скорее всего это XBS т.к. даже EBI R100 требовал NT 4.0 и никогда не работал под Windows 98. XBS работал под NT4.0, но имел конфигурации под Windows 98. Если у погибшевого софта был защитный ключ в LPT порту, то это точно XBS. BNA это ни разу ни шлюз, а просто плата связи: с одной стороны пропиетарный C-Bus с другой Ethernet. СКАДА ни от Honeywell с вероятностью близкой к 100% не сможет с него ничего получить. BNA выпускался как замена ХРС500, но прошивки позволяли подключать через него даже пожарные панели. В теории существовали сторонние ОРС серверы, но рабочего варианта я не встречал. У Вас XPC-500 в ISA или PCI варианте? Я вижу 2 варианта: 1.1 Искать старый, но живой компьютер, в который можно установить XPC500 и ключ защиты, на который поставить XBS 1.7 под Windows XP. По документации пождерживаемая ОС Windows 2000, но на ХР у людей работало. 1.2 Искать компьютер под XP и платой под LPT порт для ключа защиты. В этом случае Вам нужен старый BNA с буквой А. Опять же установить XBS1.7 2. Брать новый компьютер и устанавливать EBI или SymmetrE. В этом случае модель BNA не так важна и зависит от версии EBI, которую будут ставить.
Варианты 1.х подразумевают, что ключ защиты жив и от него сохранился корректный ключ-файл Honeywel.ini Если с погибшего компьютера ничго не сохранилось, то только вариант 2 Спасибо за подробный ответ. Сейчас рассматриваю такой вариант: нашел компанию в Швейцарии, которая делает именно шлюз c-bus --> BACnet/ip. Если интересно, компания называется Neopsis. Далее OPC сервером забираю данные с BACnet/ip и завожу в новую скаду. На данный момент связался с этой компанией. Единственное с чем возникнет напряг так это доставка/оплата/логистика (по крайней мере надеюсь, что только с этим). Но вопрос решаемый, есть знакомые в Германии, которые смогут помочь. Конечно, рассматривал вариант ремонта/восстановления, но всё это связано с тем, что надо ставить древние ОС, искать дрова и пр. Всё это морально устарело и невозможно вечно на этом работать. Ну и от Honeywell постепенно надо уходить, как и они от нас ушли. Цитата(ivosoft @ 27.12.2024, 3:29)  Если контроллеров не много то целесообразнее заменить их на ОВЕН, Сегнетик, Систем Электрик, или др. доступные ПЛК. Они достаточно просто интегрируются в Мастер Скаду или др. систему диспетчеризации (есть даже условно бесплатные). Таким образом вы решите множество проблем: нет необходимости в BNA, новых ПЛК Honeywell, EBI, проприетарные протоколы, древний Windows и т.п. На объектах с подобными допотопными системами в последние 5 лет так и поступаем. Согласен, это всё давно уже устарело и от Honeywell надо уходить, но пока ПЛК свою функцию выполняют и у клиента нет возможности сразу всё заменить.
Сообщение отредактировал kenji - 27.12.2024, 9:24
|
|
|
|
|
27.12.2024, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420

|
Цитата(kenji @ 27.12.2024, 9:19)  Спасибо за подробный ответ. Сейчас рассматриваю такой вариант: нашел компанию в Швейцарии, которая делает именно шлюз c-bus --> BACnet/ip. Если интересно, компания называется Neopsis. Далее OPC сервером забираю данные с BACnet/ip и завожу в новую скаду. На данный момент связался с этой компанией. Единственное с чем возникнет напряг так это доставка/оплата/логистика (по крайней мере надеюсь, что только с этим). Но вопрос решаемый, есть знакомые в Германии, которые смогут помочь. Конечно, рассматривал вариант ремонта/восстановления, но всё это связано с тем, что надо ставить древние ОС, искать дрова и пр. Всё это морально устарело и невозможно вечно на этом работать. Ну и от Honeywell постепенно надо уходить, как и они от нас ушли.
Согласен, это всё давно уже устарело и от Honeywell надо уходить, но пока ПЛК свою функцию выполняют и у клиента нет возможности сразу всё заменить. Ну актуальные версии SCADA EBI все еще поддерживают данное оборудование. Если контроллеров много можно купить BNA и установить свежий EBI, правда визуализацию потребуется делать заново. Если контроллеров мало, то данная затея экономически не имеет смысла. Если надумаете устанавливать EBI пишите в личку.
|
|
|
|
|
27.12.2024, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971

|
Цитата(Y&S @ 27.12.2024, 9:34)  Ну актуальные версии SCADA EBI все еще поддерживают данное оборудование. Если контроллеров много можно купить BNA и установить свежий EBI, правда визуализацию потребуется делать заново. Если контроллеров мало, то данная затея экономически не имеет смысла. Если надумаете устанавливать EBI пишите в личку. О, спасибо. А если что, можно редко (!) задавать глупые вопросы вам по Honeywell? Просто я никогда с ними не работал, и, как я понимаю, официальной поддержки не осталось в РФ. К сожалению, BNA очень дорого стоит, особенно тот, который С1009. Из 5 компаний только одна готова поставить его в РФ, но ценник не устраивает, да и разбираться со скадой хоневеловской у меня также нет желания.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|