На пром площадке нет канализации, подскажите какие очистные сооружения применяют для очистки и последующегго сброса на рельев бытовых стоков объемом 10 м3/сут?? Стоки с АБК.
|
|
|
|
|
19.1.2012, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962

|
Ваш расход, как говорится "ни то ни се". Наверное лучше септик с полем фильтрации. Емкость на 25 кубов и поле фильтр. примерно 10х15м, в зависимости от грунтов.
|
|
|
|
|
19.1.2012, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
я знаю что расход не велик, хотел конкретно изготовитей узнать в личку. чтоб здесь рекламой не было
|
|
|
|
|
19.1.2012, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ищите в интернете. Септик вообще все и вся делают. Мини-КОСы для таких целей это не дело.
|
|
|
|
|
19.1.2012, 16:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(smit_11 @ 19.1.2012, 14:23)  я знаю что расход не велик, хотел конкретно изготовитей узнать в личку. чтоб здесь рекламой не было Изготовителей - море, выбирайте любого, не ошибетесь, ибо на 10 кубах в сутки АУ, как правило, толком не работают. Или септик, если есть место для поля фильтрации, или накопитель
|
|
|
|
|
16.4.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Доброго здравия! Ситуация следующая: гостинично-развлекательный комплекс, состоящий из гостиницы-17м3/сут, сауны-7,2м3/сут и кафе-пока не знаю м3/сут. В итоге предварительно 30-35м3/сут (со слов зака) Для септика многовато, для ОС маловато, как быть? Ещё загвоздка в СЗЗ, земли как обычно мало, а нужно запихать все эти сооружения+скважину+ОС ливнёвки! Благодарю.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 16.4.2012, 13:33
|
|
|
|
|
16.4.2012, 15:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Усреднитель, КНС, АУ в павильоне. Плюс проект сокращения санзоны. Блокировать с ливневкой в одном павильоне
|
|
|
|
|
16.4.2012, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(andrey R @ 16.4.2012, 16:49)  АУ в павильоне можно и так. а можно и контейнер поставить, с 35 суточными кубами - справится :-)
|
|
|
|
|
16.4.2012, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Про усреднитель я догадался (знать не так туп  ), уж больно сток несъедобный получается из-за сауны. Про проект сокращения ГИП сказал, что будет заказывать. Ливнёвку зак выбрал "Свирь", так что сблокировать не получится. Мне почему-то кажется, что павильон или контейнер зака не устроит, эстетствуют они нонча. Пока склоняюсь к продукции Курской фирмы (называть, вроде, нельзя. Мне они внушили доверия тем, что рекламировать себя приехали специалисты, а не манагеры).
|
|
|
|
|
16.4.2012, 18:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Свирь - фтопку. Биологичку рекламировать не надо, можете просто описание выложить, если хотите обсудить. Хотя ж зак решает, как я понял, Ваше дело - воять, что велят...
|
|
|
|
|
16.4.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Зак уже решил насчёт "Свири". Строить что-то более-менее работающее почти никто не хочет сейчас (из тех, на кого довелось поработать 90% молвит: "Бумажки и сертификаты есть, и хай с ним".). Попробую найти описание биологии.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Установка биологической очистки сточных вод предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близким к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.
Установка биологической очистки сточных вод "...-М" представляет собой аэротенк с аэрацией воздуходувками, работающий по принципу окисления. Для достижения необходимого качества очистки стока аэротенк дополнен денитрификатором и системой доочистки стоков на фильтрах. Система доочистки позволяет получать стабильное качество сточной воды в том числе и при неблагоприятных для биоочистки условиях (недозагрузка очистных сооружений, наличие в стоках ПАВ, нефтепродуктов и др. веществ, угнетающих жизнедеятельность микроорганизмов).
Для очистки стока от бактериологических загрязнений предусмотрено обеззараживание ультрафиолетовой лампой.
Установка биологической очистки сточных вод "...-М" проста в эксплуатации и не требует сложных наладочных работ, позволяет получить стабильно высокое качество очищенной воды.
Установки биологической очистки всех исполнений производительностью от 100 м3/сут. комплектуются встроенной песколовкой.
Установки "...-М" с утеплённой передней площадкой и дверью предназначены для эксплуатации в обваловке или подземно с исполнением приямка для входа в установку. В подземном исполнении предусмотрено крепления установки к закладным деталям фундамента. Установки биологической очистки сточных вод "...-УМ"
Установки "...-УМ" с утеплением всех стенок и двери предназначены для установки наземно на подготовленную площадку (эксплуатация в районах с умеренным климатом). Для обеспечения надёжной работы установки биологической очистки сточных вод "...-УМ" при снижении температуры поступающей в установку сточной воды предусмотрена система её подогрева. Установки биологической очистки сточных вод "...-СУМ"
Установки "...-СУМ" с усиленным утеплением предназначены для эксплуатации наземно в условиях крайнего севера. Усиленное утепление обеспечивается наружной обшивкой установок биологической очистки стоков сендвич-панелями.
Все модели установок биологической очистки сточных вод могут опционально комплектоваться техническим этажом для обслуживания и контроля в условиях низких температур и большого снегового покрова дополнительными блоками (аэробной стабилизации ила, установками обезвоживания ила, станциями подачи реагентов и др
|
|
|
|
|
16.4.2012, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
|
|
|
|
|
16.4.2012, 19:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
- не вижу рециклов - не вижу дозирования реагента для удаления фосфора, это обязательно, а не опция - аналогично со всей шнягой для осадка, стабилизатор хотя бы должен быть в основном комплекте. - денитри на прикрепленке - - безнапорный самопальный угольный фильтр - - наземно без павильона - замерзнет, подземно - зак умучается эксплуатировать, греть - смешно при расположении на улице. - на Вашу производительность, состав стоков и режим поступления надо делать индивидуально, а не покупать готовую.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
andrey R, благодарю! -Простите, за наглость, рециклы-это кто? -... -это ж рынок, чего тут удивляться! -мало в этом понимаю, поэтому ничего ужасного не вижу (нитри-денитри для меня вообще загадка пока). -дык вся установка самопальная и запатентованная. А вот то, что он без промывки... -павильон же тоже греть надо. Этот вопрос меня вообще меньше всего волнует, ибо эстетствуют-с заки, хотят газончик с холмиком, а не будку, вот пусть и ковыряются как хотят. -режим поступления надеялся в усреднителе скорректировать, а вот состааав... Там ситуёвина с гостиницей оч. сомнительная. По заданию на 72 человека, но в такую дыру ради кафе и сауны чёт я сомневаюсь, что кто-то поедет. Максимум на треть будет занята. Вот и получается, что кафе и сауна. Кафе на днях расход узнаю, а сауну на 20 чел. счёл как 7,2м3/сут. Ни с тех, ни с других стоков бактерии много не нажрут (надо узнать ещё, что за кафе, мож и кухни там как таковой нет). Андрей, наладили-бы Вы производство блочных очистных производительностью до 100 кубов, многих форумчан избавили бы от вопросов
|
|
|
|
|
16.4.2012, 20:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантех10 @ 16.4.2012, 20:59)  -Простите, за наглость, рециклы-это кто? Эт то, что должно быть в установке, а нетути Цитата(Сантех10 @ 16.4.2012, 20:59)  -павильон же тоже греть надо. Этот вопрос меня вообще меньше всего волнует, ибо эстетствуют-с заки, хотят газончик с холмиком, а не будку В павильоне установка меньше остывает, нежели на улице и с подогретым стоком. Ну и обслуживать зимой, под газончиком, унутри холмика... таки да, эстеты  До первого погружения, потом орать будут, но пить боржоми станет несколько поздновато. Ну да ладно, хозяин - барин, может чудить за свои деньги, сколько влезет. Потом сломает всё и сделает нормально, но уже за другие деньги. Цитата(Сантех10 @ 16.4.2012, 20:59)  а вот состааав... И как же Вы установку то подбирать (уж молчу про проектирование) будете без этого? Цитата(Сантех10 @ 16.4.2012, 20:59)  Андрей, наладили-бы Вы производство блочных очистных производительностью до 100 кубов, многих форумчан избавили бы от вопросов Да не вопрос, платите - сделаем. А на склад такие вещи никто не производит, я ж проектирую под задачу, а не топасы вагонами клепаю
|
|
|
|
|
16.4.2012, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.1.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 89978

|
Цитата(Сантех10 @ 16.4.2012, 20:59)  -режим поступления надеялся в усреднителе скорректировать, а вот состааав... Там ситуёвина с гостиницей оч. сомнительная. По заданию на 72 человека, но в такую дыру ради кафе и сауны чёт я сомневаюсь, что кто-то поедет. Максимум на треть будет занята. Вот и получается, что кафе и сауна. Кафе на днях расход узнаю, а сауну на 20 чел. счёл как 7,2м3/сут. Ни с тех, ни с других стоков бактерии много не нажрут (надо узнать ещё, что за кафе, мож и кухни там как таковой нет). Общался я как то с одними ребятами - у них тоже гостиница. 3 насоса в КНС-ке сдохло пока не догадались насос отгородить сеткой. Бросают туда постояльцы все что только способно пролезть в трубу 110 диаметра. Так что заку надо предусмотреть это, иначе песколовку которая на схеме они каждый день чистить будут (судя по размерам ее).
|
|
|
|
|
17.4.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(andrey R @ 16.4.2012, 21:18)  И как же Вы установку то подбирать (уж молчу про проектирование) будете без этого? Я про то, что как не крути, а нормальных стоков не получится при данном раскладе. Вадим (spb), решётку предполагаю в усреднителе установить, или перед ним в колодце. Кстати, усреднитель-это пока мои мысли, зак может отказаться, мотивируя отсутствием земли. andrey R, Рецикл-это возвратный ил и сырой осадок?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 17.4.2012, 7:52
|
|
|
|
|
17.4.2012, 9:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 8:39)  зак может отказаться, мотивируя отсутствием земли.
Рецикл-это возвратный ил и сырой осадок? У меня один отказался. Теперь вдогонку городит наземный, с перекачкой, утеплением и подогревом. Кстати, сток примерно как у Вас и расход похожий Нуачо, зато самоутвердился и мне заработать дал В том числе и это. На маленькой установке никакого сырого осадка нет в связи с отсутствием первичника. Рецикл нитри-денитри, плюс рецикл ила
|
|
|
|
|
17.4.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(andrey R @ 17.4.2012, 10:42)  Рецикл нитри-денитри, плюс рецикл ила их можно объединить в один :-) и, на той устновке, по картинке выше: рецикл там есть
Сообщение отредактировал Alge - 17.4.2012, 9:52
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Alge, с помощью эрлифта? Я правильно понимаю? andrey R, а усреднитель на картинке, не есть первичник?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 11:27)  с помощью эрлифта? Я правильно понимаю? лично я сторонник насосов. но на махоньких установках можно и эрлифтом эрлифт плох тем, что вы в денитрификатор кослород дуете, а он там ну совсем не нужен :-) ...я отвечу за Андрея: там именно усреднитель, про первичники вообще забудьте.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 17.4.2012, 10:50)  их можно объединить в один :-) и, на той устновке, по картинке выше: рецикл там есть  Можно, но два лучше Ублюдочный
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Alge @ 17.4.2012, 11:46)  лично я сторонник насосов. но на махоньких установках можно и эрлифтом эрлифт плох тем, что вы в денитрификатор кослород дуете, а он там ну совсем не нужен :-)
...я отвечу за Андрея: там именно усреднитель, про первичники вообще забудьте. Всё, понял, на картинке насос, это у меня глаз косит. Почему про первичник забыть надо, не поясните?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alge @ 17.4.2012, 11:46)  лично я сторонник насосов. но на махоньких установках можно и эрлифтом эрлифт плох тем, что вы в денитрификатор кослород дуете, а он там ну совсем не нужен :-) Оно канешно, но в целях экономии... и мешалки и насосы заменяет эрлифт. Денитри... кхм... да не так страшен черт, как его малюют Кстати, в ближайшем номере ВиК должна быть статья Даниловича на эту тему, рекомендую. Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 11:50)  Почему про первичник забыть надо, не поясните? Вам органику дополнительно дозировать придется, а не снимать её в первичнике
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(andrey R @ 17.4.2012, 11:49)  Можно, но два лучше  а еще лучше - три! даешь кейптаунскую схему в очистных 35 суткокубов!  а если серьезно: зачем? в схемах А/О один рецикл вполне оправдан Цитата(andrey R @ 17.4.2012, 11:49)  Ублюдочный  хороший! просто наираспрекраснейшийся!  Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 11:50)  Почему про первичник забыть надо, не поясните? а он нафик не нужен. никакой пользы, только вред  Цитата(andrey R @ 17.4.2012, 11:54)  но в целях экономии... поэтому я и сказал: на махоньких - можно Цитата(andrey R @ 17.4.2012, 11:54)  да не так страшен черт, как его малюют  ну-ну...
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Это во всех случаях, или только в моём?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
во всех случаях если в стоках много азота и мало органики
первичники вам снимают до 30% БПК, которого и так впритык для денитри
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Alge @ 17.4.2012, 12:08)  во всех случаях если в стоках много азота и мало органики Дык установка-то не только для таких случаев. Опять доп, ежели понадобится?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
у вас хозбыт? значит случай "тот" или вы такие установки и на молокозаводы планируете ставить? или какие случаи "другие"?
лучше подумайте над решеткой мелкопрозористой
|
|
|
|