> Отдельная система приточной механической вентиляции для холла, Если в нормах указания на это
Созонов
сообщение 20.1.2012, 13:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги нужна ли отдельная система приточной механической вентиляции для холла в общественно-административной здании, есть указания в нормах на это. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2012, 15:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вас не затруднит более понятно формулировать вопрос?

По нормам СНиП 31.05.2003 Общественные здания административного назначения:

Цитата
8.6 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.


Где вы увидели отдельную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 21.1.2012, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Просто у холла своя температура, у кабинетов(офисов) своя. Спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал Созонов - 21.1.2012, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.1.2012, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



то есть регулировать температуру отопительными приборами не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных