lotus5
сообщение 19.1.2012, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Уважаемые коллеги, подскажет пожалуйста.
В котельной стоят 5 котлов.
Когда работают 3 котла, температура теплоносителя достигает необходимой температуры,
когда включают 4 или 5 или все вместе 5 котлов - температура теплоносителя уже не может догреться до необходимой температуры?
В чем здесь загвоздка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 19.1.2012, 13:31
Сообщение #2


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Котлы с атмосферной или с напорной горелкой??? И вообше какие?? Если с атмосферной посмотрите на давление газа перед котлами (или а худой конец на вводе в котельную), при увеличении нагрузки (включении 4 - 5 котлов) давление газа в газопроводе падает практически до минимального, но котел не затухает так как минимальное давление газа присутствует.
Как следствие вывод - котлы все горят но на минимально допустимой мощности. В этом случае надо регулировать ШРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 19.1.2012, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



возможны котлы не правильно были подобраны и включение 4го и пятого говорит о том, что выросла нагрузка, но они уже не справляются из-за нехватки:
1. мощности оборудования
2. расхода газа на данную мощность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 3.2.2012, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



возможно многое, но сначала лучше еще на тепловую схему посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 3.2.2012, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Маловат коллектор газа перед котлами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________________.pdf ( 136,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных