Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> контроллер Optigo 10, как заставить работать контроллер в нужном мне режиме?
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 15:30
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219419



Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 20:03) *
Напишите изготовителю. попросите схему.


Спасибо за совет. Производитель ответил почти моментально. Схема моего ШУВ в приложении.Прикрепленный файл  121600201_3.pdf ( 450,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178


Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.1.2014, 16:04) *
Датчики.... если у вас их два: воздух канал + вода, то режим 1, если три: воздух канал + воздух помещение + вода, то 3 или тоже самое, но без датчика воды. Режим 2 - в ряд ли.... вообще не понимаю смысла этого режима, так же как и конфигурацию с заслонкой - бред какой то, когда такое бывает? ))) ИМХО шведы дров поели, а так контроллер хороший, простой, интуитивно понятный, недорогой главное. Разобраться можно на 123 без какой либо схемы. Должно быть еще прог реле, с ним сложнее.


Датчиков 3. Но как я недавно выяснил второй датчик (который измеряет температуру поступающего воздуха с улицы) не был подключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 15:40
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219419



Спасибо всем кто откликнулся с желанием помочь. Схему я предоставил (см. выше).

Посоветуйте, как мне сейчас поступить?

Что имею на данный момент.

1) Установил второй режим работы
2) Датчик замораживания отключил в настройках
3) Управление 0..10, обогрев
4) Переключатель работы установил в режим Лето

Включаю установку - никакого движения нет. На выходе АO1 - ноль

Можно конечно проверить правильность всех соединений по схеме. Но это долго и муторно и неизвестно даст ли результат.

Можно ли сделать вывод в каком направлении искать ошибку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 21:06
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219419



Проверил я все провода по схеме. Все собрано правильно. Где-то контакта не было и еще реле температуры разрывало цепь. Его пока замкнул.

Не пойму только почему не формируется сигнал DO3.

Вентиляция работает, АO1 выдает сигнал на открытие вентиля горячей воды.

Сигнал DO1=1, DO2=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.1.2014, 19:29
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Od_Vs @ 22.1.2014, 16:40) *
Спасибо всем кто откликнулся с желанием помочь. Схему я предоставил (см. выше).

Посоветуйте, как мне сейчас поступить?

Что имею на данный момент.

1) Установил второй режим работы
2) Датчик замораживания отключил в настройках
3) Управление 0..10, обогрев
4) Переключатель работы установил в режим Лето

Включаю установку - никакого движения нет. На выходе АO1 - ноль

Можно конечно проверить правильность всех соединений по схеме. Но это долго и муторно и неизвестно даст ли результат.

Можно ли сделать вывод в каком направлении искать ошибку?

Я бы отключил датчик наружной температуры, обратку подключил наоборот, режим 1. Режим 2 имхо чушь какая-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krutoyventel
сообщение 18.1.2015, 12:52
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2012
Из: С-Пб
Пользователь №: 160354



Добрый день. Прошу помощи специалистов. Использую контроллер Optigo OP-10 для управления температурой воздуха в системе вентиляции с водяным калорифером с функцией защиты от замерзания. Выходной сигнал на привод- трехпозиционный. Режим работы- обогрев. В инструкции сказано (описание меню Х.7), что при угрозе замораживания выходной сигнал увеличивается до 100 процентов либо на выход АО1, либо на выход АО2 (сам выбираешь куда). Но при трехпозиционном регулировании эти выходы не задействуются. Как же тогда реализуется защита от замерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега1983
сообщение 28.10.2016, 16:35
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308171



Привет! Подскажите вход 40 DI2 функция вкл/вык запрограммирована с завода или какие то действия надо сделать в меню? Если надо?! подскажите куда зайти че поменять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных