Уважаемые форумчане, подскажите по 87 постановлению
имею проект по наружним сетям хоз.быт.канализации в коттеджном поселке с устройством БОСВ
сейчас надо проект оформить для сдачи в экспертизу по 87 пост.
вопрос первый: оформлять как для линейного или как для капит строительства.? поскольку там есть разводка от домов то я думаю что как для кап.стр.
вопрос второй: для оччистных отдельныйй раздел делать или в разделе НК все про них писать и рисовать и отсюда
третий вопрос: очистное просят заложить БИОКС 150, оно же комплектное идет,что ещё нужно допроектировать для него?
очистные делаю перый раз,поэтому вопросов много
а по поводу линейный или обьект кап.строит. - обьект наход в Московс.области и я не знаю как тамошние эксперты видят 87
прошу помочь и не игнорить! спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2012, 10:48
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Как для капстроительства, хотя бывают и нюансы. Обсуждалось недавно, порулите поиском.
Очистные - отдельный проект. И не только ТХ, но и все остальные разделы. "Комплексное" у покупных девайсов только "железо" основного блока, к нему еще надо проект "допроектировать". А в НК нарисуете квадратик и напишете - "см. проект ТХ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 31.1.2012, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(andrey R @ 31.1.2012, 10:48) *
Как для капстроительства, хотя бывают и нюансы. Обсуждалось недавно, порулите поиском.
Очистные - отдельный проект. И не только ТХ, но и все остальные разделы. "Комплексное" у покупных девайсов только "железо" основного блока, к нему еще надо проект "допроектировать". А в НК нарисуете квадратик и напишете - "см. проект ТХ".

а ТХ тоже Вкашник разрабатывать должен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 31.1.2012, 11:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



и вообще какие разделы ВКашник должен разработать кроме НК и НВ в случае если есть БОСВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2012, 11:21
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вкашник не потянет, нужен технолог по очистным. Они все с ВКшным образованием, но несколько отличаются от узких спецов, именующих себя "сетевиками" или "внутрянщиками" smile.gif

Цитата(гомер @ 31.1.2012, 12:17) *
и вообще какие разделы ВКашник должен разработать кроме НК и НВ в случае если есть БОСВ?

Кто чего должен - решает ГИП. В случае ОС появляется отдельный проект на ОС во всех частях.

Кратенько для общего развития. Наверняка что-то упустил. Выделенное жирненьким, это то, что Вы получите в металле от изготовителя готовой установки.

Содержание
1 Введение. Основные положения
1.1 Характеристики площадки, гидрогеологических и климатических условий.
2 Генплан
3 Архитектурные решения
4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.1 Здание КОС.
4.2 Канализационная насосная станция
4.3 Илоуплотнитель
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
5.1 Система электроснабжения
5.1.1 Насосная станция
5.1.2 Здание КОС
5.1.3 Заземление и молниезащита здания КОС
5.1.4 Электрическое освещение здания ОС
5.2 Система водоснабжения
5.3 Система водоотведения
5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
5.4.1 Отопление, теплоснабжение.
5.4.2 Вентиляция.
5.4.3 Параметры микроклимата производственных и административно-бытовых помещений
5.5 Сети связи и автоматизация процессов
5.5.1 Насосная станция КНС.
5.5.2 Блок биологической очистки ХХХ
5.5.3 Дозирование реагента (сернокислое железо).
5.5.4 Подача воздуха.
5.5.5 Откачка очищенных стоков.
5.5.6 Глубокая очистка и обеззараживание стоков.
5.5.7 Илоуплотнитель
5.5.8 Диспетчеризация.
5.6 Система газоснабжения
5.7 Технологические решения
5.7.1 Описание технологического процесса
5.7.2 Подающая насосная станция
5.7.3 Механическая очистка сточных вод
5.7.4 Сооружения биологической очистки сточных вод
5.7.5 Сооружения глубокой очистки
5.7.6 Обеззараживание очищенных сточных вод
5.7.7 Реагентное удаление фосфора
5.7.8 Сооружения обработки осадков хозяйственно-бытовых сточных вод
5.7.9 Основные технологические сооружения и оборудование
5.7.10 Расчет расхода потребляемого воздуха
5.7.11 Трудоемкость и механизация технологического процесса
5.7.12 Организация контроля технологического процесса
5.7.13 Основные потребности в кадрах и штатное расписание
6 Проект организации строительства
7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1 Краткая характеристика веществ, обращающихся в процессе
9.2 Категорирование производственных помещений по взрыво-пожарной опасности, степени огнестойкости, ПУЭ и санитарной характеристике
9.3 Противопожарные мероприятия
10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
11 Смета на строительство объектов капитального строительства
12 Приложения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 31.1.2012, 14:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



andrey R, разьясните пожалуйста следующее:
какие разделы будут у меня тогда- обьект "канализование поселка"
я понимаю,что будет разделы:
НК- где будет вся разводка и местоположение ОС и все остальное как положено
НВ- по тех заданию просят подвести воду к ОС

что касается ОС, я вот ОС никогда не делал,я взял этот обьект чтобы делать разделы НВ и НК, должен ли я буду делать ТХ как Вы думаете? там просто ГИП не в курсе как обычно что кто делать должен

Сообщение отредактировал гомер - 31.1.2012, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2012, 14:39
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(гомер @ 31.1.2012, 15:20) *
andrey R, разьясните пожалуйста следующее:

я вот ОС никогда не делал,я взял этот обьект чтобы делать разделы НВ и НК, должен ли я буду делать ТХ как Вы думаете? там просто ГИП не в курсе как обычно что кто делать должен

ОС - это отдельный проект во всех частях. Примерный состав пояснительной записки я привел выше.
Кто сие должен делать - вопрос не ко мне, как Вы понимаете. И ГИПа этого не я на должность назначал.
Если у него хватило ума заложить в смету деньги на нормальный проект ОС, я бы рекомендовал нанять субчика или хотя бы технолога взять по договору. Если денег нет, ГИП будет вынужден выкручивать руки тем, кто у него есть в наличии. В результате слабают абы кто, абы что, и ГИПа будет долго и мучительно мытариться с этим в экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 31.1.2012, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



а инженер ВК вообще обязан это уметь или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2012, 14:53
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну что значит обязан? Этому учат ВКшников. Но базового образования явно недостаточно для самостоятельного проектирования технологии ОС. Нужно еще и не один год поработать по данному направлению под руководством более опытных коллег.
А обязанности обычно пишут в должностной инструкции. Ну, если конечно вообще пишут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных