yfray
сообщение 28.1.2012, 9:53
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Здравствуйте!

Расход воды на нужды предприятия составляет 78 м3/сут. Противопожарный + аварийный объем воды равен 267 м3. Обмен воды произойдет за 82 ч.
В СНиПе сказано:

Цитата
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения


Получается что в насосной надо ставить циркуляционные насосы.

Подскажите пожалуйста.
Насколько целесообразно ставить циркуляционные насосы с практической точки зрения? (ведь в СНиПе это лишь примечание)
Какой принцип их работы. Они гоняют воду по кольцу Резервуар - Насосы -Резервуар или Резервуар - Сеть - Насосы - Резервуар?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.1.2012, 8:29
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



у меня было офисное здание. запас воды питьевой (после очистки городского водопровода) 8 м3.
разбор воды в день примерно 5-6 м3. на выходные все останавливается.
чтобы вода не закисала, безо всяких СНИПов, чисто из практических соображений, поставил насос циркуляционный, 40-50 л/мин, в циркул.трбопроводе установил УФ-лампу. насос включается автоматически через 30 минут после прекращения потока воды в трубопроводе подачи потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 30.1.2012, 13:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



yfray, в случаях подобных вашему, после резервуара предусматривают установку обработки воды:
... -> резервуар->насос->фильтр(+УФ)->сеть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 30.1.2012, 13:59
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спасибо! Теперь понимаю чем пахнет установка циркуяционные насосов smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных