Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Роторный рекуператор, Управление рекуператором
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 0:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Уважаемые коллеги подскажите - какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?
Можно ли использовать рекуператор как - работает на 100% или не работает(тоесть управлять контактором). а при облединении его - рекуператор отключать а приточно-вытяжным вентиляторам снижать скорость вращения. для оттайки рекуператора.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.1.2012, 2:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



нельзя, надо частотник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2012, 5:40
Сообщение #3





Guest Forum






Частотник нужен для плавного регулирования температуры (чтобы рекуператор не перегревал воздух в межсезонье).

Хотя однажды я видел тупую схему работы сего девайса. Делали турки в нашем городе драмматический театр, так вот там у них рекуператор просто включался пускателем, при условии что температура на улице ниже температуры в помещении на определенное количество градусов. Минусы такого подхода - нет плавного регулирования, и рекуператор используется реже - отсюда уменьшение эффектвного использования и повышение поотребления энергоресуросв (уменьшение экономии). И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо "на лапу" и все нормально. Про исполнение всего остального молчу smile.gif порно полнейшее (с точки зрения энергоэффективности, надежности и т.д. и т.п.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.1.2012, 6:31
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 4:39) *
Уважаемые коллеги подскажите - какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?

По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 8:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(Max2114 @ 27.1.2012, 5:40) *
И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо "на лапу" и все нормально.

Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? huh.gif А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...

Сообщение отредактировал tekto - 27.1.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Как вариант, чтоб не давать никому на лапу, туркам всего лишь на всего надо было запрограммить "окно" или тупо поставить термостат с настраиваемым дифференциалом и пожалуйста вам регенератор летом, исключая межсезонье. Термостат вообще копейки стоит от 350 рублей, ну 5000 потолок, если с дифференциалом то, а на лапу сколько? И опять же смысл какой, давать на лапу и потом еще угарать на энергоресурсах, точно турки... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.1.2012, 10:23
Сообщение #7





Guest Forum






У меня такая установка была родом из Питера , че мне теперь питерских в грязи валять. ничего не понимаю. че за люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



не знаю как у вас у нас не редко можно услышать в адрес человека который хоть от куда родом, когда выражают недоумение: ты что турок не русский, не знал что так нельзя делать? и т.д в этом духе, а вопрос: ты что из Питера?, по крайней мере у нас ничего не обозначает

ну а есть же еще чувство юмора, у вас как с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(tekto @ 27.1.2012, 8:12) *
Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно не очень разумно не поставить ПЧ в таком случае...

Ну да: в Москве и Киеве говорят "неправильно", в Питере "неверно", ну еще подъезд и парадная, например: "опять какой то гад ширялся в нашей парадной". А в Саратове говорят "сосиськи", в место просто "сосиски" и не говорят "ноги не убрались на диване", а говорят "не убрался в комнате", а "ноги не уместились на диване". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(Lex @ 27.1.2012, 5:31) *
По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?


Мы тоже думали что он будет в комплекте, тоже из нашего опыта,
но система пришла без него - были немного удивлены!!
Заказчик доплачивать не хотит, система на 1,1 кВт маленькая. ротор вообще 90 Ватт пришел, (хотя в заказной спецификации был другой). Вот и стала делема - можно ли в принципе управлять ротором без ЧП, только пускателем?
Основной вопрос - что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.1.2012, 11:35
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 13:30) *

Такие схемы управления существуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 11:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 11:30) *
Основной вопрос - что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??

В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

настраивается по ощущениям, как пианино ... smile.gif

Сообщение отредактировал tekto - 27.1.2012, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 27.1.2012, 12:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор. В зависимости от того в греть необходимо или охлаждать воздух эта разница должна наблюдаться с тем или иным занком соответственно.
Дельту (разницу) можете выставлять вручную или прикрутить к наружной температуре и заданию.

Использование плавного управления оборотами, как писалось выше, для корректной работы ротора в межсезонье - имеется в виду, когда только за счет ротора можно перегреть/перехолодить болье чем необходимо именно потому, что он работатет на 100%оборотов.

На правктике реализовывали управление ротором как плавно так и ВКЛ/ВЫКЛ (в зависимости от комплектации).

Кстати, эффективность ротора зависит еще и от влажности воздуха...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 13:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(Chabol @ 27.1.2012, 12:49) *
Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор.

амортизация и электричество входят в эти 2 градуса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 13:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='tekto' date='27.1.2012, 10:48' post='730423']
В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

Контроллеры свободно программируемые, до датчика перепада давления и давления в проекте нет.
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.
а рекуператор оставим на вкл/выкл., при обмерзании - выкл приточку на 10 мин. и все на этом.

Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.1.2012, 13:30
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть роторный, барабаны - это в другом месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2012, 13:32
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(tekto @ 27.1.2012, 9:12) *
Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? huh.gif А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...

Так все логично - подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы - он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении...

А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно - у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное)... и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было "на лапу дать"...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 14:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 13:16) *
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.

а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

Цитата(LordN @ 27.1.2012, 13:30) *
есть роторный, бараны - это в другом месте.

ГЫ! Регенеративный бубен Enventus и барабаны Stradivari. Так он ж вроде скрипки делал!?

Цитата(Max2114 @ 27.1.2012, 13:32) *
Так все логично - подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы - он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении...

А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно - у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное)... и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было "на лапу дать"...

А зачем добавлять кучу? Хотя бы один на всех механический термостат с настройкой дифференциала, ну или хоть термореле овённенькое с возможность настройки "окна", все приятней было бы ... чем на лапу то ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 17:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='tekto' date='27.1.2012, 13:32' post='730504']
а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 27.1.2012, 18:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором - если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tekto
сообщение 27.1.2012, 18:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457



Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 17:21) *
Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.

А какое значение коэффициента эффективности рекуперации вы будете принимать за критическую точку и почему собственно данный способ для вас кажется более предпочтительным измерению разности давлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.1.2012, 19:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Хм.... ротор по вкл-выкл... обмерзнет только в морозы... ага-ага.. только что вот домой вернулся с установки с ротором, который сейчас, при -10 всего на улице, работает от частотника всего на 30%, иначе обмерзает, а что с ним будет в -20 и по принципу вкл-выкл? через минуту-две после старта установки будет останавливаться на 5-6-7-10 минутную оттайку ротора? А дуть-то она когда ж будет? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.1.2012, 19:44
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А дуть-то она когда ж будет?
а зачем? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.1.2012, 19:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(LordN @ 27.1.2012, 20:44) *
а зачем? smile.gif

Эмммм... редко кто меня настолько простым вопросом может загнать в такой ступор с ответом laugh.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 28.1.2012, 8:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



[quote name='Rapid' date='27.1.2012, 17:38' post='730582']
А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором - если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.

Тоже верно, но зимой когда на улице -15 градусов = с помещения вытягиваем +18
тто вытяжка после рекуператора показывает -1 градус, хотя барабанный рекуператор не обмерз, смотрели визуально.
получается что он приточным воздухом охлаждается больше чем нагревается вытяжным
поэтому этот способ я думаю не совсем верный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 28.1.2012, 9:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Озадачило следующее. Характеристики роторного рекуператора: улица -23С, 90%, помещение 18С, 30%, выброс рекуператора заявлен -10С, эффективность теплопередачи 66%, эффективность влагопередачи 55%. Всегда отслеживал температуру выброса не ниже +2С, и особо не заморачивался, а тут стало интересно. При построении процесса на ID диаграмме для охлаждения вытяжного воздуха до -10С какое значение температуры холодоносителя принимать за температуру поверхности рекуператора -10С или -23С?. Обе точки вроде на одной прямой получаются. Для +18С,30% температура конднсации +1С, при этом линия процесса не пересекает 100% влажность, но конденсат есть. Т.е. будет обмерзать или таки происходят процессы, что влага, например снимается потоком входящего с улицы воздуха, не успевая замерзнуть? И можно смело выставлять значение температуры выброса при такой влажности в помещении, заявленное производителем? Если держать +2С, то действительно рекуператор практически останавливается уже при - 10С на улице, т.е. смысл применения его исчезает. А если по факту имеем в помещении 23С, 40%, например, как правильно построить луч процесса для вытяжного воздуха? Что брать за конечную точку процесса? Как сам производитель видит работу рекуператора на 100% мощности при температуре выброса -10С, 100%? Обезопасить себя - держать не ниже +1С за рекуператором всегда в ущерб экономии теплоносителя, или, зная параметры вытяжного воздуха, построить луч процесса по каким -то другим критериям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 10:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Держите положительной температуру тела ротора,а не температуру выбросного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 28.1.2012, 11:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Каким образом измерить температуру вращающегося ротора? Или если рассчитать, то исходя из чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 12:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



tротора~tвытяжки-((dtриток*dtвытяжка/(dtприток+dtвытяжки)),где
dtприток=tприток-tнаружняя;
dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 28.1.2012, 14:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Очень любопытно. А можно ссылку на какой-нибудь техдок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных