|
  |
Подключение роторного утилизатора через частотник, Блок управления от Korf |
|
|
|
30.1.2012, 1:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть вопрос по подключению роторного теплоутилизатора через частотник к блоку (щиту) управления. Необходимо подключить приточно-вытяжную установку серии UTR от Korf. Состав установки: приточный и вытяжной вентиляторы, воздушные фильтры на притоке и вытяжке, электрический калорифер, роторный теплоутилизатор, две воздушных заслонки с электроприводами (на заборе наружного воздуха и выбросе вытяжного воздуха). Вентустановка укомплектована блоком (щитом) управления CHU 222-E30-33, датчиками температуры и реле давления. С подключением основных компоненов в общем-то разобрались, но остался неясным вопрос с частотным преобразователем роторного теплоутилизатора. В документации на блок управления есть две схемы:
__________.jpg ( 640,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 107и
________________.jpg ( 613,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78В первой схеме не обозначены все клеммы частотника. Клемма Y2 в щите есть только непосредственно на контроллере CHU 222. Управление от щита на частотник идет через реле давления (защита ротора от замерзания). Наши автоматчики полагают, что надо подключать так:
__________.jpg ( 72,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77Возможно кто-то уже имел дело с такими щитами. Буду признателен за помощь. С уважением, stranger
Сообщение отредактировал stranger_2 - 30.1.2012, 1:47
|
|
|
|
|
30.1.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Номера клемм - это вещь индивидуальная для каждого конкретного ПЧ и щита. Нужно просто понимать принцип работы всей этой системой, и тогда вопросов не будет. В обычном режиме при запуске вент.установки и контроллер подает сигнал на запуск двигателя рекуператора через ПЧ ( на какой вход ПЧ будет подан сигнал от контроллера зависит от типа ПЧ и от конфигурации входов). Далее контроллер через аналоговый выход изменяет скорость вращения ротора подовая сигнал задания оборотов (опять таки на кокую клемму подавать сигнал зависит от конфигурации ПЧ). Это я описал штатный режим роторного утилизатора. Теперь переходим к режиму защиты от обмерзания: Обмерзание калорифера в большинстве случаев детектируется дифференциальным реле перепада давления на вытяжной части утилизатора. В вашем случае это датчик DPD. Когда срабатывает этот датчик то, роторный теплообменник должен перейти на пониженные обороты вращения. В приведенной вами последней схеме просто DPD размыкает аналоговый выход управления ПЧ от контроллера. В общем не вдаваясь в подробности номеров клемм схема у вас правильная. Но если хотите точно знать, что правильно, а что нет. то открываетет описание к конкретной модели ПЧ и смотрите назаначение клемм. Ели не хотите. чтобы потом наладчики задавали вам кучу вопросов. то прописываете конфигурацию ПЧ. т.е. чтобы назначили именно дискретный вход № (такой-то) отвечающим за запуск-остановку двигателя. Аналоговый вход № (такой-то) за задание уставки оборотов ротора, также в настройках задания этого входа прописать. диапазоны задания. т.е. что при входном сигнале 0В на входе частотник вращал двигатель с минимальными оборотами. Так-же если на щите есть возможность сигнализации заклиненного (примерзшего) утилизатора, то вывести еще не него сигнал от утилизатора. Это может быть превышение нагрузки по току от ПЧ (тогда на нем должен быть запрограммирован на это дело соответсвующий дискретный выход, об этом указываете в проекте и прописываете в схеме соединений. Либо в самом вентиляторе возможно наличие термозащиты, которая выводится на специализипрованное реле и уже с него сигнал поступает в щит автоматики.
Можно конечно понадеяться на профессианализм и опыт наладчиков. тогда оставить вашу схему как есть, и наладчики сами сконфигурируют вводы выводы ПЧ.
Сообщение отредактировал Rus75 - 30.1.2012, 10:38
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
30.1.2012, 10:52
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 30.1.2012, 3:45)  У них сервисная служба есть, там и спросите.
Сообщение отредактировал Гампопа - 30.1.2012, 11:07
|
|
|
|
|
31.1.2012, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
К Гампопа...
Уже давно отправили запрос. Пока молчат...
К Rus75...
Мы рассуждали примерно также как и вы. В данной ситуации мы и монтажники и наладчики. Смутило просто то, что в схеме щита промаркированы все клеммы по факту, кроме ПЧ ротора. Какой-то трабл в оформлении документов...
stranger
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
31.1.2012, 6:08
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 31.1.2012, 6:50)  К Гампопа...
Уже давно отправили запрос. Пока молчат...
К Rus75...
Мы рассуждали примерно также как и вы. В данной ситуации мы и монтажники и наладчики. Смутило просто то, что в схеме щита промаркированы все клеммы по факту, кроме ПЧ ротора. Какой-то трабл в оформлении документов...
stranger А ненадо корф брать... и не будет проблем.
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
31.1.2012, 8:34
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 31.1.2012, 7:50)  Отсутствие маркировки видимо от того , что ПЧ комплектуется отдельно от щита, и может быть различных марок.
|
|
|
|
|
31.1.2012, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Такое сплош и рядом случается и не только с корф, но и с везой и с ремаком но обычно все вопросы снимались после звонка в сервисную службу. Никаких писем писать ни когда не приходилось.
|
|
|
|
|
31.1.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(stranger_2 @ 31.1.2012, 7:50)  Отсутствие маркировки видимо от того , что ПЧ комплектуется отдельно от щита, и может быть различных марок. Да и я о том-же. Смущает только то, что они не вывели на общий клемник щита управляющий сигнал утилизатором. Конечно это не проблема, если есть свободная клемма, то можно и самому пробросить один проводок, а вот если нет, то либо ставить самому отдельную клемму, либо тянуть проводник от частотника сразу до клеммы контроллера. А про то какие клеммы подключать - я написал ранее. Если вы ко всему прочему занимаетесь монтажом и наладкой, то проблем у вас быть не должно. А если вы придерживаетесь некой этике в монтаже и пусконаладке, то в исполнительной документации должны прописть все настройки частотника и контроллера, датчиков и реле,отличные от заводских, чтобы в случае чего эксплуатационщики могли быстрро восстановить систему в случае сбоя.
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
31.1.2012, 9:26
|
Guest Forum

|
а к каким клеммам соединять? > а какой частотник?> не знаю > ???> я менеджер , меня монтажники спросили > нецензурная речь
Сообщение отредактировал Гампопа - 31.1.2012, 9:41
|
|
|
|
|
31.1.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Для Микрика у Вас всё правильно нарисовано. Единственное, что не совсем понятно - управление по аналоговому входу: там сигнал 0-10В должен приходить на клемму 53 относительно клеммы 55 (GND), если оно так, то должно работать. И ещё: внимательно проверте Ваш частотник на питающее напряжение, т.к. судя по 2-у рисунку возможно что он у Вас или на 3х380 или на 1х220 (убил бы за такое безграмотное рисование).
|
|
|
|
|
31.1.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
К gansales
Марка частотника указана на нашей схеме (она последняя). Вход - 1х220 В, выход - 3х220 В. Первые две схемы взяты из документации Korf. Вся автоматика (включая частотники) комплектовалась Корфом. Сервис от Корфа молчит, ранее с ним не имел дел...
|
|
|
|
|
1.2.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Тогда по Вашей схеме должно работать, только обозначение клемм на самом частотнике L1/L и L3/N, а вместо РЕ -> значёк "земля".
|
|
|
|
|
1.2.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
К gansales
Да клеммы обозначены как вы указали... Спасибо за участие.
stranger
Сообщение отредактировал stranger_2 - 1.2.2012, 14:22
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|