Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> наладка Водно-химического режима котла ДЕ, Какие работы выполняются при наладке водно-химического режима котла
Alexandrr
сообщение 30.1.2012, 23:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Какие работы выполняются при наладке водно-химического режима котла ДЕ-25 с пароперегревателем и двухступенчатым испарением, и что именно должно налаживаться? кто то может пояснить по этой теме? а то наладчики выдают отчет с нормами, прописанными в правилах и прикладывают анализы воды, и называют это наладкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 31.1.2012, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Химики они такие. Мне в таких случаях здорово помогали ценники на эти работы. там в денежном выражении четко описаны объемы работ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 1.2.2012, 20:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



ну посмотрел я в ферах и честно говоря не совсем для себя нашел ответ, скорее не нашел....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 2.2.2012, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Если свести словоблудие к минимуму, то наладка водно -химического режима котла проводится только в случае наличия требований к качеству вырабатываемого пара. В этом случае определяется размер непрерывной продувки и соответственно солесодержание в котловой воде при которых нужное качество пара гарантируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.2.2012, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(glan5 @ 2.2.2012, 8:12) *
Если свести словоблудие к минимуму, то наладка водно -химического режима котла проводится только в случае наличия требований к качеству вырабатываемого пара. В этом случае определяется размер непрерывной продувки и соответственно солесодержание в котловой воде при которых нужное качество пара гарантируется.





VIII. ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КОТЛОВ
8.1. Общие требования

8.1.1. Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла и питательного тракта без повреждения их элементов вследствие отложений накипи и шлама, повышения относительной щелочности котловой воды до опасных пределов или в результате коррозии металла.

А я всегда думал, что это требование ПРАВИЛ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 2.2.2012, 19:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



То есть если нет особых требований к пару, то наладка ВХР не принципиальна? а если есть пароперегреватель, то это уже как минимум жесткие требования к пару , выходящему с барабана, ведь если в нем будет повышенное солесодержание по причине повышенного брызгоуноса, мы быстро забьем и сожхем пароперегреватель. ну это просто мнение.... но мне бы хотелось услышать на этот счет кого то из опытных специалистов, чтобы иметь представление о необходимости и объеме проведения ВХР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 3.2.2012, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Цитата(glan5 @ 2.2.2012, 8:12) *
Если свести словоблудие к минимуму, то наладка водно -химического режима котла проводится только в случае наличия требований к качеству вырабатываемого пара. В этом случае определяется размер непрерывной продувки и соответственно солесодержание в котловой воде при которых нужное качество пара гарантируется.
Согласен. Но даже если требований к пару нет, нужно определить предельный уровень щелочности (солесодержания) воды, при котором еще нет резких колебаний воды в водоуказательных стеклах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2012, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Даёшь межкристаллитную коррозию!

Сообщение отредактировал Галиев - 3.2.2012, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2012, 21:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вспомнил случай 10-ти летней давности, при мне продували стекла на ДКВр 10/13, а потом я обнаружил россыпь дырок на джинсах - словно картечью пробило. Брызги воды попали из воронки, за щелочность в той котельной не следили напрочь.
И с таким ВХР можно работать и ВСЁ словоблудие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 4.2.2012, 16:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Межкристаллическую коррозию вожно по анализам предсказать по относительной щелочности.
предельный уровень содесодержания ну или щелочности, что однотипно, можно определить по анализам насыщенного пара - как брызгоунос повышается, значит появляются соли в паре, а брызгоунос повысится если щелочность высокая и вода начинает пениться,и уровень теряется тоже из-за этого, ..... я ничего не пропустил? если что не так - поправьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.2.2012, 22:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Поправляю: - для анализов берется котловая вода, а не конденсат от паропровода. Делал сравнительный анализ - разница на порядок.
Как с котла воду взять - изобретайте, только не ошпарьтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 5.2.2012, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(Галиев @ 5.2.2012, 1:05) *
Поправляю: - для анализов берется котловая вода, а не конденсат от паропровода. Делал сравнительный анализ - разница на порядок.
Как с котла воду взять - изобретайте, только не ошпарьтесь.

ну то что берется котловая вода это понятно, но отслежиывать предельную точку солесодержания лучше не по тому когда уровень раскачает а по анализу пара., и при ухудшении анализа пара считать тот анализ котловой воды который при этом получился предельным)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 7.2.2012, 20:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



а про фосфаты кто то может сказать, насколько стоит их вводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 10.2.2012, 18:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Фосфаты вводятся на котлах давлением выше 14 кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 13.2.2012, 21:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Выполняются еще опыты с уровнем, нет ли броска солей при подъеме уровня и иногда с давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 14.2.2012, 20:27
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



Цитата(Alexandrr @ 30.1.2012, 19:08) *
Какие работы выполняются при наладке водно-химического режима котла ДЕ-25 с пароперегревателем и двухступенчатым испарением, и что именно должно налаживаться? кто то может пояснить по этой теме? а то наладчики выдают отчет с нормами, прописанными в правилах и прикладывают анализы воды, и называют это наладкой.


При наладке ВХР проводятся водно-химические испытания с последующим составлением карты водно-химического режима котла и составлением инструкции по ведению ВХР. Есть нормативные акты Ростехнадзора согласно которым такого рода испытания необходимо проводить не реже 1-го раза в 3 года (наладка по срокам).
Если нужна Программа водно-химических испытаний ДЕ-25, то могу выслать. raf@rg4832.spb.edu - бесплатноsmile.gif)))))))))

Есть нормы качества питательной воды и пара - это установлено Ростехнадзором. Задача испытаний - выяснить допустимые пределы качества котловой воды (1 и 2-й ступеней испарения), при которых наладочная организация гарантирует, что качество пара не будет нарушено. А ваще там масса попутных задач. Это культура производства. Если хотите угробить котел, то последуйте совету, что нихрена делать не надоsmile.gif))))))))).

Сообщение отредактировал raf1 - 14.2.2012, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 14.2.2012, 20:34
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



Цитата(Alexandrr @ 7.2.2012, 16:00) *
а про фосфаты кто то может сказать, насколько стоит их вводить?


При введении фосфатов, обычно, преследуют 2-е цели: безнакипный режим и увеличение рН подпиточной воды (для водогрейных котлов, когда нет деаэрации).
Это сложно - вписаться в нормы по рН, если Вы, без деаэрации, не используете корректирующие добавки типа тринатрийфосфата.

Сообщение отредактировал raf1 - 14.2.2012, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 16.2.2012, 20:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 23:27) *
При наладке ВХР проводятся водно-химические испытания с последующим составлением карты водно-химического режима котла и составлением инструкции по ведению ВХР. Есть нормативные акты Ростехнадзора согласно которым такого рода испытания необходимо проводить не реже 1-го раза в 3 года (наладка по срокам).
Если нужна Программа водно-химических испытаний ДЕ-25, то могу выслать. raf@rg4832.spb.edu - бесплатноsmile.gif)))))))))

с удовольствием почитал бы вашу программу, тем более если она не для галочки)

Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 23:34) *
При введении фосфатов, обычно, преследуют 2-е цели: безнакипный режим и увеличение рН подпиточной воды (для водогрейных котлов, когда нет деаэрации).
Это сложно - вписаться в нормы по рН, если Вы, без деаэрации, не используете корректирующие добавки типа тринатрийфосфата.

У меня тут паровые котлы и все работает с деаэрацией, кроме того водоподготовка с Н-катионированием голодной регенерацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf1
сообщение 16.2.2012, 22:39
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226



Цитата(Alexandrr @ 16.2.2012, 16:57) *
с удовольствием почитал бы вашу программу, тем более если она не для галочки)


УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Директор ЗАО "АБС» Главный инженер
__________Р.С.Хюгель ………………….. филиала
__________Антихюгель Г.М.




ПРОГРАММА
проведения водно-химических испытаний котлов типа ДЕ-25/14 ст. №1,2,3 установленных в котельной «Западная»
по адресу Хюгельское ш. 15 Восточно-Западного филиала ГУП «ТЭК СПб»

1. Цель работы:
Установление обоснованных эксплутационных норм качества котловой воды, пара ,питательной воды. Разработка мероприятий по повышению надежности и экономичности эксплуатации котлов.
Проверка качества пара при переменных режимах работы котлов (при нагрузке, уровню воды в котле, солесодержанию котловой воды), установление режима продувок при контроле за содержанием железа в котловой воде II ступени испарения. Составление по результатам работ режимной карты, технического отчета, инструкции по ведению водно-химического режима котлов.

2. Объем работ:
2.1 Подготовительные работы.
Ознакомление с технической документацией:
- паспорт котла:
- технологическая схема подготовки питательной воды:
- журнал текущего ремонта:
- акты выполненных работ на котле.
Оценка качества исходной, химочищенной,питательной, котловой воды, пара по данным оперативных журналов участка ХВО котельной.
Проверка оснащенности котла приборами КИП и А.
Проверка состояния точек отбора проб котловой воды, пара, питательной воды, конденсата.
Выдача перечня установленных дефектов, согласование с администрацией РТ(ЭУ,УЭ) сроков их устранения.
Подготовка рабочего места в экспресс-лаборатории участка (посуда, приборы, химреактивы).
2.2. Экспериментальная часть.
2.2.1. Определение качественных характеристик водного режима котла при эксплуатационных условиях.
Условия проведения опыта:
Нагрузка, уровень и давление в котлах эксплуатационные.
В котловой воде определяются солесодержание, хлориды, щелочность, прозрачность, железо суммарное.
В питательной воде определяются: щелочность, жесткость, солесодержание, значение рН, железо, прозрачность, хлориды, содержание кислорода.
В конденсате определяются: щелочность, хлориды, жесткость, рН.
В паре определяются: щелочность, содержание свободной углекислоты, хлориды. Рассчитывается процент продувки, относительная щелочность, процент возврата конденсата, влажность пара, коэффициент упаривания, кратность упаривания.
2.2.2. Определение влияния на качество пара изменений солесодержания котловой воды.
Средний уровень уточняется с мастером КИПиА по каждому котлу, в зависимости от настройки автоматики безопасности по уровню.
Условия проведения опыта:
Опыт проводится в условиях эксплуатационной нагрузки котла, среднего уровня в барабане, но не более 0-60 мм. Периодическая продувка во время опыта не производится. Опыт прекращается при ухудшении качества пара, появлении шлама в котловой воде (при выявлении осажденного шлама на внутренней поверхности нагрева котла по содержанию железа) или при повышении значения коэффициента упаривания выше 20, после чего производится интенсивная периодическая продувка и увеличивается расход непрерывной продувки.
Ориентировочная продолжительность каждого этапа опыта 4-6 часов.
2.2.3. Определение влияние нагрузки котла на качество насыщенного пара.
Условия проведения опыта:
Опыт производится при среднем уровне воды в котле +60 мм
Солесодержание котловой воды поддерживается в пределах норм, установленных в предыдущем опыте.
1). Устанавливается нагрузка на котле 80% от номинальной и выдерживается в течение часа, производится контроль качества пара по показателям: влажность, содержание свободной углекислоты.
2). Устанавливается нагрузка номинальная и выдерживается в течение часа, производится контроль качества пара по показателям влажность, содержание свободной углекислоты.
3). Устанавливается нагрузка сверх номинальной, производится контроль качества пара по показателям: влажность, содержание свободной углекислоты.
4). Снижается нагрузка до минимально возможной и выдерживается в течение часа, производится контроль качества пара по показателям влажности, содержание свободной углекислоты.
2.2.4. Определение влияния уровня котловой воды на качество насыщенного пара.
Условия проведения опыта:
Уровень воды контролируется по водоуказательным колонкам на котле. Изменение уровня воды в котле производится задатчиком или дистанционно при отключении автомата. Нагрузка котла - номинальная, уровень со среднего положения повышается поэтапно (до 0+60 мм). за 5-6 минут и выдерживается в течение часа, инженер и мастер КИПиА подтверждают.
2.2.5. Установление эксплуатационных норм котловой воды для каждого испытуемого котла.
Контрольный опыт:
Условия проведения опыта:
Контрольный опыт (один-два) проводится для выяснения и уточнения результатов предыдущих опытов. Нагрузка котла номинальная, уровень средний, солесодержание котловой воды- установленное во втором опыте (эксплуатационный режим).

2.2.6. Объем измерений и химконтроля во время ипытаний.
Измерение параметров котла производится по эксплуатационным приборам, расположенным на щите управления, уровень воды в котле контролируется дополнительно по водоуказательным колонкам.
Контролируются следующие параметры:
а), производительность котла (по пару);
б), давление в котле;
в), уровень в котле;
г), величина непрерывной продувки котла.
Производятся химанализы:
- в котловой воде определяются солесодержание, хлориды, щелочность, прозрачность.
- в питательной воде определяются: щелочность, жесткость, солесодержание, значение рН, содержание железа, прозрачность, хлориды, содержание кислорода.
- в конденсате определяются щелочность, рН, хлориды, жесткость.
- в паре- щелочность, хлориды, содержание свободной углекислоты.
Рассчитывается процент продувки, относительная щелочность, процент возврата конденсата, влажность пара, коэффициент упаривания, кратность упаривания.
2.3. Разработка режимных карт.
2.4. Ссоставление технического отчета по результатам работы, включающего выводы и перечень рекомендаций по совершенствованию ведения водно-химического режима паровых котлов.
2.5. Разработка инструкций по ведению водно-химического режима паровых котлов ДЕ-25/14.
3.Организационные положения
3.1. Допуск персонала подрядной организации на объект для проведения работ осуществляется в соответствии с Указанием № 83 от.03.08.2004 г. по Хюгельскому филиалу ГУП «ТЭК СПб»
3.2. Администрация обеспечивает необходимые режимы работы оборудования в соответствии с утвержденной программой, устраняет дефекты согласно выданного перечня в период наладочных работ, ответственный– нач. РТ-3 Насонов А.Д.
3.3. Администрация участка РТ-3 предоставляет оперативный персонал, ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением испытаний и обеспечения надежной и безаварийной работы котлов, ответственный – нач. РТ-3 Насонов А.Д.
3.4. Администрация РТ-3 предоставляет рабочее место, необходимое оборудование и реактивы в лаборатории для осуществления химконтроля, ответственный – мастер ХВО Кривошеева Н.Н.
3.5. Администрация РТ-3 несет ответственность за подготовку рабочих мест в соответствии с требованиями «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей», «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
3.6. Администрация РТ-3 представляет наладочной группе оперативный персонал для непосредственного воздействия на органы управления оборудования в период проведения испытаний.
3.7. Ответственный за организацию и выполнение требований инструкций по охране труда на рабочих местах, за соответствующую квалификацию наладочного персонала и соблюдение ПТБ несет директор ЗАО «ИКТ» – Хюгель Р.С.
3.8. Технический надзор за выполнением наладочных работ осуществляет мастер ХВО - Кривошеева Н.Н.



Подписи:

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 21.2.2012, 0:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



чеза эпический Хюгель? это гуптэковский прикол местечковый? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikitina_mn
сообщение 1.3.2012, 12:48
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134760



Вообще порядок проведения ТХИ (теплохимических испытаний) регламентируется СО 34.37.313-00 (или предыдущее назв.РД 153-34.1-37.313-00). Данные полученные в результате ТХИ являются основой для составления режимной карты по водно-химическому режиму, которые владельцы котлов обязаны иметь (согласно РД-10-179). Поэтому как бы скептически к ТХИ не относились - приходится их проводить..Но вот вопрос к специалистам-наладчикам ВХР. Цитирую (опять же из РД10-179 п.1,4) "...по истечению указанного срока и при нормальной эксплуатации котла режимные карты должны пересматриваться и вновь утверждаться....." Что значит: а)ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ (просто перелистывается, пересчитывается или проводятся ТХИ); б) нормальная эксплуатация (точнее как это оценить в данном контексте, как оценивается ВХР мы знаем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikitina_mn
сообщение 2.3.2012, 5:24
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134760



Цитата(raf1 @ 14.2.2012, 20:27) *
При наладке ВХР проводятся водно-химические испытания с последующим составлением карты водно-химического режима котла и составлением инструкции по ведению ВХР. Есть нормативные акты Ростехнадзора согласно которым такого рода испытания необходимо проводить не реже 1-го раза в 3 года (наладка по срокам).
Если нужна Программа водно-химических испытаний ДЕ-25, то могу выслать. raf@rg4832.spb.edu - бесплатноsmile.gif)))))))))

Есть нормы качества питательной воды и пара - это установлено Ростехнадзором. Задача испытаний - выяснить допустимые пределы качества котловой воды (1 и 2-й ступеней испарения), при которых наладочная организация гарантирует, что качество пара не будет нарушено. А ваще там масса попутных задач. Это культура производства. Если хотите угробить котел, то последуйте совету, что нихрена делать не надоsmile.gif))))))))).




А не могли бы подсказать нормативные акты ростехнадзора, которые регламентируют проводить Т(тепло)ХИ не реже 1 раза в 3 года? Очень нужно))). С картой все понятно. Но вот обязательно ли проводить ТХИ по истечении срока действия режимки, если на котле, например, особых изменений за эти три года не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.3.2012, 5:33
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikitina_mn @ 2.3.2012, 6:24) *
Но вот обязательно ли проводить ТХИ по истечении срока действия режимки, если на котле, например, особых изменений за эти три года не было?


С этим, наверное, такая же ситуация как и с "испытаниями" в целом.
ПТЭТЭ:

"5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора."

Наверное, Ростехнадзор может разрешить сместить срок на один год.

Сообщение отредактировал tiptop - 2.3.2012, 5:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikitina_mn
сообщение 5.3.2012, 5:33
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134760



Ой, спасибо большое за "наводку", т.к. про 5 лет слышала, но источника не видела. Но следующий вопрос: что такое ПТЭТЭ? Правила тех.эксплуатации чего? Мы работаем, в основном, по ПТЭ эл.станций и сетей РФ. Если это они, то п. 5.3.7 не об этом. Очень прошу расшифруйте подробнее, а то ведь без документа...сами понимаете)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.3.2012, 7:31
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikitina_mn @ 5.3.2012, 6:33) *
что такое ПТЭТЭ?


http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...1%8D&lr=192
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikitina_mn
сообщение 5.3.2012, 7:59
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134760



Да, все нашла и прочитала, спасибо большое. Вот только наше оборудование под этот документ, похоже, не подходит. У нас станции и паровые котлы среднего и высокого давления. Есть, конечно, пром.котельные с КУ, их можно подтянуть..Хотя, с другой стороны, если на отопительные такой достаточно жесткий регламент по испытаниям, то уж на наши скорее всего тоже самое. Но ни в ПТЭ эл.станций, ни в ПБ-10-574 сроков проведения ТХИ нет.Но, наверное, не реже. Все равно,огромное спасибо за ссылку. В любом случае будем на него ссылаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 20.3.2012, 9:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(nikitina_mn @ 5.3.2012, 10:59) *
Да, все нашла и прочитала, спасибо большое. Вот только наше оборудование под этот документ, похоже, не подходит. У нас станции и паровые котлы среднего и высокого давления. Есть, конечно, пром.котельные с КУ, их можно подтянуть..Хотя, с другой стороны, если на отопительные такой достаточно жесткий регламент по испытаниям, то уж на наши скорее всего тоже самое. Но ни в ПТЭ эл.станций, ни в ПБ-10-574 сроков проведения ТХИ нет.Но, наверное, не реже. Все равно,огромное спасибо за ссылку. В любом случае будем на него ссылаться

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПБ 12-529-03
7. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных
7.21. Пересмотр режимных карт на газовых котлах должен осуществляться с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а также после капитального ремонта котла, замены газогорелочных устройств.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы:
а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования;
б) наладка средств автоматического регулирования и контроля;
в) наладка теплоутилизирующего оборудования;
г) наладка вспомогательного оборудования.

Может это чем то еще вам поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.3.2012, 10:17
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexandrr @ 20.3.2012, 10:39) *
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПБ 12-529-03
7. Особые требования взрывобезопасности

Уточню:

Цитата
7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.


То есть свыше 100 Гиг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikitina_mn
сообщение 22.3.2012, 6:24
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134760



Спасибо большое за советы)))) Но может все-таки кто-нибудь по конкретнее именно по теплохимическим испытаниям что подскажет????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 22.3.2012, 6:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Да что же еще подсказать?. Если заказчик осознает необходимость испытаний, то и нет проблем. А навязать котлам менее 100гкал/час ничего невозможно, нет прямых требований в правилах безопасности, зато есть нормы в паспорте котла и обычно этим ограничиваются в малых котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных