Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Загазованность
Irina12345
сообщение 30.1.2012, 20:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2012
Пользователь №: 138058



Добрый день! Подскажите пожалуйста в квартире установлена газовая колонка . Газовая служба требует установку системы загазованности с датчиком на СО. Зачем в квартиру ставить загазованность при постоянном присутствии людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 31.1.2012, 8:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. Если была установлена ранее, то никаких систем требовать не вправе. Или пусть предъявят ссылку на документ обязывающий это делать
2. Если колонка установлена сейчас то согласно СП 7.13130.2009 датчик нужен. Кроме того, согласно Федерального закона "технический регламент о безопасности зданий и сооружений должны и датчик контроля метана поставить"
3. Если колонка в ванной, то поставьте. Будет спокойней. Жмурики в ванных имеют место быть от отравлений продуктами сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 31.1.2012, 9:08
Сообщение #3


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Затем надо ставить, что люди иногда спят, а угарный газ при утечке скапливается в зоне 1-1,6м от пола и в это время люди и угорают в большинстве случаев
такая система у нас есть. это САКЗ-МК-2 (СО) бытовая. надо только знать диаметр газовой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 31.1.2012, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Irina12345 газовая служба требует установку совершенно необоснованно. Как написал уважаемый GASPAR, пусть предъявят ссылку на документ. Это касается и существующей газовой колонки и вновь проектируемой. В СП 7 13130.2009 речь идёт о помещениях теплогенераторов для отопленияв п. 5.5 и 5.45 (вообще 5-й раздел называется "Пожарная безопасность систем отопления"). Поэтому к газовой колонке он не имеет ни малейшего отношения. В техническом регламенте "о безопасности зданий и сооружений" я вообще ничего такого не нашёл. Кроме того, сам СП 7 13130.2009 является нормативным документом МЧС по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения п 1.1. И наряду с ним должны применяться другие нормативные документы п 1.3. А все "газовые" документы установку сигнализаторов загазованности в квартирах не требуют. Конечно, если Вы сами захотите установить сигнализатор загазованности, то запретить Вам никто не вправе, и у вас должен быть исправен датчик тяги на газовой колонке.

Сообщение отредактировал positronw - 31.1.2012, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.2.2012, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(GASPAR @ 31.1.2012, 8:36) *
согласно Федерального закона "технический регламент о безопасности зданий и сооружений должны и датчик контроля метана поставить"

Статья 30, пункт 11
В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
.....
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля..
Так шо метановый датчик поставить могут

Сообщение отредактировал GASPAR - 1.2.2012, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЦИТ
сообщение 2.2.2012, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364



Посмотрите разъяснения ГипроНИИгаза
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________806.jpg ( 470,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 2.2.2012, 20:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Всё правильно, при установке газовой колонки в квартире сигнализатор загазованности устанавливать не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima75
сообщение 5.2.2012, 19:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.11.2008
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891



Цитата(GASPAR @ 1.2.2012, 9:55) *
Статья 30, пункт 11
В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
.....
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля..
Так шо метановый датчик поставить могут


На форуме Проект-газ уже встречал разъяснения по этой спорной ситуации увж. GASPARа. Все-таки ФЗ есть ФЗ! И поэтому, пожалуй, именно ему задам вопрос-просьбу о более обширном ответе. Это объяснит многое и для других. Ну и объясню свои мотивы: у нас (УрФО) ГРО ориентируются на положение :
"...Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."
Но есть случаи, что отсутствие СИКЗ ГРО согласовывало только на кухне, а КТЗ, при наличии деревянных стен, вообще "убедительно просило" не предусматривать. Ну и конечно основная фишка - это ввод непосредственно в помещение с газоиспользующим оборудованием (не только объектов СНиП 31-...). Мне предстоит проектирование раздела ГСВ многоэтажного дома в центральной части РФ. И что же делать с "транзитом" и СИКЗ у вас пока не представляю ("внутренние" стояки+ подводка в кухню к ПГ-4). Заранее благодарю. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.2.2012, 19:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Некоторые своды правил и правила вышли до введения этого регламента и никак не могли учесть его требования. Другие (например СП 62.13330.2011) рождались параллельно с регламентом и также могли не учитывать его требования. Кроме того в СП 62.13330.2011 заявлено, что при наличии в других документах более строгих требований, следует выбирать более жёсткое требование.
Если кому известны в газовых нормах другие способы недопущения образования взрывных концентраций в квартирах и способные предотвратить накопление газов, отличные от стационарной системы "клапан-датчик" напишите.
Если шо случится и в квартире в которой вы не запроектировали систему СИКЗ бабахнет, то при расследовании легко всё выяснится. И уже тогды, батенька, с вас спросят, а почему не предусмотрели систему контроля согласно техрегламента? И не дай бог там жмуры ещё будут...

Цитата(ЦИТ @ 2.2.2012, 9:14) *
Посмотрите разъяснения ГипроНИИгаза

Посмотрел. Ничего путного. Ничего про регламент. Было бы неплохо знать суть вопроса, который к регламенту вообще не относится. Сухое пересказывание СП 62.13330.2011. и почему письмо обрезано?

Сообщение отредактировал GASPAR - 5.2.2012, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima75
сообщение 6.2.2012, 6:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.11.2008
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891



GASPARу

Как всегда, спасибо-как всегда, должен!!!
Может быть делали многоэтажку в Моск.обл? Я по дальнейшему согласованию, дело в том, что ТУ еще нет, а ГСВ генпроектировщик просит выдать через 20 дней. Вообщем, может есть аналог, плииз?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЦИТ
сообщение 6.2.2012, 8:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.9.2008
Из: Saratov
Пользователь №: 22364




Посмотрел. Ничего путного. Ничего про регламент. Было бы неплохо знать суть вопроса, который к регламенту вообще не относится. Сухое пересказывание СП 62.13330.2011. и почему письмо обрезано?
[/quote]
Потому что не было не от кого разрешения копипастить его в интернет. Если нужно конкретное разъяснение СП нужно писать им или в Полимергаз (который этот СП разработал), о разъяснениях по сути вопроса.
В этом скане я показал Вам принципиальное мнение головного института Газпрома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных