Уважаемые коллеги.
В действующем жилом доме, на первом этаже, где раньше была квартира, гор.администрация захотела сделать небольшую поликлинику.
Вопрос в следующем, можно ли подключить системы водопровода и канализации поликлиники к системам хоз.питьевого водопровода и канализации жилых помещений.
В Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89 (который еще не вступил в действие, но уже доступен в сети) нашел только что у данных учреждений должен быть отдельный счетчик на вводе.
Заранее благодарен... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 18.1.2012, 7:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



счетчик на вводе - это само собой. по идее и выпуск свой тоже должен быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 18.1.2012, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Спасибо Jazzer, но хотелось бы увидеть конкретные нормы и ссылки на них, подскажите пожалуйста, а то очень срочно надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 18.1.2012, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Выполняла похожий проект. Только поликлиника не проектируемая, а существующая. И там выполнялся капитальный ремонт. Водоснабжение - ответвление от магистрали с установкой своего водомерного узла. Обязательно необходимо выполнить резервирование горячего водоснабжения. Стояки канализации от поликлиники должны иметь самостоятельный выпуск. А самый затруднительный момент заключается в том, что стояки канализации (от квартир) не должны проходить через лечебные кабинеты.
Посмотрите санпин по больницам.

Сообщение отредактировал Елена ВК - 18.1.2012, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 19.1.2012, 3:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



спасибо Елена ВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 19.1.2012, 4:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Елена ВК вы наверное имеете ввиду САНПИН 2.1.3.2630-10 другого я не нашел, никак не могу найти норму что стояки канализации от жилья не могут проходить по кабинетам поликлиники. Подскажите пожалуйста ссылку с пунктом. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.1.2012, 5:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Крамольный вопрос - как поликлиника может уместиться в размерах одной! квартиры?
даже 5ти комнатной?
стоматология?

Стандартный вопрос - раздел ТХ есть? )))

ХВС, ГВС, каналья - отдельными от дома вводами, выпусками.

п.с. а "затруднительный" момент порадовал, вы кабинеты в бывшем сан.узле размещаете? laugh.gif

Сообщение отредактировал даниил - 19.1.2012, 5:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 19.1.2012, 8:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(даниил @ 19.1.2012, 6:56) *
Крамольный вопрос - как поликлиника может уместиться в размерах одной! квартиры?
даже 5ти комнатной?
стоматология?

Стандартный вопрос - раздел ТХ есть? )))

ХВС, ГВС, каналья - отдельными от дома вводами, выпусками.

п.с. а "затруднительный" момент порадовал, вы кабинеты в бывшем сан.узле размещаете? laugh.gif

Поликлиника большая (занимает почти весь первый этаж). Находится под несколькими квартирами.
Да, санпин 2010 г.
А по стоякам канализации см. СНиП 2.04.01-85* п.17.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 20.1.2012, 10:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(даниил @ 19.1.2012, 11:56) *
Крамольный вопрос - как поликлиника может уместиться в размерах одной! квартиры?
даже 5ти комнатной?
стоматология?

Стандартный вопрос - раздел ТХ есть? )))

ХВС, ГВС, каналья - отдельными от дома вводами, выпусками.

п.с. а "затруднительный" момент порадовал, вы кабинеты в бывшем сан.узле размещаете? laugh.gif


1.Поликлиника это громко сказано, это амбулатория, т.е небольшая педиатрическая и терапевтическая клиника, по нормам все проходит.
2.Раздела ТХ нет, буду сам воротить что нибудь. (Заказчик не заказал ТХ и не хочет)
3. ХВС и ГВС придеться запитать от вводов жилья отдельными отпайками с водосчетчиками, по другому никак (у строительной компании слишком сжатый бюджет и ставитьсвой теплообменник в ТП он не хочет).
4. Стояки канализации от жилья проходящие через кабинет, придеться обшить кирпичным коробом с гидроизоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iVETTA
сообщение 7.2.2012, 3:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354



У меня еще интересней. Реконструкция больницы. Хотят сделать операционную в помещении, где проходят стояки. Других мест нет. Можно ли что нибудь сделать? Не меняя место операционной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных