Уважаемые коллеги, интересует вопрос какая арматура применяется на трубопроводах систем теплоснабжения больших диаметров (начиная от 600 до 1400 мм). В основном конечно интересуют бесканалки в ППУ (что за тип арматуры и как она устанавливается на сети), но для общего развития конечно хочется знать и для остальных случаев тоже.

Заранее всех благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2012, 20:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Есть в сети и Типовые проекты, Нормативная и Учебная литература!
Если нет времени на самообразование, тогда найдите специалиста и пройдите у него обучение! По указанному вопросу необходимо пройти 48-56 академических часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.1.2012, 21:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



К специалисту за академическим обучением?. Да полно те! Когда то так меня пытался раскрутить спец по Автокаду, т. е обучаться по его программе. Я ему втолковывал, что меня эта метода не устраивает. Потом я обратился к другому преподу в вузе который окончил лет 30 тому как... и м ы отлично с ним позанимались практически часов 10. Этого мне хватило, а дальше все больше сам и лишь изредка к нему набегами...
Вопрос задан и на него надо либо ответить либо проигнорировать, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexej_tgv
сообщение 27.1.2012, 7:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694



Цитата
По указанному вопросу необходимо пройти 48-56 академических часа

Это конечно серьездно. А я уж думал нет таких людей давно, которые бы так основательно относились к жизни. Вы видимо педант по своей сущности, либо теоретик чистой воды, но считаю с таким отношением к жизни вам это сообщение на данном форуме нужно вставлять в каждую тему (ну может через одну).
Здесь, думаю к счастью, не все такие - нам достаточно только короткого, но конкретного ответа и желательно по сути, а обучение мы как нибудь сами найдем, на месте а не онлайн, опять же если в этом возникнет необходимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 27.1.2012, 12:49
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



alexej_tgv
Цитата
...какая арматура...

Если вас интересует тип арматуры, то тут скорее от региона зависит - у кого на что хватает денег или возможностей "раскрутить" инвестора. В Москве вся арматура шарового типа (за исключением временных байпасов), конкретный производитель зависит от выбора ПТО (как бы...) эксплуатирующей организации. KMC, Sital... Ronex & Klinger совсем редко на таких диаметрах - очень дорого. В прошлом году на одном из объектов пытались запроектировать (по желанию ТСО) 1200 Klinger, так отказались - вопрос 14млн. руб.
Цитата
В основном конечно интересуют бесканалки в ППУ (что за тип арматуры и как она устанавливается на сети)...

Вот, во вложениях, чертеж разработанный Мосинж'ем. Как раз перекрывает нижнюю границу Вашего вопроса)))) Бесканально шаровые краны диаметром 800 и больше я ни разу не применял, как правило это были сущ. камеры с установленными в них задвижками, интереса по их замене и перенос в землю ТСО не выдвигали. Мосфлоулайн в своём каталоге указывает максимальный диаметр предизолированного "шара" как 800-й, Ситал в своём каталоге бесканальный "шар" предлагает и 1000... Загадка... с предположениями.
Конструктивно узел с бесканальными "шарами" 800 и больше не будет отличаться от представленного примера 600-го "шара". Вопрос в том нужно ли это кому-нибудь из ТСО?

Сообщение отредактировал nik4t - 27.1.2012, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1_96_016.jpg ( 762,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexej_tgv
сообщение 27.1.2012, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694



Уважаемый nik4t, А где же обещанные вложения? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 27.1.2012, 12:57
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Исправился)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexej_tgv
сообщение 27.1.2012, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694



Пардон, что-то с глазами. Сразу не заметил! rolleyes.gif Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных