Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как сделать рекуперацию?, обвязка
agel
сообщение 20.1.2012, 9:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Надо запроектировать приточно-вытяжную установку с рекуператором.
Но высота помещения этого не позволяет.
Поэтому добавлены два теплообменника,
связанные контуром с этиленгликолем.
Достаточно ли будет поставить в этом контуре только насос?
...или по полной программе всю обвязку с 3-х ходовым?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 229,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  __3.pdf ( 13,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.1.2012, 12:31
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если не будет влагопритока, то трехходовой не нужен. трехходовой - только для борьбы с обмерзанием вытяжного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 26.1.2012, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



трехходовой - только для борьбы с обмерзанием вытяжного.
Вытяжного- чего?

а все остальное надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 26.1.2012, 12:00
Сообщение #4





Guest Forum






Все надо .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.1.2012, 13:15
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вытяжного- чего?
теплообменника!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newgarden
сообщение 3.3.2012, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045



Не забудьте каплеотбойник на вытяжке и дренаж от вытяжного теплообменника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 20.4.2012, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Вот более понятнее - будет.Является стаандартным продуктом.

С уважением Виктор
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Izometric1.jpg ( 717,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных