> Гидравлический расчёт цеха, Подбор диаметров трубопоровода
votekom
сообщение 22.1.2012, 19:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.2.2009
Пользователь №: 28516



Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 22.1.2012, 20:21
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(votekom @ 22.1.2012, 19:42) *
Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif

Если есть сомнения - пересчитайте.
Или насос возьмите с запасиком wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.1.2012, 22:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Разве в произв. цехах делают трубопроводы отопления из пластика?
Без указания мощности радиаторов и системы, расчётного перепада температуры, разговор беспредметный.

Сообщение отредактировал jota - 22.1.2012, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 3.2.2012, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Цитата(votekom @ 22.1.2012, 17:42) *
Есть цех длина – 66м, ширина – 17м, высота – 6м. Хотят установить Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб dn 80 мм, размещенных друг над другом – 13шт. После выполнения расчётов получилось первые 6 радиаторов на полипропиленовой трубе Ø40, 4 радиатора – Ø32, 2 радиатора – Ø25, 1 радиатор – Ø20мм. Сомневаюсь в правильности расчётов. unsure.gif

Т.е. отопление регистрами. Скидываю файлик. Потренируйтесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexenderk
сообщение 3.2.2012, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241



Цитата(jota @ 22.1.2012, 22:29) *
Разве в произв. цехах делают трубопроводы отопления из пластика?


Делают, только в пожароопасных помещениях (категории А,Б,В) прокладку делают скрытой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных