> Соотношение ГКал к расходу газа,л, Интересно
Hvatit
сообщение 20.1.2012, 18:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



Добрый день.
Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2012, 19:08
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, потому что потери разные...

Из какого документа Вы взяли эти числа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 20.1.2012, 19:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Судя по указанным величинам Вы поменяли местами знаменатель с числителем.Это, очевидно,ОТС газа разделенная на 1Гкал.А ОТС,как известно, колеблется довольно часто.Впрочем такая величина в расчетах по котельным мне не встречалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik56ru
сообщение 22.1.2012, 10:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136983



Данная величина по-умному называется "Теплота сгорания низшая при 20 гр. С и 101,325 кПа"
измеряется в ккал\м куб. Эти данные указываются в паспорте качества газа, пробы берутся ежедневно, потом выводится среднее значение за месяц и вносят в паспорт. Оренбургский газ - 7880 - 8100, в большей степени зависит от процента содержания тяжелых углеводородов СnНn,
т.е. пропанов, бутанов, пентанов и проч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.1.2012, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vik56ru @ 22.1.2012, 11:49) *
Данная величина по-умному называется "Теплота сгорания низшая при 20 гр. С и 101,325 кПа"

А 7100 ккал/м3 как называется? И с чего вы решили что там 20 гр.?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2012, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergej213
сообщение 22.1.2012, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136989



Цитата(Hvatit @ 20.1.2012, 18:57) *
Добрый день.
Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078?

Почему не знаю, но нам это число утверждало УРТ(Управление региональными тарифами) и нас на котельной оно было равно 0,058 т.е. на нагрев 1 Гкал, требуется 0,058 м3 газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.1.2012, 22:41
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vik56ru @ 22.1.2012, 11:49) *
СnНn,
т.е. пропанов, бутанов, пентанов и проч.

...То есть CnH2n+2 ? smile.gif

Цитата(Sergej213 @ 22.1.2012, 16:11) *
на нагрев 1 Гкал, требуется 0,058 м3 газа.

Как бы лучше спросить...
Или "До скольки нагреваете гигакалорию?", или "Что у вас за газ такой?"... smile.gif

Короче, у нас для получения 1 Гкал требуется более 100 м3 газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 23.1.2012, 18:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



ОТС (объемная теплота сжигания) обычно указывается в т.н. нормальных условиях (см. пост vik56ru). Для tiptop:для получения 1Гкал необходимо сжечь (теоретически)при ОТС=8000ккал/м.куб - 125м.куб.газа, в реальных условиях зта величина будет больше в зависимости от КПД котельной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.1.2012, 21:40
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(leburan @ 23.1.2012, 19:38) *
Для tiptop:для получения 1Гкал необходимо сжечь (теоретически)при ОТС=8000ккал/м.куб - 125м.куб.газа, в реальных условиях зта величина будет больше в зависимости от КПД котельной установки.

Спасибо!
Растолковали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.1.2012, 21:47
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Нашествие студентов ?
Впору вспомнить коэффициент Стьюдента laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hvatit
сообщение 24.1.2012, 12:39
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844



Спасибо. Предельно ясно.
Данные брались из отчетов по расходу газа и показаний счетчика ГКал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.1.2012, 12:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 21:40) *
Спасибо!
Растолковали.

От души порадовался за тип топа biggrin.gif


Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 28.1.2012, 15:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Hvatit @ 20.1.2012, 19:57) *
Добрый день.
Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078?

Вообще-то варьируется соотношение: кг усл.топлива/Гкал, в зависимости от КПД котла. Условное топливо связано с натуральным следующим образом: Внат = Вусл. /К, где К - топливный эквивалент = Qн.раб./7000. Ещё способ как определить расход газа на выработку тепла: В = Qвыраб./Qн.раб.*кпд котла. А для простоты делается так: Газ*1,15/0,16452= Гкал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных