> Вентиляция гостиницы 4 звезды
Katerin
сообщение 24.1.2012, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 62054



Привет.
Мне необходимо сделать проект вентиляции и кондиционирования гостиницы, 4 ****, 6 этажей , 20 номеров на этаже.
Вопрос 1 - из МГСН 4.16-98 мне не понятно из с/у должна быть механическая или естественная вентиляция и какой расход ( туалет , писуар, душ)? (заказчик хочет естественную вытяжку, а по нормам я не понимаю можно или нет).
Вопрос 2 - Должен ли быть приток в номер механический или нет, т. к. в том же МГСН указывают кратность воздухообмена.

Очень жду ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.1.2012, 18:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Katerin @ 24.1.2012, 14:36) *
Мне необходимо сделать проект вентиляции и кондиционирования гостиницы, 4 ****,

По-моему, кондиционирование и натуральная вентиляция несовместимы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freeze2312
сообщение 24.1.2012, 20:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89822



Считаю что применение естественной вытяжки из туалета сильно скажется на запахе в смежных помещениях.

прочитал в МГСН 4.16-98:
7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с
естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования
в здании в целом или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжнуювентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с
механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна,
обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50

7.14.
(...........)
Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы
(...........)

если речь о номерах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.1.2012, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



1. Механическая из санузлов.
2. Механический приток в номера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerin
сообщение 25.1.2012, 9:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 62054



[quote name='freeze2312' date='24.1.2012, 21:42' post='729248']
Считаю что применение естественной вытяжки из туалета сильно скажется на запахе в смежных помещениях.

прочитал в МГСН 4.16-98:
7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с
естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования
в здании в целом или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжнуювентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с
механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна,
обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50

Что является основными помещениями гостиницы (относительно механической вытяжки)???? Номера? с/у?
По этим нормам получается что приток в номера вообще не нужен, только через корридоры и холы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerin
сообщение 25.1.2012, 10:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 62054




"прочитал в МГСН 4.16-98:
7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с
естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования
в здании в целом или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжнуювентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с
механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна,
обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50"

Что является основными помещениями гостиницы (относительно механической вытяжки)???? Номера? с/у?
По этим нормам получается что приток в номера вообще не нужен, только через корридоры и холы.
[/quote]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2012, 7:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Пожалуйста, изучите готовые разработки инженеров фирмы Rehau и Aereco!
Что касается объектов - то ваш бесценный опыт + знания (в частности нормативной документации) позволит сделать вам полноценный проект!
Лично я предлагаю охлаждаемые/нагреваемые поверхности в помещениях в сочетании с естественной приточной и принудительной вытяжной вентиляцией в номерах. На кухне и в залах - принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Воздухообмен и теплообмен определяется по требованиям норм и характеристикам объекта! Не забывайте про дымоудаление и подпорную вентиляцию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных