Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Рекуперация в больнице
Евгения-Петрозав...
сообщение 18.1.2012, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Добрый день. Подскажи те пожалуйста, можно ли использовать одну приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла для обслуживания палат больницы или необходимо разделить приток и вытяжку в разные помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
linisa
сообщение 18.1.2012, 22:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30920



Я бы делала отдельные системы, но буквально сегодня общалась с товарищем, который вполне допускает использование в больнице рекуператора с промежуточным теплоносителем (гликолем). И опять же смотря какая больница (и палаты)...В хирургии или онкологии я бы точно не рискнула. Вы в теме Чистых помещений почитайте про больницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.1.2012, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Так приток и вытяжку с жидкостными рекуператорами можно и в разных помещениях разместить, если это надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 20.1.2012, 4:33
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



только с раздельным рекуператором возможно, т.к. рециркуляция воздуха в больницах строго воспрещена, а в любому рекуператоре кроме раздельного есть переток воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dymus
сообщение 24.1.2012, 16:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123955



то есть в пластинчатых рекуператорах переток тоже есть?

Сообщение отредактировал Dymus - 24.1.2012, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 24.1.2012, 16:59
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Dymus @ 24.1.2012, 14:35) *
то есть в пластинчатых рекуператорах переток тоже есть?

Вот как раз в пластинчатых и роторных и "есть".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dymus
сообщение 24.1.2012, 17:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2011
Пользователь №: 123955



Цитата(JJJJ @ 24.1.2012, 15:59) *
Вот как раз в пластинчатых и роторных и "есть".

с роторными понятно - там приток и вытяжка в одних и тех же "ячейках" ротора перемещаются.
а в пластинчатом они разделены физически алюминиевой пластиной - смешивания не болжно быть при качественном исполнении, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 26.1.2012, 11:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Изучая данную тему, нашла
Невозможность использования в принципе любого рекуператора кроме рекуператора с промежуточным теплоносителем обусловлена п. 11.5 г) СНиП 41-01-2003:
11.5 В воздухо-воздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточного воздуха не следует использовать воздух:
г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Госкомсанэпиднадзором России.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
define
сообщение 7.2.2012, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 10.7.2008
Из: Riga
Пользователь №: 20516



Добрый день!
Помогите понят в таблице смысл 5 графы: Recirculated by means of room units?
Если в графе стоит No, то воздух нельзя рециркулировать?
А для чего тогда 4 графа: All air ehxausted directly to outdoors, которая подразумевает, что весь воздух надо выкидывать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 12.2.2012, 16:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Recirculated by means of room units - рециркуляция с помощью комнатных модулей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных