Добрый день!
Помогите, пожалуйста настроить связь между шиной EIB и Crestron.
Использую шлюз согласования CGEIB-IP.
Управляем освещением (1 битные команды вкл.\выкл.)
Групповые адреса через KNX Gate в шлюз зашил.
Прописал логику в SIMPL Windows, копилирую, ошибок нет, заливаю в контроллер (MC2E), смотрю состояние через ToolBOX (Simpl Debbuger), вылезает ошибка переменной RX

Статус TCP\IP клиента:
\\status 2d

\\status 4d

RX HTTP/1.1 0 ERROR\x0D\x0A\x0D\x0AERROR 0\x0D\x0A

Т.е. к шлюзу идет коннект, потом обрывается и пишет ошибку =(

Подскажите, есть у кого нить соображения по этому поводу?

Шлюз пингуется, доступ к нему есть, при отключении питания на шлюз, debbuger выдает ошибку подключения "Unable to connect to TCP server , status= -257"

[size="3"][/size]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 24.1.2012, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



про крестрон с еибом smile.gif здесь больше знают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RealistNigas
сообщение 24.1.2012, 10:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 137211



Большое спасибо! =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RealistNigas
сообщение 25.1.2012, 12:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 137211



Если у кого будут проблемы, аналогичные моей:
Читаем внимательней мануал по настройке cgeib-ip =)
Загвостка заключалась в том, что я прописал 80 порт TCP\IP клиента,- а необходим 10001, что четко отслеживается в мануале =)
Всем удачи! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных