Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> уклон надземного газопровода
Nasttya
сообщение 24.1.2012, 21:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Народ, подскажите, при надземной прокладке газопровода высокого давлеия обязательно ли соблюдать уклон 0,002, или допускается прямолинейная прокладка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.1.2012, 7:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Народ подсказывает: в большинстве случаев необходимости нет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 25.1.2012, 19:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Народ, а в каком нормативе это можно увидеть? rolleyes.gif

Народ, а в каком нормативе это можно увидеть? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.1.2012, 22:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Народ отвечает: такого в нормативах нет. Народу это подсказывает опыт работы, мнения эксплатирующих организаций и здравый смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 27.1.2012, 10:08
Сообщение #5





Guest Forum






Но проектировать надо по нормам ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.1.2012, 21:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Не всё в нормах найдёшь. Голову тоже надо задействовать изредка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farn
сообщение 29.1.2012, 21:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704



Есть рекомендации в п.4.11. СП 42-101-2003 для неосушенных газов. Природный газ (если по ГОСТу) под него не попадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 30.1.2012, 7:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



ПБ 03-585-03. Не подойдет в данном случае?

5.1 . 4 . Трубопроводы необходимо проектировать с уклонами, обеспечивающими их опорожнение при остановке.

Уклоны трубопроводов следует принимать не менее:

для легкоподвижных жидких веществ - 0 , 002 ;

для газообразных веществ по ходу среды - 0 , 002 ;

для газообразных веществ против хода среды - 0 , 003;

для кислот и щелочей - 0 , 005 .

Для трубопроводов с высоковязкими и застывающими веществами величины уклонов принимаются исходя из конкретных свойств и особенностей веществ, протяженности трубопроводов и условий их прокладки (в пределах до 0 , 02 ).

В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их опорожнение.

...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 30.1.2012, 13:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Дурацкий пункт, честно говоря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 30.1.2012, 13:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



А почему уклон не сделать? что мешает?....Просто в том же пб:

8 . 1.11 . Испытание на прочность и плотность трубопроводов, Р а ссчитанных на условное давление свыше 10 МПа (100 кгс/см 2 ), с л едует проводить гидравлическим способом. В технически обосно в анн ы х случаях для трубопроводов с условным давлением до 50 МПа ( 500 кгс/см 2 ) допускается замена гидравлического исп ы тания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии (только при положительной темпера тур е окружающего воздуха).
На этот вид испытания разрабатывается инструкция, содер жа щая мероприятия, исключающие возможность разрушения трубопроводов в случае появления критического АЭ-сигна л а.

Водичку сливать после испытаний как-то надо ведь. Хотя у меня опыта маловато. может как-то вкручиваются люди biggrin.gif

Сообщение отредактировал defuser - 30.1.2012, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных