Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
35 страниц V  « < 32 33 34 35 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
romius
сообщение 12.7.2021, 13:06
Сообщение #991





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2017
Пользователь №: 317617



Здравствуйте коллеги!
Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д.
Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было blink.gif В ней всё по-другому!
Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 12.7.2021, 23:38
Сообщение #992





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



поищите в этой же ветке поиском
была гдето инструкция на Каре 4.02
даже на русском ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 3.11.2021, 4:59
Сообщение #993





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024




Кто из Украины и не только работает с Cipерами и Джейсами от Хоневелла
и может поставлять их в Киев ?
http://www.honeywell-building-solutions.de...alog/index.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mike315
сообщение 30.11.2021, 8:50
Сообщение #994





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2021
Пользователь №: 399028



Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 5.12.2021, 19:43
Сообщение #995





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(mike315 @ 30.11.2021, 8:50) *
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.


Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pr1ns01
сообщение 13.1.2022, 13:19
Сообщение #996





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.2.2021
Пользователь №: 386978



Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 1.3.2022, 11:39
Сообщение #997





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staurus
сообщение 21.2.2023, 7:46
Сообщение #998





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241924



Цитата(dredko @ 1.3.2022, 11:39) *
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)



Надо смотреть настройки GNPPA02A

Цитата(pr1ns01 @ 13.1.2022, 13:19) *
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!



У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают?

Цитата(dredko @ 5.12.2021, 19:43) *
Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.

Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 22.2.2023, 8:39
Сообщение #999





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(Staurus @ 21.2.2023, 7:46) *
Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.


4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staurus
сообщение 6.3.2023, 7:00
Сообщение #1000





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241924



Цитата(dredko @ 22.2.2023, 8:39) *
4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".


В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 8.3.2023, 12:16
Сообщение #1001





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Цитата(Staurus @ 6.3.2023, 7:00) *
В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА

В исходном сообщении автор говорил, что у него нет "конфигуратора" (а, может, и исходника, проще отмотать вверх и автора спросить). А так-то (при наличии CARE, исходника и знаний), конечно, да. Чего же проще.
По сути вопрос замены датчика 0-10В с неведомой нам характеристикой, плавно перетек в вариант замены на датчик 4-20мА с резистором на 500 ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sensor90
сообщение 1.3.2024, 5:18
Сообщение #1002





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2024
Пользователь №: 427571



Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 6.3.2024, 15:30
Сообщение #1003





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18) *
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.


В идеале нужно XL Online (из состава CARE), чтобы выгрузить бинарники. Потом их можно загрузить обратно.
Но тут ещё надо понимать какие модули ввода-вывода стоят и как они настроены, как Open LON или как Smart LON ? Если Open LON, то при восстановлении могут быть проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 15.3.2024, 12:28
Сообщение #1004





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Sensor90 @ 1.3.2024, 5:18) *
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.

Если нет ключа от CARE. то можно через Симметри (EBI умеет и Симметри должна).
Правда поменять программу Вы не сможете (сгрузятся откомпилированные файлы), но должны мочь загрузить в новый контроллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cuza2024
сообщение 24.4.2024, 16:30
Сообщение #1005





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2024
Пользователь №: 429624



Правильно сказали,ключа нет,значить только через Симметре вы можете сделать "Upload" или " Download " того что есть ,результат компиляции .В Каре 8.03 например,все проще если у вас есть ключ тогда вы можете получить .pjt,посмотреть все функции и самое главное ,имеете возможность сделать замены блоков ),вы увидите все функции который у вас есть в библиотеке, а если функции нет,вам придётся сделать замену,блок будет показаться белым, программа не будет готова для совершения " download".Давно не работаю с EBI ,каре,но могу устроить "Lab" (лаборатория), все есть,при необходимости пишите в личку.(извините за ошибки).Будете осторожно кода работаете с XCL5010C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cuza2024
сообщение 27.4.2024, 9:27
Сообщение #1006





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2024
Пользователь №: 429624



Прикрепленный файл  20240427_014202.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25


Прикрепленный файл  20240427_014043.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dredko
сообщение 3.9.2024, 10:26
Сообщение #1007





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 5.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 88347



Полезные XFM
мелкие исправления
Добавлен XFM управления двумя насосами

Прикрепленный файл  xfm_useful_2024_09_03.zip ( 767,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сообщение отредактировал dredko - 3.9.2024, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petline2024
сообщение 9.12.2024, 0:07
Сообщение #1008





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.12.2024
Пользователь №: 437203



Помогите, пожалуйста.
Стоит на объекте Honeywell XCL8010A.
Подключился к нему с помощью CARE 9, но не могу разобраться как скачать программу, чтобы посмотреть логику работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 9.12.2024, 14:31
Сообщение #1009





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 0:07) *
Помогите, пожалуйста.
Стоит на объекте Honeywell XCL8010A.
Подключился к нему с помощью CARE 9, но не могу разобраться как скачать программу, чтобы посмотреть логику работы.


Никак. Нужен исходник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petline2024
сообщение 9.12.2024, 14:56
Сообщение #1010





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.12.2024
Пользователь №: 437203



Цитата(Wildrover @ 9.12.2024, 14:31) *
Никак. Нужен исходник.

Большое спасибо за ответ.
Документации по программированию этого контроллера не нашел.
В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов,
только не понял пока что это за файлы и что с ними делать.
Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Petline2024 - 9.12.2024, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 10.12.2024, 11:18
Сообщение #1011





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 14:56) *
Большое спасибо за ответ.
Документации по программированию этого контроллера не нашел.
В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов,
только не понял пока что это за файлы и что с ними делать.
Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста.


Это откомпилированная программа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 15.12.2024, 20:05
Сообщение #1012





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Petline2024 @ 9.12.2024, 14:56) *
Большое спасибо за ответ.
Документации по программированию этого контроллера не нашел.
В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов,
только не понял пока что это за файлы и что с ними делать.
Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста.

Как уже скзали выше это файлы откомпилированной программы.
Использовать их можно только загрузив эту программу в пустой контроллер для замены существующего.
Поменять без исходных кодов практически ничего не сможете.
В лучшем случае параметры PID регуляторов если Вам доступен актуальный список параметров.
Ищите исходники, а их скорее всего нет т.к. просто так их не оставляют, или пишите программу с 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kenji
сообщение 20.12.2024, 17:52
Сообщение #1013





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971



Проконсультируйте пожалуйста кто-нибудь. В чем отличия шлюзов Honeywell Q7055C1009 от Honeywell Q7055A1007?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 22.12.2024, 15:50
Сообщение #1014





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(kenji @ 20.12.2024, 17:52) *
Проконсультируйте пожалуйста кто-нибудь. В чем отличия шлюзов Honeywell Q7055C1009 от Honeywell Q7055A1007?

Насколько я помню А1007 более ранний: BNA-1C Building Network Adapter supporting a single RS-485 DC coupled C-Bus (на одну шину С bus). Cетка в нем 10 Мб.
С1009 более свежий (сетка 10/100 Мб), возможно, относится к поколению BNAII или BNA3. Прошивки в этих моделях отличаются. Диапазон применений тоже разнится. Вы куда его хотите устанавливать (EBI, XBS, FS90)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kenji
сообщение 26.12.2024, 11:56
Сообщение #1015





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971



Цитата(Y&S @ 22.12.2024, 15:50) *
Насколько я помню А1007 более ранний: BNA-1C Building Network Adapter supporting a single RS-485 DC coupled C-Bus (на одну шину С bus). Cетка в нем 10 Мб.
С1009 более свежий (сетка 10/100 Мб), возможно, относится к поколению BNAII или BNA3. Прошивки в этих моделях отличаются. Диапазон применений тоже разнится. Вы куда его хотите устанавливать (EBI, XBS, FS90)?

Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать.

Сообщение отредактировал kenji - 26.12.2024, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 26.12.2024, 19:59
Сообщение #1016





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(kenji @ 26.12.2024, 11:56) *
Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать.

Нет. Скорее всего это XBS т.к. даже EBI R100 требовал NT 4.0 и никогда не работал под Windows 98. XBS работал под NT4.0, но имел конфигурации под Windows 98. Если у погибшевого софта был защитный ключ в LPT порту, то это точно XBS.
BNA это ни разу ни шлюз, а просто плата связи: с одной стороны пропиетарный C-Bus с другой Ethernet. СКАДА ни от Honeywell с вероятностью близкой к 100% не сможет с него ничего получить. BNA выпускался как замена ХРС500, но прошивки позволяли подключать через него даже пожарные панели.
В теории существовали сторонние ОРС серверы, но рабочего варианта я не встречал.
У Вас XPC-500 в ISA или PCI варианте?
Я вижу 2 варианта:
1.1 Искать старый, но живой компьютер, в который можно установить XPC500 и ключ защиты, на который поставить XBS 1.7 под Windows XP. По документации пождерживаемая ОС Windows 2000, но на ХР у людей работало.
1.2 Искать компьютер под XP и платой под LPT порт для ключа защиты. В этом случае Вам нужен старый BNA с буквой А. Опять же установить XBS1.7
2. Брать новый компьютер и устанавливать EBI или SymmetrE. В этом случае модель BNA не так важна и зависит от версии EBI, которую будут ставить.

Варианты 1.х подразумевают, что ключ защиты жив и от него сохранился корректный ключ-файл Honeywel.ini
Если с погибшего компьютера ничго не сохранилось, то только вариант 2

Сообщение отредактировал Y&S - 26.12.2024, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 27.12.2024, 3:29
Сообщение #1017





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Цитата(kenji @ 26.12.2024, 11:56) *
Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать.



Если контроллеров не много то целесообразнее заменить их на ОВЕН, Сегнетик, Систем Электрик, или др. доступные ПЛК. Они достаточно просто интегрируются в Мастер Скаду или др. систему диспетчеризации (есть даже условно бесплатные). Таким образом вы решите множество проблем: нет необходимости в BNA, новых ПЛК Honeywell, EBI, проприетарные протоколы, древний Windows и т.п.
На объектах с подобными допотопными системами в последние 5 лет так и поступаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kenji
сообщение 27.12.2024, 9:19
Сообщение #1018





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971



Цитата(Y&S @ 26.12.2024, 19:59) *
Нет. Скорее всего это XBS т.к. даже EBI R100 требовал NT 4.0 и никогда не работал под Windows 98. XBS работал под NT4.0, но имел конфигурации под Windows 98. Если у погибшевого софта был защитный ключ в LPT порту, то это точно XBS.
BNA это ни разу ни шлюз, а просто плата связи: с одной стороны пропиетарный C-Bus с другой Ethernet. СКАДА ни от Honeywell с вероятностью близкой к 100% не сможет с него ничего получить. BNA выпускался как замена ХРС500, но прошивки позволяли подключать через него даже пожарные панели.
В теории существовали сторонние ОРС серверы, но рабочего варианта я не встречал.
У Вас XPC-500 в ISA или PCI варианте?
Я вижу 2 варианта:
1.1 Искать старый, но живой компьютер, в который можно установить XPC500 и ключ защиты, на который поставить XBS 1.7 под Windows XP. По документации пождерживаемая ОС Windows 2000, но на ХР у людей работало.
1.2 Искать компьютер под XP и платой под LPT порт для ключа защиты. В этом случае Вам нужен старый BNA с буквой А. Опять же установить XBS1.7
2. Брать новый компьютер и устанавливать EBI или SymmetrE. В этом случае модель BNA не так важна и зависит от версии EBI, которую будут ставить.

Варианты 1.х подразумевают, что ключ защиты жив и от него сохранился корректный ключ-файл Honeywel.ini
Если с погибшего компьютера ничго не сохранилось, то только вариант 2

Спасибо за подробный ответ. Сейчас рассматриваю такой вариант: нашел компанию в Швейцарии, которая делает именно шлюз c-bus --> BACnet/ip. Если интересно, компания называется Neopsis. Далее OPC сервером забираю данные с BACnet/ip и завожу в новую скаду. На данный момент связался с этой компанией. Единственное с чем возникнет напряг так это доставка/оплата/логистика (по крайней мере надеюсь, что только с этим). Но вопрос решаемый, есть знакомые в Германии, которые смогут помочь. Конечно, рассматривал вариант ремонта/восстановления, но всё это связано с тем, что надо ставить древние ОС, искать дрова и пр. Всё это морально устарело и невозможно вечно на этом работать. Ну и от Honeywell постепенно надо уходить, как и они от нас ушли.

Цитата(ivosoft @ 27.12.2024, 3:29) *
Если контроллеров не много то целесообразнее заменить их на ОВЕН, Сегнетик, Систем Электрик, или др. доступные ПЛК. Они достаточно просто интегрируются в Мастер Скаду или др. систему диспетчеризации (есть даже условно бесплатные). Таким образом вы решите множество проблем: нет необходимости в BNA, новых ПЛК Honeywell, EBI, проприетарные протоколы, древний Windows и т.п.
На объектах с подобными допотопными системами в последние 5 лет так и поступаем.

Согласен, это всё давно уже устарело и от Honeywell надо уходить, но пока ПЛК свою функцию выполняют и у клиента нет возможности сразу всё заменить.

Сообщение отредактировал kenji - 27.12.2024, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 27.12.2024, 9:34
Сообщение #1019





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(kenji @ 27.12.2024, 9:19) *
Спасибо за подробный ответ. Сейчас рассматриваю такой вариант: нашел компанию в Швейцарии, которая делает именно шлюз c-bus --> BACnet/ip. Если интересно, компания называется Neopsis. Далее OPC сервером забираю данные с BACnet/ip и завожу в новую скаду. На данный момент связался с этой компанией. Единственное с чем возникнет напряг так это доставка/оплата/логистика (по крайней мере надеюсь, что только с этим). Но вопрос решаемый, есть знакомые в Германии, которые смогут помочь. Конечно, рассматривал вариант ремонта/восстановления, но всё это связано с тем, что надо ставить древние ОС, искать дрова и пр. Всё это морально устарело и невозможно вечно на этом работать. Ну и от Honeywell постепенно надо уходить, как и они от нас ушли.


Согласен, это всё давно уже устарело и от Honeywell надо уходить, но пока ПЛК свою функцию выполняют и у клиента нет возможности сразу всё заменить.

Ну актуальные версии SCADA EBI все еще поддерживают данное оборудование. Если контроллеров много можно купить BNA и установить свежий EBI, правда визуализацию потребуется делать заново. Если контроллеров мало, то данная затея экономически не имеет смысла.
Если надумаете устанавливать EBI пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kenji
сообщение 27.12.2024, 9:54
Сообщение #1020





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168971



Цитата(Y&S @ 27.12.2024, 9:34) *
Ну актуальные версии SCADA EBI все еще поддерживают данное оборудование. Если контроллеров много можно купить BNA и установить свежий EBI, правда визуализацию потребуется делать заново. Если контроллеров мало, то данная затея экономически не имеет смысла.
Если надумаете устанавливать EBI пишите в личку.

О, спасибо. А если что, можно редко (!) задавать глупые вопросы вам по Honeywell? Просто я никогда с ними не работал, и, как я понимаю, официальной поддержки не осталось в РФ. К сожалению, BNA очень дорого стоит, особенно тот, который С1009. Из 5 компаний только одна готова поставить его в РФ, но ценник не устраивает, да и разбираться со скадой хоневеловской у меня также нет желания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

35 страниц V  « < 32 33 34 35 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 6:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных